答:
1、采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为:消毒接触池的接触时间1.5h,接触池出口总余氯6.5-10mg/l
2、采用其他消毒剂对总余氯不做要求。二、综合医疗机构和其他医疗机构总余氯执行0.5mg/l(直接排放要求),间接排放不作要求。1、采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为:排放标准:消毒接触池接触时间1h...
医院污水处理余氯
3—8毫克每升等于一吨水加多少克?
答:
余氯3-8mg/L,相当于每吨水3-8g
。如果用的次氯酸钠,次氯酸钠有效氯含量是10%,每吨水加3-8/10%,就是30-80g
医疗
污水处理
的
余氯
含量多少算是达到环保指标?有没有什么简单的方法(如...
答:
根据《医疗机构水污染物排放标准》总氯排放限值值为0.5mg/L(日均)
。由原国家环境保护局批准、原国家环境保护局和国家技术监督局联合发布的《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中,已经对医院、兽医院及其他医疗机构的污水排放要求做出规定。自该标准生效之日起,代替包括《医疗机构污水排放标准(试行...
医院污水处理
排放
标准
答:
粪大肠菌群数低于500/L。根据查询《
污水
综合排放
标准
》规定信息显示,排入GB3838Ⅲ类水域和排入GB3097中Ⅱ类海域的综合
医院
的污水,
处理
后达到一级标准在粪大肠菌群数低于500/L,总
余氯
低于0.5mg/L。
医院污水
测试
余氯
记录
标准
是多少?是2-8mg/l还是0.5mg/L
答:
标准为0.5mg/L
。0.5mg/L的限制指的是直排,就是入河流、湖泊、海洋的。而采用有效氯消毒排入市政管网的,则是2-10mg/L的范围。总余氯指的是游离氯与结合氯的总和,游离氯如次氯酸,结合氯如次氯酸与氨反应生成的氯氨,该反应为可逆反应。国家不提倡采用有效氯对污水进行消毒,但还没出台标准依据...
医院污水
总
余氯
浓度进口大还是出口大,大概数值是多少?
答:
在污水处理系统中,通过不同的处理工艺,如化学氧化、生物处理和氯消毒等,可以有效降低污水中的
余氯
浓度。出口处的总余氯浓度通常会低于进口处,通常在0.1 mg/L以下,以满足排放
标准
和环境要求。需要注意的是,具体的总余氯浓度会受到监测、调节和调整的影响,
医院污水处理
系统应该定期进行监测和调整,以...
余氯
排放
标准
答:
法律分析:依据相关国家
标准
,直接排入地表水体和海域,应进行脱氯
处理
,使总
余氯
小于0.5mg/L。法律依据:《医疗机构水污染物排放标准》第四条 县级及县级以上或20张床位及以上的综合医疗机构和其他
医疗机构污水
排放执行表2的规定。直接或间接排入地表水体和海域的污水执行排放标准,排入终端已建有正常运行...
疾病预防控制中心
污水处理
后的
余氯
含量及PH值是多少?_百度问一问
答:
您好,根据规定氯含量最多不得超过0.5毫克每升。【摘要】疾病预防控制中心
污水处理
后的
余氯
含量及PH值是多少?【提问】您好,根据规定氯含量最多不得超过0.5毫克每升。【回答】医疗污水的pH值应当在六至九之间。【回答】0.1是不是有点低了【提问】氯含量吗【回答】是的【提问】确实很低的【回答】...
医疗
污水
排放
标准
答:
一级
标准
:消毒接触池接触时间≥1h,接触池出口总
余氯
3-10 mg/L。二级标准:消毒接触池接触时间≥1h,接触池出口总余氯2-8 mg/L。2)采用其他消毒剂对总余氯不作要求。2.传染病、结核病
医疗机构
水污染物排放限值(日均值)注:1)采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为: 消毒接触池的接触时间≥1....
医院污水处理余氯标准
解释
答:
接触池出口的
余氯
控制在3-10mg每升满足一级
标准
肯定是可以的了 如果城市管网允许二级标准可以放宽采用二级 这样可以节省氯的投加量 减少运行成本 接触池的出口总余氯 指的是 接触消毒池 出口的
污水
中的的氯的总含量 就是接触氧化 剩余的余氯总量 也就是出口总余氯量 接触消毒池的作用主要是通过加氯...