单母线分段转检修
单母线分段
接线在母线故障或
检修
时,全配电所停电吗?
答:
单母线分段
的接线方式,一般是每个半段上都有电源,发生母线故障或
检修
应该只影响半段,不会造成全配电所停电。如果是单电源的话,母线故障或母线检修会全停电。
单母线分段
的分段隔离开关怎么
检修
,要将两段母线都停电么?
答:
不需要两段
母线
都停电。分断断路器两端分别有1段母线刀闸和2段母线刀闸。当要
检修
1段母线刀闸时,应先停掉1段母线上的所有馈路,拉开母线断路器,再拉开1段母线刀闸,再拉开2段母线刀闸。在1段母线刀闸的两端分别验电、装设接地线,即可检修1段母线刀闸了。
单母线分段
有什么作用
答:
作用:为了提高供电可靠性,把故障和
检修
造成的影响局限在一定的范围内。优点 1、两
母线段
可以分裂运行,也可以并列运行;2、重要用户可用双回路接于不同母线段,保证不间断供电;3、任意母线或隔离开关检修,只停该段,其余段可继续供电,减少了停电范围。
单母线分段
接线双回路电源供电与双母运行的区别?谢谢
答:
1、运行方式不同 采用单母线分段一般是运行方式不允许两回路合环运行;双母线分段接线方式允许两回路合环运行。2、供电的可靠性不同 双母线分段接线,母线检修可轮流停电,不影响供电;
单母线分段母线检修
或扩建需停运低压侧一台主变,因此从供电的可靠性上而言双母线优于单母线分段。3、投资不同 单母线分...
单母线分段
接线的接线特点
答:
如图1-1所示,设置
分段
断路器0QF将母线分成两段,各段母线为
单母线
结构,以提高可靠性和灵活性。当可靠性要求不高时,也可以利用分段隔离开关0QS进行分段。当采用隔离开关0QS将母线隔离开关分段时,若任一段母线(Ⅰ段或Ⅱ段)及其母线隔离开关停电
检修
,可以先断开分段隔离开关0QS,使另一段母线的工作...
35kv
单母线分段
并列运行
转检修
分段开关什么时候操作
答:
可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。
母线 分段
并列
检修
开关 搜索资料本地图片 图片链接 提交回答正在求助 jingqsid45问: 厦门适合哪个季节去呀,冬天还是夏天,大家一般都爱去哪些景点呀? 回答 热心网友问: 冬天做运动做什么合适? 回答 快乐老家870622问: ...
变电站10KVII段由运行
转检修
,请写出该倒闸操作的操作票。
答:
变电站10KVII段由运行
转检修
,如果该变电站是
单母线分段
接线方式的话,可先拉开该母线上所有出线开关,再拉开进线开关和母联开关,再将以上所有开关转线路检修,最后再将PT、站变转检修。操作票按工作票需要合地刀,挂接地线,停用保护,二次电源,挂标示牌,装设遮栏。操作票中间的细节部分,按《安...
单母线分段
接线在母线故障或
检修
时配电所将全所停电吗
答:
不需要,只需要将一段的负荷倒空就可以了,然后落实停电措施。
单母线分段
和双母线的区别
答:
双母线:双母线系统具有更高的灵活性。由于有两条母线并行供电,因此可以在一条母线进行
检修
或维护时,通过操作母线联络断路器,将负载转移到另一条母线上,从而实现不停电检修。3. 可靠性:
单母线分段
:单母线分段通过将母线分段,可以在某段母线发生故障时,隔离故障段,从而减少故障对整个系统的影响,...
电气主接线的基本类型
答:
单母线分段
接线的缺点是:当一段母线或一组母隔离开关发生永久性故障并需要较长行
检修
时,连接在该段母线上的线路和该段母线将较长时间停电。这种接线多用于 10 kV~35 kV铁路变、配电所,城市轨道交通直流牵引变电所和主变电所,以及100 kV电源进线回路较少的交流牵引变电所。