卫生间上翻止水梁应该多高
卫生间
厨房的上返意思是什么
答:
反边一般高200
,宽同墙一样宽,不用放置钢筋,可以是素混凝土。
止水梁
高度25还是30
答:
25cm
。在卫生间施工规定,止水梁高度25cm。这个高度能够有效地防止水渗漏,避免水从建筑物的外墙或屋面渗入室内,以保证其能够有效地防止水渗漏,并且具有经济性和实用性。
厨房,
卫生间
混凝土
止水
反
梁
的高度,哪里有规定,是那本规范,麻烦详细点...
答:
二是《建筑地面工程施工质量验收规范含说明》GB50209-2010第 4.10.11条要求:房间的楼板四周除门洞外应做混凝土翻边,
高度不应小于200㎜
,宽同墙厚,混凝土强度等级不应小于C20。按理应按新规范执行。
卫生间止水
反
梁
如何设置?
答:
四周正常情况下从地面反500mm,淋浴房或者浴缸位置要反倒1800mm
,止水反梁一般都是板施工好之后再用混凝土二次浇注一个台子,不用反梁的。止水反梁一般是指在厨房、卫生间等处有水房间与外界隔离时,在墙根部设置的上翻梁或上反素混凝土止水带。类似部位还有,如外雨蓬内侧、女儿墙根部、出屋面的楼梯间...
图纸上标注的1:500具体指的是什么长度?
答:
这是图纸上的比例尺,
表示图上1厘米代表实际长度500厘米
。
装修中,
卫生间
和厨房一般做
多高
防水
答:
卫生间
内部防水1.8m, 尤其是卫生间淋浴墙一定要做好,卫生间门口过门石要做
止水
,过门石可以用水不漏直接按死比较好,卫生间很多做防水以后出现问题的大多都是过门石没有处理好,防水在砂浆得下面,砂浆上面的瓷砖水会直接流到砂浆,在整个卫生间形成了一个水池,这个时候如果门口没有止水,水就会直接...
卫生间上翻止水
带砼施工的做法?
答:
卫生间上翻止水
带砼施工的工艺流程: 清理卫生间周边→定位放线→刷除表面杂质→支反边模板→压力水冲洗→报验→刷素浆→混凝土浇筑→养护 具体操作方法如下:1、清理卫生间周边施工现场。2、放卫生间周边墙线,门洞口边线。3、用钢丝刷将混凝土表面浮尘刷除并用压力水洗刷干净后,支反边模板并加固。
接新房时,做闭水实验,发现
卫生间
与寝室之间的墙壁渗水了,这正常吗...
答:
1、不正常。是
卫生间
立面的防水没有做好。卫生间没有淋浴的,地面防水施工时要上返墙面25-30厘米;卫生间设置淋浴的,地面防水要上返墙面不少于1.8米高。2、处理方法:重新做防水。需要将墙砖及墙边的地砖砸掉重新施工防水,施工完后做闭水试验,闭水试验时间不少于24小时。3、物业在忽悠你,寝室...
止水梁
是什么意思
答:
卫生间
等涉水的区域,如果有墙体挪动或砌新墙下面必须搭模浇筑
止水梁
。止水梁虽然跟挡水条很相似,但做法上还是存在差别的。防水梁并不能直接在地面表层浇筑的,必须先开槽,然后用水泥、沙子、石头混合去浇筑。浇筑的高度得有高出地面18-20cm左右。如果没有开槽直接浇筑的,防水效果会大打折扣。
95高的
止水梁需要
加钢筋嘛
答:
止水梁
工艺,
卫生间
墙体底部均采用混凝土止水带工艺,止水梁高度高于15公分,防止后期使用过程中,出现渗水的现象;装修公司报价是110元每米。止水梁工艺,会对卫生间防水层的第二道保障。特别是卫生间新砌墙体,底部建议先做止水梁,再砌墙,这样防潮,背面的衣柜或者地板,更好保护,另外下沉式卫生间的...