11问答网
所有问题
当前搜索:
压力表变频器怎么设置
中泰威
变频器
连接远程
压力表怎么
调节参数
答:
1、将中泰威变频器连接好电源,并将压力表接入变频器的远程压力控制端口
。2、打开变频器的参数设置页面并找到远程压力控制设置选项,在该选项中,需要设置远程压力控制模式为“直接模式”。3、设置好远程压力控制模式后,需要进行调试,在调试时需要先将变频器的输出频率设置为一个较低的值观察压力表的读数...
变频器压力表怎么设置
?
答:
先恢复一下出厂值,
压力表
的反馈信号接AI2上,9902=6,9905--9909=电机名牌参数4010=19,4011=目标压力占压力表量程的百分比,其它先别设。看说明书PID宏端子接线图,24V和DI2短接,24v和DI5短接,然后用24V和DI6短接做启动信号。如果不想用默认的可以在10组参数里面修改运行信号源。就可以了。
1.6的远传
压力表
在
变频器
上
如何
调4公斤压力
答:
1、首先,确定需要调整的压力表是否具有调节功能。不是所有的压力表都可以进行调整
。2、其次压力表具有调节功能,查找调节螺旋。调节螺旋是位于压力表的后部或底部,需要使用特定的工具调整。3、然后使用适当的工具,顺时针或逆时针旋转调节螺旋以增加或减小压力。4、最后旋转调节螺旋时,观察压力表上的指针...
科沃
变频器压力表
量程参数
设置
方法
答:
方法如下:1、远传
压力表
与
变频器
接线,远传压力表是三线制的,三根线分别是AI、A、GND,红色线AI接5V电源正端,黑色线GND接5V电源负端,黄色线A接做了一个按钮开关,按钮开关的两端分别接+24V和A。2、参数
设置
,P0213要设置为00,为标准宏,P0211要设置为00或01,为AI控制宏,P5001要设置为00...
在1.6的远传
压力表
上需要3.2的水压力,在
变频器
上是不是调
答:
1、首先,找到变频器的控制面板,通常位于水泵旁边
。无法找到控制面板,可以查看水泵的使用说明书,以确定控制面板的位置和使用方法。2、其次,打开控制面板,找到水泵的输出设置菜单。不同品牌的水泵可能会略有不同,但通常都会有一个“输出设置”或“工作模式”等菜单。3、然后,进入输出设置菜单后,可以...
欧瑞
变频器
e2000-p供水带
压力表如何设置
答:
这个
压力表
的设置方法如下:1、确定所需的水压范围和
设定
值:根据实际需要,确定水压范围和设定值。2、连接压力传感器:将压力传感器连接到
变频器
上,并确保连接正确。3、
设置压力
传感器类型:在变频器的参数设置中选择正确的压力传感器类型。4、校准压力传感器:使用压力校准工具对压力传感器进行校准,以确保...
远传
压力表
接
变频器如何设定
变频器参数?
答:
一、远传
压力表
与变频器的接线:\x0d\x0a远传压力表的三个端子分别接变频器的+10V(电源),GND(公共地),X1(多功能端子)。\x0d\x0a二、需要
设定变频器
的参数:\x0d\x0a1、运行指令来源=外部端子\x0d\x0a2、频率指令通道=PID\x0d\x0a3、P值,I值,D值\x0d\x0a4、频率上限;\x...
康沃
变频器
远传
压力表
恒压供水
如何设
参数压力表是0_0.6如何在变频器里...
答:
b-3 运行命令通道选择 2:外部端子(键盘STOP有效)b-7 加速时间 15秒 b-8 减速时间 15秒 b-15 OC1输出
设定
16:
压力
上限报警 b-16 OC2输出设定 17:压力下限报警 L-0 V/F曲线类型 1:递减转矩曲线1 L-4 下限频率 10Hz L-5 下限频率运行...
原来远传
压力表
用的是1.6MPa换了个0.6MPa,
变频器
上应该
怎么设置
?
答:
参与计算的基础值没变,更换
压力表
量程变小,模拟量输出值变小,压力表变送量变大,水压变小 解决方法:1、在
变频器
参数PID运算参数里把相应压力表量程值调到0.6MPA。2、更换0.8MPA压力表(请注意:压力表线不要接错)非常感谢您的耐心观看,如有帮助请采纳,祝生活愉快!谢谢!
远传
压力表
接
变频器如何设定
变频器参数
答:
一、远传
压力表
与变频器的接线:远传压力表的三个端子分别接变频器的+10V(电源),GND(公共地),X1(多功能端子)。二、需要
设定变频器
的参数:1、运行指令来源=外部端子 2、频率指令通道=PID 3、P值,I值,D值 4、频率上限;5、频率下限;6、目标压力;这是常见的变频器接远传压力表实现恒压控制...