11问答网
所有问题
当前搜索:
双排脚手架剪刀撑的设置要求
剪刀撑的
搭
设要求
有哪些?
答:
1、剪刀撑之间的净距不应该要大于15米 高度在24米以下的单双排脚手架,必须要在外侧立面的两端去设置一道剪刀撑
,并应该由底至顶连续进行设置,中间各道剪刀撑之间的净距不应该要大于15米。2、
与水平夹角应为45度-60度
在24米以上的双排脚手架应该要在外侧立面整个长度和高度上去设置剪刀撑,纵向则必...
剪刀撑的
搭
设要求
有哪些?
答:
1、
高度在24米以下的单双排脚手架
,
必须在外侧立面的两端设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置,中间各道剪刀撑之间的净距不应大于15米
。2、24米以上的双排脚手架应在外侧立面整个长度和高度上设置剪刀撑。纵向必须设置剪刀撑,
十字盖宽度不得超过7根立杆
,与水平夹角应为45°~60°。3、剪刀撑的里...
剪刀撑的设置
应符合哪些规定?
答:
高度在24m及以上的双排脚手架应在外侧全立面连续设置剪刀撑
;高度在24m以下的单、双排脚手架,均必须在外侧两端、转角及中间间隔不超过15m的立面上,各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置。
剪刀撑的设置
规定
答:
(1)
每道剪刀撑跨越立杆的根数宜按规定确定
。
每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角宜在45°~60°之间
。(2)
高度在24m以下
的单、双排脚手架,均必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置;中间各道剪刀撑之间的净距不应大于15m。(3)高度在24m以上...
脚手架
工程施工中,剪力撑应如何
设置
答:
单双排落地脚手架都应该设置剪刀撑,
每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6米,剪刀撑与地面的倾角应在45~60度之间
。高度24米以上脚手架应在外侧全立面设置连续剪刀撑,24米以下的脚手架每隔15米设置一道连续通高剪刀撑。开口型脚手架两端必须设置横向斜撑。剪刀撑搭接处不得小于1米。
什么是
剪刀撑
呢?
答:
1、
双排脚手架应设置剪刀撑与横向斜撑
,单排脚手架应设置剪刀撑。2、 单、双排脚手架剪刀撑的设置应符合下列规定:1)每道剪刀撑跨越立杆的根数应按表6.6.2 的规定确定。每道剪刀撑宽度不应小于4 跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角应45~60度之间;2)
剪刀撑斜杆的接长应采用搭接或对接
,...
扣件式钢管
脚手架剪刀撑设置
规定?
答:
(1)
每道剪刀撑跨越立杆的根数宜按规定确定
。
每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m
,斜杆与地面的倾角宜在45°~60°之间。(2)
高度在24m以下
的单、双排脚手架,均必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置。中间各道剪刀撑之间的净距不应大于15m。(3)高度在24m以上...
23m高的
双排脚手架
应在什么位置设
剪刀撑
?
答:
两层,六米以上就应该
设置剪刀撑
。外
脚手架的
两端转角处,以及中间每隔6-7根(9-15M)立杆应设一组剪刀撑。剪刀撑从基础开始沿脚手架高度连续设置、宽度不少于6米,最少跨4跨,最多跨6跨,与地面的夹角为:跨6跨时45°、跨5跨时50°、跨4跨时60°。
盘扣架水平
剪刀撑
搭
设要求
有哪些?
答:
盘扣架水平剪刀撑搭设要求如下:双排设置剪刀撑与横向斜撑,单排应设剪刀撑。设置每道剪刀撑跨越立杆的根数5至7根(4至6跨),斜杆与地面的倾斜角宜在45度至60度之间。每道剪刀撑的宽度不应小于4跨,且不应小于6m。
高度在24m以下的单、双排
,均必须在外侧立面的两端各设一道剪刀撑,由底至顶连续...
剪刀撑
如何
设置
?
答:
(1) 每道剪刀撑跨越立杆的根数宜按表6.6.2的规定确定。
每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m
,斜杆与地面的倾角宜在45°~60°之间;表6.6.2剪刀撑跨越立杆的最多根数 (2)
高度在24m以下
的单、双排脚手架,均必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置;中间各道...