11问答网
所有问题
当前搜索:
双电源停电倒闸步骤
高压
双电源倒闸
操作?
答:
1.高压
双电源
用户,作
倒闸
操作,必须事先与供电局联系,取得同意或拉供电局通知后,按规定时间进行,不得私自随意倒闸。2.倒闸操作必须先送合空闲的一路,再停止原来一路,以免用户受影响。3.发生故障未查明原因,不得进行倒闸操作。4.两个倒闸开关,在每次操作后均应立即上锁,同时挂警告自牌。5.倒...
国家电网中
倒闸
操作是如何规定的
答:
⒄、不受供电局调度的
双电源
(包括自发电)用电单位,严禁并路
倒闸
(倒闸时应先停常用电源,"检查并确认在开位",后送备用电源)。⒅、在发生人身触电事故时,可以不经许可即行断开有关设备的电源,但事后必须立即报告上级。
10KV电站
双电源
供电
倒闸
操作
答:
一般
双电源
供电,都有一路是主线路(正常情况下都是使用它供电),只有在主线路出现问题或者线路进行维修才需要将主线路断开,使用另一路电源供电,这时候才进行
倒闸
操作的。
10kv
双电源
操作规范
答:
根据我国有关设计规程,Ⅰ、Ⅱ类负荷应当采用
双电源
供电。其中Ⅰ负荷失去电源时可能造成设备及人身事故,Ⅱ负荷失去电源时,会造成设备事故。Ⅰ类负荷的双电源应当设置自动互投,一侧电源消失即立即投入备用电源并跳开工作电源;Ⅱ类负荷的双电源可以手动投入或遥控手动投入。
高压
双电源倒闸
操作?
答:
几千瓦的小功率转换,用手工操作,只需要一个简单的双掷胶盖闸刀即可。双掷胶盖闸刀的上面三个点接外来电源。中间三个点接用电器。下面三个点接自备电源(应急电源)。大功率的
双电源
供电的转换过程,不适合手动操作,应采用继电器(交流接触器)。
35kv变10KV变电站
双电源
一主一备,现需要
倒闸
操作,在拉各个支路的高压开...
答:
问题不全,在变电站
倒闸
操作时,合闸时——首先,在检查断路器确已断开后,先合隔离开关,再合断路器;分闸时相反---先拉开断路器,检查断路器确已分开,再拉开隔离开关。
倒闸
操作七
步骤
答:
倒闸
操作的基本
步骤
:1、发布和接受操作任务。2、填写操作票。3、审查与核对操作票。4、操作执行命令的发布和接受。5、进行倒闸操作。6、汇报、盖章。7、记录。倒闸操作内容:1、拉开或合上断路器和隔离开关。2、装设或拆除接地线(合上或拉开接地隔离开关)。3、投入或退出继电保护及自动装置,改变...
停电
送电
倒闸
的顺序
答:
(1)设备
停电
检修时
倒闸
操作的顺序。运行状态转为热备用,转为冷备用,转为检修。(2)设备投入运行时倒闸操作的顺序。由检修转为冷备用,转为热备用,转为运行。(3)停电操作时倒闸操作的顺序。先停用一次设备,后停用保护、自动装置;先断开该设备各侧断路器,然后拉开各断路器两侧隔离开关。(4)送电...
这种
双电源
人工
倒闸
怎么操作?
答:
这是
双电源
切换装置,手动切换应该是将右侧的钮上下推,电流大一点的还可能要用专用的手柄插上加力。不同厂家的产品操作也有不同,一般上面都有标注使用方法或图片。
停电
时
双电源
切换开关如何安全操作?
答:
当因故
停电
,且在较短时间内无法恢复供电时,必须启用备用电源。
步骤
:①切除市电供电各断路器(包括配电室控制柜各断路器,
双电源
切换箱市供电断电器),拉开双投防倒送开关至自备电源一侧,保持双电源切换箱内自备电供电断路器处于断开状态。②启动备用电源(柴油发电机组),待机组运转正常时,顺序闭合发电...