电机三相电流不平衡的原因:
1、发电机及其回路一相断开或断路器一相接触不良
。
2、某条送电线路非全相运行
。3、
系统单相负荷过大:如有容量巨大的单相负载
。4、定子电流表或表计回路故障也回使定子三相电流表指示不对称。电机三相电流不平衡的处理方法:当发电机三相电流不平衡超限运行时,若判明不是表...
发电机
定子
三相电流不平衡原因
和处理
答:
运行中的电动机三相电流不平衡有以下原因:
1、线路原因 试验线路熔断丝接触不良或熔断;电源电压三相不平衡;三根试验用线与电机接线端子没有连接好
。2、电机接线原因 内部接线错误,包括某极相组中一只或几只线圈,嵌反或头尾接错、极相组接反、多路并联绕组支路接错等。3、
电机绕组错误
绕组出现短路或...
发电机
在运行中静子
三相电流不平衡
的
原因
有哪些?如何处理?
答:
不平衡原因:发电机内部故障造成定子绕组匝间短路、绕组断线
;系统负荷三相不平衡造成系统有单相电炉、电气机车等不对称负荷;系统发生不对称故障而保护拒动;发电机是根据三相电流对称的情况下长期运行设计的,当三相电流对称时,由它们合成产生静子旋转磁场是和转子同方向同速旋转的,因此静子旋转磁场和转子旋...
发电机三相电流不平衡
引起的故障如何预防
答:
1.1发电机三相电流不平衡的主要原因有:1) 发电机与其负载形成的回路中有一相存在断开现象
。2)三相机构分相操作发电机主开关给某天送电线路在进行合、跳闸过程中,由于某种原因造成
一相或两相开关未合好或未跳开
,致使三相电流不平衡。3)
用户端的单相负荷过大
。4) 定子电流表或表计回路故障也会使...
发电机
修好后为什么
三相电流
会
不平衡
答:
有两种可能,。
一种是三相负载不平衡
,这种情况查看一下负荷情况,确定是短时的还是长期的,然后根据情况确定是否需要调整负荷。另一种就比较麻烦了,可能是发电机没有修好,需要重新检查一下发电机空载时三相电压是否平衡,定子的测量表计是否良好,是否有较大的短路,漏电故障、励磁电路的问题。
电机电流不平衡
的
原因
答:
电动机运行时三相电流不平衡的
原因
有:(1)三相电压不平衡,造成三相电流不平衡;(2)电动机相间或匝间短路,短路相间或短路匝间电流加大造成三相电流不平衡;(3)接线错误,一相反接时,三相间电流不等,而且都比正常值大得多;(4)启动器接触不良,使电动机线圈局部断路。问题二:交流
电机三相电流不平衡
可能...
柴油
发电机组三相不平衡
是什么?
答:
由于柴油
发电机组
输出的电是
三相
四线的,就是三根电线输出的
电流
一般要差不多大,如果悬殊一大就出现
不平衡
了,这时候就会出现如下情况: 仅供参考(福建亚南电机小亚南答)1、发电机组输出功率下降,达不到用户的功率要求 2、三相电压不对称,使发电机组中性点电位产生位移 3、中性电流过大,使配电变压器运行...
三相
电
不平衡
的
原因
是什么
答:
如果是电压大小
不平衡
,那就是负载电阻大小不相等,如果是电压不同步的话,这个是由
发电机
决定的,
三相
的线位置互相差120°,所以电压相位差也就是120,当然这是负载虚数部分相同的时候,如果负载虚数部分不同,也就是无功功率不同的时候,这个差值会发生改变。希望我的回答能给你帮助,祝你愉快!
发电机
静子
三相电流不平衡
,有哪些影响,应如何处理
答:
这种情况通常是
三相
负载不对称引起的。严重
不平衡
会导致磁场
不均衡
引起振动。应调整负载三相保持平衡。
200千瓦水力
发电机三相电流不平衡
是怎么回事?
答:
主要
原因
有:1)
发电机三相电流
差别增大,发电机负序电流指示增大。2) 发电机冷、热风温度升高。3) 机组产生100HZ的倍频振动。4) 发电机不对称过负荷保护定时限部分动作于报警,反时限部分动作于跳闸。解决方法:1) 发电机三相
不平衡
电流超过规定值,应首先核对发电机、主变三相电流表,机组振动情况等,...