发电机三相电流为0如何处理
三相
异步电动机启动时有一相几乎没有
电流
.请帮忙找出故障
答:
三相异步电动机启动时有一相几乎没有电流,是启动接触器一相不通电或者接触器个别触点烧蚀引起接触不良造成的。
解决方法:重新接线或者换上新的接触器
。三相异步电动机转子的转速低于旋转磁场的转速,转子绕组因与磁场间存在着相对运动而产生电动势和电流,并与磁场相互作用产生电磁转矩,实现能量变换。按转子...
电动机缺相有何现象,
如何处理
?
答:
欠电流方法就是断线一路的线电流趋于0,相应的欠电流继电器动作,切断主回路接触器以达到保护目的
。 过电流方法。就是利用断相一路的相电流大于额定值,相应的过电流继电器动作切断主回路接触器,达到保护目的。一般也是用三线圈的电流继电器以增加保护的可靠性。(2)利用三相电流不平衡产生的零序电流进行单...
三相
电动机无零线,
电流如何
流回电源行成闭合回路?
答:
三相
电机
因为
三相电流
基本相同,电流就在三根火线中两两之间(380V)形成闭合回路,三相电之间有个电角度,互成120度,三相刚好抵消,三相之间的中性点
为零
,所以就不用零线了。如果三相电使用起来不平衡,有相多有相少,那么中性点不为零,就需要使用零线了。
发电机
解列后,应确认发电机定子
三相电流
确已至零,为什么要发电
答:
发电机解列后,应确认发电机定子三相电流确已至零,发电是为了确定汽轮机超速和发电机过激磁
。发电机解列注意事项:解列前有功、无功必须降为零。解列前应确认汽机已打闸,由程跳逆功率保护动作解列灭磁,以防止汽轮机超速和发电机过激磁。发电机解列是发电机组并列的反向操作,一般在发电机和电力系统其...
电动机测
三相
的
电流
为什么
为零
答:
三相
电动机,不用临线,
电流
行不成回路,所以
是零
。
三相电机
启动后没有
电流是
什么原因
答:
因为
是
空载,
电流
很小,不可能没有电流,有些电流表电流太小,误差很大,所以看不到读数
为什么在用卡表卡
电机电流
时,两相一起卡和一相的电流相同,而
三相为零
...
答:
因为通过初级线圈的交流电产生变化的磁场,而变化的磁场才能在在次级产生感应电压输出;而卡表即钳型
电流
表就是利用变压器原理,卡在钳口的导线相当于变压器初级线圈,当有交流电通过产生交变磁场时,给出相应电流读数,一旦通过钳口的导线内电流没有交变磁场,钳表的读数就
为零
。
发电机
解列后为什么要检查
三相
定子
电流为零
答:
实际上不少
发电机
此时还要带厂用电系统和励磁系统,以保证发电机的各种辅助机械能够逐渐顺利停机,润滑油系统能够继续运行一段时间,保证机组轴瓦的安全等等。只有将上述系统都彻底断开后,发电机完全才能停下来。检查发电机定子
电流
是否时零,就是检查发电机是否还带着上述负荷在继续运行。
发电机
在运行中静子
三相电流
不平衡的原因有哪些?
如何处理
?
答:
发电机主断路器非全相运行。处理原则:询问调度是否因系统引起,如
是
系统引起,应通过调整发电机有功、无功负荷,将
三相电流
不平衡之差控制在8%Ie以内,且最大相不得超过额定值。
处理发电机
主断路器非全相故障。如果不是系统故障和主断路器引起,应对发电机、变压器出线等作全面检查,必要时可停电检查。
3相
潜水泵,相间用绝缘表测3相互相绝缘
为0
,3相对地为无穷,
电机
转不起来...
答:
但对普通潜水泵(因为它是密封的,深井式潜水泵例外)。
电机
转不起来,肯定不正常。这时要检查三相电流是否正常。如果三相电流很不平衡,说明绕组或电源有问题。如果三相电流很大,说明潜水泵被堵转了。如果电机接上电源就烧保险或跳闸,说明有短路故障存在。如果
三相电流为零
,说明电源不通。