11问答网
所有问题
当前搜索:
发电机励磁回路故障有哪些现象
发电机
失磁原因
有哪些
?有何
现象
?
答:
发电机失磁是励磁回路故障引起的。
灭磁开关受振动而跳闸,磁场变阻器接触不良。励磁机磁场绕组断线。整流子严重冒火
,自动调整励磁装置故障等均会造成失磁。盘上表计反映异常:转子电流到零或近于零,励磁电压近于零,且随转差率摆动,电压表较原来降低,定子电流增大无功表指示负数,各表计指针都摆动,...
发电机励磁
系统的几种
故障
处理
答:
在“转子
回路
一点接地”保护功能未完善前,调整
励磁
调节装置起励初始参考值,要求电压初始参考值大于初励电源产生的发电机端电压。 2 正常调节有功功率引起机组解列的事故处理 (1)事故
现象
: 某电厂
发电机组
正常运行中,根据中调要求进行升负荷操作,在增加有功功率过程中,发电机输出无功功率由50MVar突然...
发电机励磁
模块如果坏了会
有什么故障
?
答:
励磁模块坏了可能的故障现象:
1、维持当时的无功功率
。(失去跟踪、切换、调整等功能)2、
发出最大无功,电压升高
。(励磁回路短路)3、
没有无功
,并网发动机向网上吸起无功,电压超前运行。独立发动机电压降低或失去电压。(励磁回路开路)一、对于自动励磁调节装臵在手动方式运行时的发电机,应尽可能的增 加...
发电机励磁
系统接地
现象
的原因
答:
励磁回路两点接地现象:①励磁电流迅速增大,无功输出大幅度降低
,“转子过流”保护可能动作 ,“转子两地接地”信号亮。②发电机转子电压可能降低。③机组发生较大振动,发电机可能变为异步电动机运行。发电机转子绕组两点接地故障有哪些危害?①发电机转子绕组两点接地后,相当于一部分绕组短路,两个接地点...
试述
发电机励磁回路
接地
故障
的危害
答:
励磁回路的一点接
故障
,由于构不成电流通路,对发电机不会构成直接的厉害。那么对于励磁回路一点接地故障的危害,主要是担心再发生第二点接地故障,因为在一点接地故障后,励磁回路对地电压将有所增高,就有可能再发生第二个接地故障点。
发电机励磁回路
发生两点接地故障的危害表现为:(1)转子绕组的一部分被...
水轮
发电机励磁
系统常见的
故障有
那些?怎么排除?
答:
1转速正常。负载正常。输出电压过高,自保。
励磁
电压高,电流大。调整,换调整管,或换励磁电源。2转速正常。负载正常。输出电压低,励磁电压低,电流低。调整,换调整管及均流电阻,或励磁电源。3转速正常,负载正常,输出电压低,励磁电压正常,电流大。调不了,电桥测励磁电阻超过正常5%。励磁线圈匝间...
发电机
失磁后的
现象
及处理
答:
现象
:无功电力表反指,定子电流周期性摆动,有功负荷稍低,定子电压降低,转子电压、电流根据
故障
点的不同有不同的指示,转子回路断线时,电压升高,电流为零;励磁
机励磁回路
或电枢回路断线,电压、电流近于零。
发电机
失磁,将在转子线圈、转子铁芯表面、阻尼系统产生滑差电流,引起附加温升。在槽楔与齿...
发电机
突然不发电怎么回事?
答:
发电机
不发电的
故障现象
:机组运转后,发电机转速达到额定转速时,将交流
励磁机
定子
励磁回路
开关闭合,调压电位器调至升高方向到最大值时,发电机无输出电压或输出电压很低。故障原因:1、发电机铁芯剩磁消失或太弱,新装机组受长途运输颠振或发电机放置太久,发电机铁芯剩磁消失或剩磁感弱,造成发电机...
发电机
失磁后的
现象
及处理方法是
什么
?
答:
现象
:无功电力表反指,定子电流周期性摆动,有功负荷稍低,定子电压降低,转子电压、电流根据
故障
点的不同有不同的指示,转子回路断线时,电压升高,电流为零;励磁
机励磁回路
或电枢回路断线,电压、电流近于零。对
发电机
失磁有两种处理方法:(1)凡本类型机组进行过失磁试验,证明可以短时间无励磁运行的...
发电机
转子
回路
两点接地或层间短路
现象
和处理方法
答:
处理:a.降低有功负荷。 b. 如果转子两点接地保护动作使发电机开关掉闸,检查灭磁开关是否跳开,若未跳开,应手动拉开。 c.若转子层间短路,振动增加或励磁电流剧增,而转子两点接地保护未动作时应立即减负荷解列停机处理。应用环境
发电机励磁回路
一点接地
故障
是常见的故障形式之一,励磁回路一点接地故障...