11问答网
所有问题
当前搜索:
变压器一次电流怎么计算
变压器一次电流是如何计算
的?
答:
公式法计算:变压器一次电流=S/(1.732*10),二次电流=S/(1.732*0.4)
。一次电流其他计算方法:1、
快速估算法
变压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值!举例:如果以一个1000KVA的变压器,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A...
变压器一次电流
和二次
电流怎么算
答:
变压器电流经验口算法:一次电流I≈S*0.06 二次电流I≈S*1.5
例如:一台500KVA的变压器计算一次电流和二次电流,用电流公式I=S/(根号3*U) I=500/根号3*10=500/17.32≈28.8A I=500/根号3*0.4=500/0.69=724.6A 用变压器电流经验口算公式计算:I=500*0.06≈30A I=500*1.5=750...
怎么算变压器一次电流
?
答:
变压器电流经验口算法:一次电流I≈S*0.06 二次电流I≈S*1.5
例如:一台500KVA的变压器计算一次电流和二次电流,用电流公式I=S/(根号3*U) I=500/根号3*10=500/17.32≈28.8A I=500/根号3*0.4=500/0.69=724.6A 用变压器电流经验口算公式计算:I=500*0.06≈30A I=500*1.5=75...
变压器
的
一次电流
和二次
电流怎么计算
答:
功率是24W,
所以一次电流=24÷12=2A
,二次电流=24÷2.4=10A
电力
变压器
一二次侧额定
电流怎么计算
?
答:
一次侧额定电流 I=P/U √3=2000/10/1.732=115.77A =116A
。二次侧额定电流 I=P/U √3=2000/0.4/1.732=2886.84A=2887A。变压器是用来变换交流电压、电流而传输交流电能的一种静止的电器设备。它是根据电磁感应的原理实现电能传递的。变压器就其用途可分为电力变压器、试验变压器、仪用变压器及...
变压器一次
测
电流怎么计算
答:
变压器一次变电流的计算方法
1、快速估算法
变压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值!比如说1000KVA的变压器,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A 2、线性系数法 记住一个常用容量的变压器高低压侧电流...
如何算变压器
的
一次
和二次
电流
?
答:
\r\n1.三相
变压器电流
的计算公式I=S/(根号3*U),式中:\r\nU:是变压器的线电压,KV;\r\nS:是变压器的视在功率(KVA)。\r\n2.变压器电流经验口算法:\r\n一次电流I≈S*0.06\r\n二次电流I≈S*1.5\r\n例如:一台500KVA的变压器10/0.4;
计算一次电流
和二次电流为:\r\na.用...
变压器一次
和二次
电流
是多少?
答:
1、
一次
侧额定线
电流
I1(线)=400X1000/10000/1.732=23.09A;2、二次侧额定线电流I2(线)=400X1000/400/1.732=577.35A;以上与
变压器
绕组连接组没有关系,都是变压器输入和输出的额定线电流。二、在额定工作情况下,一次绕组、二次绕组实际流过的电流 1、如果一次侧是三角形接法,那么变压器...
变压器
一、二次额定
电流怎么计算
?有知道的告诉下
答:
对于三相变压器:
变压器
的额定容量=根号3 X 变压器的额定电流 X 变压器的额定电压 所以变压器的的额定电流=变压器的额定容量 / (根号3 X 变压器的额定电压)如一台100kVA的三相变压器,其一次电压为10kV,二次电压为0.4kV,则:其
一次电流
:I1=S/(1.732XU1)=100/(1.732X10)=5.77(A)...
怎么算变压器
的
电流
?
答:
变压器电流计算公式是i=s/1.732/u。i--电流,单位a,s--变压器容量,单位kva,u--电压,单位kv。
二、快速估算法
,变压器容量/100,取整数倍,然后5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值。变压器按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、油浸...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器一二次电流计算公式
变压器一次侧电流怎么求
10kv变压器一次电流计算方法
动力变压器二次电流怎么算
变压器前后电流怎么算
已知变压器容量怎么算电流
发电机如何计算一次侧电流
变压器一次侧额定电流计算
变压器一次额定电流怎么算