11问答网
所有问题
当前搜索:
变压器与油罐的安全距离
油库与
变压器
配电房
的安全距离
是多少?
答:
1级油库埋地油罐与变压器配电房的安全距离应大于25米
;2级油库埋地油罐与变压器配电房的安全距离应大于22米;3级油库埋地油罐与变压器配电房的安全距离应大于18米;通气口,加油机等设备与变压器配电房的安全距离均不得小于18米。变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线...
315千瓦电力
变压器与
储
油罐安全距离
答:
315千伏安的电力变压器与储油罐的安全距离,
在没有防火隔墙的情况下应该不小于9米
。
柴油储
油罐安全距离
标准?
答:
对于柴油储油罐的安全距离标准,
有以下规定:1. 油罐与站房之间的距离不应少于4米。2. 油罐与明火或散发火花地点的安全距离不应少于18米
。3. 油罐与室外变电站的安全距离不应少于18米。4. 架空电路不应跨越油罐,且安全距离不应少于5米。以上规定来自《石油库安全管理规定》,该规定是为了加强石油库...
架空电力线路与加油站有多少米
安全距离
?
答:
架空电力线路至埋地油罐不应跨越加油站(一级站),且最近水平距离不应小于1.5倍杆高
;架空电力线路至埋地油罐不应跨越加油站(二级站),且最近水平距离不应小于1.0倍杆高;架空电力线路至埋地油罐不应跨越加油站(三级站),且最近水平距离不应小于5m;架空电力线路至通气管管口、加油机不应跨越加油...
储
油罐
与高压线
的安全距离
是多少
答:
按照《汽车加油加气站设计与施工规范》,
高压线到加油站的储油罐、通气帽和加油机的安全距离应不小于1.5倍杆高
。
油田原油储
油罐
与电气设备
的安全距离
答:
50,
油罐
附近要设立隔离栏!
加油站油库与10千伏高压线之间
的安全距离
是多少?
答:
3 对柴
油罐
及其通气管管口和柴油加油机,本表的距离可减少30%。4 对汽油罐及其通气管管口,若设有卸油油气回收系统,本表
的距离
可减少20%;当同时设置卸油和加油油气回收系统时,本表的距离可减少30%,但均不得小于5m。5
油罐
、加油机与站外小于或等于1000KV·A箱式变压器、杆装
变压器的
防火距...
沥青储料罐
和
柴
油罐
之间多少米为
安全距离
答:
1.同一罐区内罐间距2米。2.不同罐区间距10米。3.罐区与民建之间25米。4.罐区与重要建筑间距50米。5.罐区与明火或者散发火花的场所间距30米。6.罐区与架空高压线间距不小于塔杆高度的1.5倍。
10KV线路与施工现场的储
油罐的安全距离
是多少?有那些规范规定了的?
答:
10KV线路下方不应许有储
油罐的
,水平
距离
应该在6米以上。
安全距离
明火或散发明火地点离埋地
油罐
应该多少米?
答:
油罐与站房之间的距离为4米。油罐与明火或散发火花地点安全距离
不应少于18米
。油罐与室外变电站安全距离不应少于18米。架空电路不应跨越油罐且安全距离不应少于5米。工地小型临时油库应远离生活区50米以外。