“为了控制
低压侧
的
短路容量
,设置在二层以上的
变压器
,单台容量不宜大于...
答:
1、 短路容量(short-circuit
capacity)是反映电力系统某一供电点电气性能的一个特征量
。首先,短路容量是对电力系统的某一供电点而言的,反映了该点的某些重要性能:①该点带负荷的能力和电压稳定性;②该点与电力系统电源之间联系的强弱;③该点发生短路时,短路电流的水平。其次,短路容量也和整个系...
...
低压侧
额定电流4546A,请问
变压器
的
短路容量
是多少
答:
变压器短路容量
=3150/(5.85/100)/1000=53.846MVA
短路容量
和短路电流的关系??一个10000KVA的
变压器
,短路阻抗为6%。能否...
答:
1
短路容量=1.732X短路电流X回路的额定电压
。根据IEC的规定,现在都采用短路电流表示方法。2 将6%(0.06)的倒数乘以10000KVA变压器的额定电流,就是变压器低压侧最大短路电流。什么原因?想想短路阻抗的定义就知道了
变压器低压侧短路
电流计算值为多少?
答:
低压侧的额定电流:100/(0.4*√3)=144.34A;
低压侧的短路电流:144.34/0.0191=755.7A
。400KVA是一次侧的容量。发生短路常见原因之一是电池的正极与负极被低电阻的导线连接在一起。这时,较大的电流使得电源在短时间内提供大量的能量。强大电流使热量迅速的产生并大量积累,进而导致电池的爆炸或释放...
已知
变压器
高压侧短路容量,
低压侧短路容量
怎么算?
答:
已知
变压器
高压
侧短路容量
,就可在《工业与民用配电设计手册》上查出短路电流,然后就可以算出来了。
...
变压器低压侧短路容量
、变压器本身短路容量?
答:
短路容量
是应对实际
变压器
而言的,短路容量就是最大输出功率
短路容量
的计算要怎么算?
答:
如果10/0.4KV
变压器
高压侧的
短路容量
是300MVA的话,那么此处的三相短路电流是:300/(1.732*10.5)约等于16KA。在无法取得电力系统的短路数据时,设计之前要假设电力系统的短路容量(大城市假设是300MVA,也就是16kA*10.5kV*1.73=290.64MVA)而说的300MVA好像指的不是10/0.4KV变压器高压侧的...
变压器
的
短路容量
怎么算
答:
一般都是通过
短路
试验得到。如果要计算那要知道
变压器
高
低压
绕组总电阻,Pk≈Pr=3I²R=﹙S²/U²﹚×R
1000kva
变压器短路容量
答:
1005kVA。1000kva
变压器短路容量
为1005kVA。短路容量,是指当电力系统发生短路故障时,需要迅速切断故障部分,使其余部分能继续运行。
在计算低压
变压器低压侧短路
电流时,用
容量
除以阻抗,和用标幺值计算一...
答:
知道阻抗百分数,知道
容量
,知道电压,只是可以计算出阻抗的绝对值(欧姆数)。这时你用容量去除以阻抗,只是相当于求出二次额定电流。而
低压侧短路
电流一般计算公式是 Sn÷(1.732×Un)÷Uk% 。标幺值计算简化了短路电流的计算,它是适用和正确的。