11问答网
所有问题
当前搜索:
变压器低压电压高怎么调
变压器电压高怎么
调档
答:
1、先停电,断开配电 变压器低压侧负荷后,用绝缘棒拉开高压侧跌落式熔断器,然后做好必要的安全措施
。2、然后拧开变压器上的分接开关保护盖,将定位销置于空档位置。3、当变压器输出电压低于允许值时,把分接开关位置由Ⅰ档调到Ⅱ档,或Ⅱ档调整到Ⅲ档。普通变压器只能在停电情况下改变分接头,而不能带...
变压器电压过高怎么调
答:
调整变压器电压过高的方法主要是通过调整变压器的分接开关来改变其变比,从而降低输出电压
。这通常需要在确保安全的前提下,由专业人员进行操作。首先,我们需要了解变压器电压过高的可能原因。这可能是由于电网电压波动、变压器内部故障、或是变压器分接开关位置不当等因素造成的。针对不同的原因,我们需要采取不...
...个标志符合现运行位置为II
低压
侧
电压偏高
时
怎样调
答:
1、先停电。断开配电变压器低压侧负荷后,用绝缘棒拉开高压侧跌落式熔断器,然后做好必要的安全措施
。 2、拧开变压器上的分接开关保护盖,将定位销置于空档位置。 3、调理档位时,应根据输出电压高低,调理分接开关到相应位置,调理分接开关的基本原则是: 当变压器输出电压低于允许值时,把分接开关位置由Ⅰ档调到Ⅱ档,或...
变压器
10KV/400V的调压一个问题
答:
调变压器
档位到10.5kV,这时,变压器变比就变成10.5kV/400V = 105/4。如果,原边电压还是上述计算的10.45kV,则副边电压就变成:10.45kV x 4/105 = 398V。这个电压,就基本回到了你的正常工作电压范围。如果仍然感觉
电压高
,可以再继续上调档位,增加变压器变比,使输出电压回到你需要的数值。
变压器如何调整电压
?
答:
调整的方法是“低往低倒,高往高调
。”如运行中的变压器分接开关在Ⅱ档位置,低压侧输出电压长期处于偏低时,分接开关应调到Ⅲ档(9.5kv);
长期偏高时,应调到Ⅰ档(10.5kv)
。因为变压器的高压绕组在低压绕组外侧,容易引出抽头。而且高压绕组的电流要比低压绕组小,分接开关的载流量小,开关需要的...
10Kv干式
变压器低压
侧出现
电压过高怎么
办
答:
可以通过
调节变压器
来
调节电压
只是调节范围小你可以通过名牌上的来调节。
低压高
应该将分接开关向正调节2.5%看看如果还大就调节到5%看实际情况了
干式
变压器
的
低压
侧
电压高
了,在分接开关上
如何
调低?
答:
变压器低压
侧输出
电压高
,可以停电后
调整变压器
分接开关。调档原则:高了高调,低了低调。例如原来在2档,输出电压高了,此时将分接开关调整到1档,相当于增加了变比。比如一台10kV干式变:分接开关1档,变比10.5/0.4,低压侧电压380V 分接开关2档,变比10/0.4,低压侧电压400V 分接开关3档,变比...
变压器怎么调电压
答:
由于你的变压器输入电源电压高,可以选择Ⅰ档(10.5/0.4)来达到需要。 问题二:
变压器电压高怎么调
普通配电变压器通常有配装无载调压开关、±5G、一次电压10000v时为中(2)挡那高(1)挡为10500v比400v低(3)挡为9500v比400v 如果
低压电压高
那往1挡调可降低20v左右。 问题三:
变压器怎样
改变电压的? 变压器为什么...
干式
变压器
的
低压
侧
电压高
了,在分接开关上
如何
调低?
答:
干式
变压器调
压方式有两种:一是有载调压,那个比较简单,直接
调整
它的控制开关。二是无励磁调压,干式变压器无励磁调压是通过
调节变压器
本身的,连接片的布置方式也有两种,有上下两排,上面三个接点,下面三个接点,另一种是左右排列的,左右各三个。它每个接点是从高压绕组上引出的。作用是用来调节...
变压器电压高怎么调
答:
无载调压
变压器
必须在停电的情况下才能调节其高压绕组的分接头,从而改变变压器的变比以达到
调节低压
侧
电压
的目的。其调压范围较小,一般在±5%以内。一年中只能调节1-2次,电力系统广泛使用的变压器大多数是无载调压变压器。有载调压变压器具有专用的分接头切换开关,能够在不停电(带着负载)的情况下...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器这么高电压怎么办
储能高频变压器电压高怎么办
高频变压器线松电压高怎么办
变压器电压过高怎么回事
变压器转换后电压过高
离变压器近电压高怎么办
高压试验变压器输出电压高
电力变压器电压高怎样调低
10kv变压器一档电压多少