轻故障
答:
1、首先
零序保护
是线路发生接地故障时的保护,按高低压停送电的操作程序及安全操作规程分断高低压开关。2、其次检查
变压器
电缆之绝缘,若发现有设备接地,则应立即处理。3、最后若经检查均属正常,则按以上程序恢复正常供电。
低压变压器
的
保护
答:
1、瓦斯保护:
保护变压器
内部短路和油面降低的故障。2、差动保护、电流速断保护:保护变压器绕组或引出线各相的相间短路、大接地电流系统的接地短路以及绕组匝间短路。3、过电流保护:保护外部相间短路,并作为瓦斯保护和差动保护的后备保护。4、
零序
电流保护:保护大接地电流系统的外部单相接地短路。5、过负...
变压器零序保护
存在的问题分析论文
答:
摘要:在分析
变压器零序保护
配置的基础上,对110 kV变压器中性点过电压问题、接地方式的控制以及电网110 kV变压器零序保护设计存在的安全隐患等进行了初步探讨,提出拆除部分中性点棒间隙,改善变压器零序保护配合的措施。关键词:变压器 接地方式 分析 1 变压器的零序保护配置 变压器中性点零序过电流动作时先跳...
1600KVA的
变压器低压
侧中性点需要
零序保护
,该怎么选型
答:
一、计算单相接地故障时的电流 用 对称分量计算
变压器
Y侧单相接地故障,可以只考虑近端故障,因为远端故障时回路阻抗更大,
零序
电流会更小。变压器Y侧单相接地故障时,零序电流 为:I0=E/(X1+X2+X0)。其中,变压器正序阻抗X1与负序阻抗X2相同,其标幺值为X1=X2=Uk(Uk为短路阻抗,比如Uk=6%);...
变压器低压
侧中性点接地安置
零序
互感器起什么作用
答:
在
变压器低压
侧中心点接地线上装设
零序
电流互感器,主要是为了报警。当任一相火线对地短路时,中心点将流过很大的零序电流,此时在发生故障点处的断路器应当动作,同时变压器中心点零序电流互感器也发出报警。不过不动作保护跳闸,以免保护越级动作,扩大事故 ...
变压器
的
零序保护
在什么情况下投入运行?
答:
变压器
的
零序保护
应装在变压器中性点直接接地侧,用来保护该侧绕组的内部及引出线上接地短路,也可作为相应母线和线路接地短路时的后备保护,因此当该变压器中性点接地刀闸合入后,零序保护即可投入运行。
变压器
差动
保护
原理是什么,和
零序
电流保护有什么区别
答:
变压器的差动保护是变压器的主保护,是按循环电流原理装设的。主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障,同时也可以用来
保护变压器
单相匝间短路故障。在绕组变压器的两侧均装设电流互感器,其二次侧按循环电流法接线,即如果两侧电流互感器的同级性端都朝向母线侧,则将...
零电流和
零序保护
有何区别?
答:
1、用途不同 对于
变压器
而言,
零序
电流
保护
与间隙电流保护安装位置一样,都安装在主变的中性点,零序电流保护出口跳闸或发信(一般选择跳闸),间隙保护只是作用在间隙上的电压超过间隙击穿电压时才动作,将中性点直接接地,无法直接跳闸。有时将两者合并使用:将零电流保护安装在间隙接地线上。2、优点不同 ...
请教专家-
变压器低压
侧装设
零序
互感器应该装回流零线还是接地至变压器之 ...
答:
好像下面有非正式专业电工的回答。
零序
互感器---是用于继电
保护
,应该装在
变压器
中心线引出端然后接地(接地至变压器之间);如果用于安全保护(触电保安器)有上面接法也有楼上几位的接法,江苏XXX供电公司 马德明
零序保护
是怎么回事?
答:
谢谢了! 1
变压器
的
零序保护
配置 变压器中性点零序过电流动作时先跳开中性点不接地变压器的保护方式,称为零序互跳。2台主变并列运行,1号主变中性点接地,当K2点发生接地故障时,1号主变中性点零序过流保护动作,第一时限跳2号主变高