变压器出线可以接二套低压柜
变压器
出来的地线是如何到
低压柜
?
答:
其实,变压出来的,不叫地线,应该叫中性线,俗称零线,中性线接地后,
可以在中性线上的任一切点接入低压柜
。
变压器
和
低压柜
连接
答:
通常变压器与
低压柜
的连接视
变压器低压
侧额定电流和低压侧短路容量大小而选择,同时也参照导线最大的截面积能够提供的允许载流量选择。比如,在10KV/0.4KV的变压器低压侧与
低压配电柜
的连接有两种情况:1、当变压器与低压配电柜之间有大于
2
米以上的安装间距时,此时导线连接较为合适。特别是变压器在室外,低...
双
变压器
,双回路
低压
380v控制柜如何切换
答:
1、需要两个低压侧出线柜和一个母联柜 2、两个变压器的低压出线柜供电, 母联柜断开
。3、当使用一台变压器的时候把另一台的出线柜断开 。把母联柜合上实现切换。双电源切换的作用是针对比较重要的用电设备(一般不允许停电),在常用电源故障或停电时自备用电源自动投入,就是保证设备不断电 ,是作...
低压
进线柜是紧接在
变压器
后面吗?是必须一对一关系吗?多台变压器后面可...
答:
一般不那么做
。不过如果实在要接两台也可以,就是把两台变压器都接到一面柜里面的双电源开关上。但是这个弄法行不行,得有人给你设计。这个方案需不需要供电局批准也是个问题。从使用上讲,做得好的话应该是不会爆炸。但是一台柜也没多大,最多接两台变压器也就差不多了。 你说的多台是什么意思...
315
变压器低压
侧进
出线
共用一个
柜子可以
吗?
答:
原理上可以
。但实际中不方便。一般进线柜要有总保护空开(DW型)它体积较大,还有计量等。而出线柜要有多路的配电及支路保护。合二为一有点乱。也不方便。
两
台
变压器出线
配电柜是否
可以
放在同一配电房
答:
两
台
变压器
的
低压出线
配电柜,原则上可以放在同一配电房,具体需根据设计和现场情况确定。直接和电网有联系的电力变压器,其设置会需相关方的设计图纸,用户可以提出相关的要求,这样就会确定变压器、配电柜的布置。
变压器
上二次侧的接线到
低压
配电间上的配电柜如何连接?用铜排连接还 ...
答:
都可以。至于用哪一种,看现场情况而定。铜排不适用远距离和环境恶劣的地方。
两
台800KVA的同参数
变压器
并列运行,
低压
侧两台进线柜,一台母联
柜
,
出线
...
答:
1、
两
台800KVA的同参数
变压器
,
低压
侧两台进线柜,一台母联柜,是可以并列运行的,但有几点需要注意。2、一般来说,高压不并列运行,低压就不能并列运行,注意,运行是长时间的,不是合环倒路。3、配变的二次额定电流在1200A左右,如果其短路阻抗在7%左右时,其低压短路电流应该不会超过17kA,所以...
关于
变压器
、
低压柜
之间的电气电缆敷设问题
答:
其二,如果
变压器
与
低压柜
是在不同的地点,比如,一个在室外一个在室内。这种情况可以考虑在室外的电缆通过电缆桥架或通廊敷设,亦或者直接埋地敷设,还有用室外电缆沟敷设(这种不推荐,因为室外还要考虑防雨设施等)。进入到室内以后可以通过电缆沟敷设。其三,如果变压器与低压柜是在同一个变电所的不同...
二级负荷正常情况下
可以
由一路高压线路提供电源,设
两
台
变压器
分别...
答:
对于二级负荷,可以近似地看成是重要负荷。二级负荷:当常用电路断电后,其备用电源投入时间可以适,当延时。其户外配电方式采用 10KV 双电源,双台小区
变压器
,双路电源常供;其户内应设置
低压
双路进线配电柜(箱),采用单母,线不分段,电气联锁,一用一备,先断后通,自动投切;或机械联锁。《...