答:
方法:使用仪器:变压器变比测试仪
。接线方法:高压A,B,C接线,低压a,b,c接线,根据变压器设置参数。直接测量出结果。绕组连接组标号的测定:测定三相变压器的连接组标号可采用下图的接线方式。将被测试的三相变压器的输出端U和u接在一起,将交流电源接在低压侧(0.4KV),并且依次测量Uuv、Uvv、Uww和...
测量变压器变比
的意义
答:
1、意义是为了改善电能质量和提高系统稳定性、安全性及根据工业生产的实际需要,
变压器变比
日益显得重要。2、在变压器装配过程中进行变压器变压比测试能够发现一些装配问题。在装备过程、安装前及进行大修后需要对电力变压器的主接线、分接头的变压比进行测定以确保变压器的电气和机械性能达到规定标准和设计要求。
变压器变比
组别
测量
仪操作方法
答:
操作
变压器变比
组别
测量
仪的步骤如下:1. 首先,断开仪器电源,按照以下步骤进行接线:单相变压器,仪器A接A,B接X,C不接;三相变压器,仪器A、B、C分别接A、B、C,A、B、C的中性点不接仪器或大地,接好仪器地线。将电源线插入仪器面板的电源插座,并连接到交流220V电源,务必注意不要接反高压和低...
变压器变比测量
仪器使用方法
答:
电压变比:输入铭牌标准高压和低压(无升压和降压时的电压)。
每档比例:输入分接开关升压和降压的每档百分比,有1.25%、2.5%、3.0%、5.0%、7.5%、10.0%等可供选择
。绕组类型:有三相(普通和整流等变压器)、单相、斯科特(或平衡变压器)、逆斯科特等四种可供选择。绕组型式:高压侧有Y、D、...
测量变压器变比
的意义
答:
为了改善电能质量和提高系统稳定性、安全性及根据工业生产的实际需要,
变压器变比
日益显得重要。变压比是变压器的重要参数之一,变压比的变化与变压器绕组的变化有密切的关系。变压器变压比的
测量
即变压器电压比的测量,是为了检查变压器的每一绕组的匝数是否符合设计与运行要求,因此也叫匝数比试验。
什么是
变压器
的额定
变比
答:
变比
也是
变压器
设计时计算误差的一个概念。一般的变比大于3时,误差需小于百分之0.5;变比小于等于3时,误差需小于百分之1。当需要运用变比做变压器等值电路的计算时,由于等值电路反映的是变压器一相绕组的参数情况,则应采用相电压的比值来计算,使之与各绕组的匝数成正比,更能反映各相的绕组状况。根据...
zhstb整流
变压器变比
怎么测试?
答:
1 首先需要解开变压器两侧的全部引出线 2 连接好特种
变压器变比
测试仪的测试线 3 对照前面的铭牌设置好测试参数,主要是接线组别,高压电压,额定低压电压等参数,具体设置可参照下图 4 按下仪器测试按键,耐心等待结果即可,如选用的是UABC-T特种变压器变比组别测试仪或UABC-M变压器变比组别测试仪的话,...
测量变压器变比
的意义
答:
三相变压器铭牌上的变比指线电压之比。1、测量变比的目的:(1)检查变比是否与铭牌相符,以保证对电压的正确变换;(2)检查分解开关的位置是否正确;(3)在变压器发生故障后,通过测量变比来检查绕组匝间是否存在匝间短路;(4)判断变压器是否可以并联运行。2、试验方法:三相
变压器变比测量
,用三相电源...
变压器
的
变比
应该怎么样测试?
答:
它具有体积小,重量轻,精度高,稳定性好等优点。它采用大屏幕液晶汉字显示、菜单操作,界面清晰,
变比
组别可一次测完。该仪器是电力工业部门的理想测试仪器。产品特性:1、可精确
测量
各种配电
变压器
的容量,无源测量,方便、准确。2、内部自带电源、自动产生三相大功率测试电源。3、可测量各种类型的变压器的...
什么是
变压器
的变压比?确定变压器的变压比的方法有哪些?
答:
变压器
的变压比指的是变压器的输入端(一次侧)电压和输出端(二次侧)电压之间的比值。一般用符号a表示,即:a = V2/V1 其中V1为输入端电压,V2为输出端电压。确定变压器的变压比可以通过以下方法:根据变压器的标识或型号来确定变压比。使用万用表或电压表