11问答网
所有问题
当前搜索:
变压器并联运行的理想状况是什么
变压器并联运行的理想
条件
是什么
?试分析当某一条件不满足时并联运行所产...
答:
变压器并联运行的理想条件是:感应电动势相等,内阻相等,相位相同
。1、如果感应电动势不等,将由于这个电势而在这两组绕组中产生电流。2、如果内阻不相等,当有负载后两组绕组输出的端电压将不相等,这样也会在这两组绕组中产生电流。3、如果相位不同,就是不是同时到达峰值,这个上面所说的一样,两个...
变压器理想并联运行
条件有哪些?如果条件不满足时,将会对
变压器的理想
...
答:
理想的运行情况
,
变压器并列运行
时必须满足下面一个条件: (1)各台变压器的电压比(变比)应相同 (2)各台变压器的阻抗电压应相等 (3)各台变压器的接线组别应相同. 如果电压比(变比)不相同,两台变压器并列运行将产生环流,影响变压器的出力.如果百分阻抗不相等,则变压器所带的负荷不能按变压器的容...
变压器理想并列运行
条件
答:
3)如果阻抗电压(又称短路电压百分比)超过规定误差值时,会造成负荷分配不平衡,即容量大的
变压器
欠载而容量小的变压器过载。4)如果容量比超过3:1,阻抗电压也相差较大,同样无法满足条件3)。
为了达到
变压器并联运行的理想情况
,并联运行的变压器需满足哪些条件...
答:
1、各变压器一、二次侧的额定电压分别相等,即变比相同;2、各
变压器的
连接组别相同;3、各变压器的短路阻抗(短路电压)的标么值相等,且短路阻抗角也相等。其中,第二条必须绝对满足。
当多台
变压器并联运行
时,希望能满足哪些
理想
条件?如何能达到理想的并...
答:
多台
变压器并联运行
时必须瞒足以下条件:1、所有变压器的高低压电压必须相等,实际上就是变压比相等;2、所有变压器的短路电压相等;3、所有变压器的接线组别必须相同;4、大变压器的功率与小变压器的功率之比,不能大于3:1;特别是1条和3条,如果不符合条件,那后果是不堪设想的。
变压器并列运行的
三个条件 变压器并列运行的基本条件
答:
因此,
并联变压器
间容量差别越大,则离开
理想
并列运行的可能性也越大,所以希望在并联运行的各台变压器中,最大容量与最小容量之比不宜超过3:1。
变压器并列运行的
优点:提高变压器运行的经济性。当负荷增加到一台变压器容量不够用时,则可并列投入第二台变压器,而当负荷减少到不需要两台变压器同时供电时...
两个
变压器是
怎样对接的!
答:
变压器并联运行的理想
条件:各台变压器之间的(1)电压比相同,(2)联结组标号相同,(3)阻抗电压相同,(4)短路阻抗角相等。前述条件中(1)和(2)必须完全满足,至于最后两个条件由于制造等原因,一般总稍有差别。当短路阻抗角相差以下时,电流的相量和与电流代数和之间相差很小,故一般不考虑阻...
变压器并联运行
条件
答:
变压器变比不同,二次电压不同,也会在二次绕组产生环流,占用变压器的容量,增加变压器的损耗。3.变压器的阻抗电压(是关系到变压器成本、效率和
运行的
重要经济指标之一,也是
变压器状态
诊断的主要参数依据)相等(一般允许有10%的偏差)。此外,两台
并联变压器
的容量比不应超过3:1。不同容量的变压器短路电压...
变压器并列运行
应具备哪些条件
答:
30、
变压器并列运行的
条件是 (1)、接线组别相同。 (2)、电压比相同。 (3)、短路电压相等。 (4)、变压器容量之比不超过3:1。
变压器并列运行
条件
是什么
?
答:
变压器并列运行
最理想的运行
情况是
:当变压器已经并列起来,但还没有带负荷时,各台变压器之间应没有循环电流;同时带上负荷后各台变压器能合理地分配负荷,即应该按照它们各自的容量比例来分担负荷。因此,为了达到
理想的运行情况
,变压器并列运行时必须满足下面一个条件:(1)各台变压器的电压比(变比)应相同...