11问答网
所有问题
当前搜索:
变压器整定值快速计算公式
变压器
高压侧
整定
电流
计算
答:
1、快速估算法
变压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值
,如果要是*144,就是低压侧电流值!比如说1000KVA的变压器,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A 2、线性系数法 记住一个常用容量的变压器高低压侧电流值,其它容量的可以进行线性推...
求矿用
变压器
1000的
整定计算
答:
(S*0.057)/CT变比*Kx —— 其中S指
变压器
的视在功率,就是1000KVA,高压侧的CT变比值,比如100/5,也就是20,Kx是系数。(高压侧电流/CT变比)*8,因为速断保护是一种短路电流的保护,因为短路电流很不好
计算
,所以我们可以取6-10倍的额定电流。(高压侧电流/CT变比)*1.5,过电流的计算...
变压器
过负荷保护
整定值
答:
具体整定值的计算和设定可能因实际情况而有所不同,
以下是一种常见的计算方法:整定值=K*(变压器额定电流*过负荷倍数)
。其中,K是一个常数,通常取值为1.0~1.5,具体取值需要根据实际情况进行计算和调整。过负荷倍数可以根据实际情况进行选择,例如可选择1.2倍、1.5倍或2倍等。此外,整定值还...
变压器
需要哪些
整定计算
?
答:
3、 电流速断保护
整定计算公式
: (1)动作电流:Idz=Kk×I(3)dmax2.
1000kva
变压器整定值
答:
等于1000除以电压和根号3的乘积和功率因数的乘积
。1000KVa变压器速断保护定值的计算方法如,根据变压器功率计算公式S=√3IU,S为变压器的视在功率,I为变压器的电流,U为变压器的电压。
变电所保护
定值
如何
设定
?
计算
方法有哪些?
答:
1.过流保护动作电流的整定\x0d\x0a
变压器
过流保护动作电流按躲过变压器的最大负荷电流ITmax来整定,
整定计算公式
为Iop=(KwKrel/KreKiITmax\x0d\x0a式中:Kw为保护装置的接线系数,两相2继电器接线系数为1,两相1继电器接线系数为へ3;\x0d\x0aKrel为保护装置的可靠系数(一般取1.2~1.25);\x...
变压器
的过流保护和速断保护
定值
怎么算,有
公式
吗?
答:
变压器
过流保护按躲过变压器可能出现的最大负荷电流
整定
。Idz=Kk/Kf×Ifhmax。其中;Kk---可靠系数,一般为1.2~1.3,Kf---返回系数,0.85,Ifhmax---最大负荷电流。变压器电流速断保护按躲过变压器低压母线最大短路电流整定。Idz=Kk×Idmax。其中Kk---可靠系数1.2~1.3,Idmax---低压母线...
变压器
过电流保护、差动保护
整定值计算
答:
过流保护:理论最大负荷电流乘以可靠系数。差动保护:流入电流+流出电流*变比>
整定值
,正常情况下流入电流+流出电流*变比=励磁电流,当测量电流远大于励磁电流时,说明
变压器
内部存在故障。
变压器
短路电流的
计算
和电流速断
定值整定
:
答:
过流保护
定值
:33×1。2×1。2=48A,t=0.5--1秒 过负荷定值:33×1。1=36。3取37A,9秒
变压器
速断保护的
整定
有两个原则:一、躲过变压器二次侧母线上故障时流过的最大短路电流,按实际情况取系数为1.2~1.3倍的最大短路电流;二、躲过变压器空载合闸时的励磁涌流,一般取3~5~倍保护安装...
煤矿
变压器整定
电流怎么
计算
答:
∑Ie-其余电动机的额定电流之和。2)选择短路保护装置的
整定
电流
计算
:Ue Id=2(∑R)2+(∑X)2[2]式中:Id-保护装置保护范围最遥点的两相短路电流;Ue-
变压器
二次侧的额定电压;ΣR-短路来回路内一相电阻值的总和;ΣX-短路来回路内一相电抗值的总和。3)保护装置动作可靠性的校验:Id IZ≥1....
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器保护定值整定计算方法
变压器保护定值怎么计算
变压器过流一段定值计算
速断电流定值如何计算
变压器高压侧定值计算
10kv高压开关定值怎么计算
过载整定倍数怎么计算
变压器共模电流的计算方法
变压器整定值怎么设置