11问答网
所有问题
当前搜索:
变压器油位计0到10
变压器
表盘式
油位计0到10
表示什么意思?
答:
表示储油柜油面高度。
变压器油
枕的
油位到10
答:
变压器油
枕的作用是调节变压器的油位,变压器油枕的
油位到10
是是正常的。变压器的渗漏油以及渗水等,也都会影响油位的变化.油枕的容积,一般为变压器容积的10%左右。变压器在运行中要求变压器油有一定的油位,运行中必须进行经常检查。当油位过高时,应设法放油;油位过低时,应设法补油,以保持合格...
变压器油位计
怎么看?
答:
1.要是玻璃管
油位计
,加油在中间就可以,稍微偏上1~2cm也可以,但是太高,
变压器
在运行时会使油位升高,导致油有可能会喷出变压器 2.一个油位计,这种是浮漂指针型的,在油枕里面有一个浮漂,在油位计上有一个+0的地方和+20和-20的地方这说明油位指针不能超过+20(运行的时候),不能低于...
变压器油位计
如何读数
答:
1.要是玻璃管
油位计
,加油在中间就可以,稍微偏上1~2cm也可以,但是太高,
变压器
在运行时会使油位升高,导致油有可能会喷出变压器 2.一个油位计,这种是浮漂指针型的,在油枕里面有一个浮漂,在油位计上有一个+0的地方和+20和-20的地方这说明油位指针不能超过+20(运行的时候),不能低于...
变压器油位
是如何指示的?
答:
1、连通管就是采用连通器原理,在玻璃管中有一个红色的小球指示油位,很直观。2、指针式油位计有的直接标出指针所指位置标明储油柜中油量的多少,或通过不同的温度对应曲线(一般是三条,对应不同最低环温的地区:如
变压器油位计
上-30°,+20°和+40°分别是指变压器在环境温度为-30°,+20°和...
变压器油
枕的
油位
规定
答:
一般
变压器
在正常运行时,储油柜油位应该在
油位计
的1/8~3/8之间位置。高油位是油位3/8,低油位是油位的1/8。变压器运行时应保持正常油位。为了监视变压器的油位,变压器的油枕上装有玻璃管油位计或磁针式油位计。变压器运行时,正常情况下变压器的油位随变压器油温的变化而变化。当温度为20°...
变压器油位
是怎么看的?
答:
1.连通管就是采用连通器原理,在玻璃管中有一个红色的小球指示油位,很直观。2.指针式油位计有的直接标出指针所指位置标明储油柜中油量的多少,或通过不同的温度对应曲线(一般是三条,对应不同最低环温的地区:如
变压器油位计
上-30°,+20°和+40°分别是指变压器在环境温度为-30°,+20°和+...
变压器油位计
1代表多少升油
答:
规格的
变压器油位计
所代表的液位高度不同,因此无法根据只是一个数字"1"来确定它所代表的油位高度。根据查询相关公开信息显示:压器油位计都会有标尺或指示线来表示具体的油位高度,因此您可以通过查看油位计上的标尺或指示线来确定油位高度。
变压器油位
刻度意义
答:
变压器油
枕
油位计
上面一般有-30℃、+20℃、+40℃三个正常油位线,根据这三个标志可以判断是否需要加油和放油;标上+40℃表示安装地点变压器在环境最高温度为+40℃时满载运行中油位的最高限额线,油位不得超过此线,如果在停止状态下油温为+20°,此时检查油位计的油面应不高于+20°的标志。;-...
变压器油
枕
油位
在什么范围是正常
答:
温度为20°的时候
油位
指示在那个位置是标准的。如果超过那个位置就证明
变压器油
枕里的油过多应该放油了。油枕为使变压器油箱在任何气温及运行状况下均充满油。油枕为了使变压器器身和套管下部能可靠地浸入油中,保证了安全运行,且可减小套管的设计尺寸。变压器油仅在油枕内与空气接触 (有些还装有胶囊...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器油枕的油位1至10读数
变压器油位计正常位置图解
变压器油枕两个油位的区别
变压器油位计怎么看油位
油枕的油位是6的还是8
油枕油位计刻度1到10
变压器油位计1—10表示什么
变压器本体油位计和有载油位
变压器油位计FTLB