变压器直流电阻标准
答:
变压器直流电阻标准如下:
1、对于1600kVA以上变压器,各相绕组电阻相互间的差别不应大于三相平均值的2%
。2、无中性点引出线的绕组,线间差别不应大于三相平均值的1%。3、对于1600kVA及以下的变压器,相间差别一般不大于三相平均值的4%,线间差别一般不大于三相平均值的2%,与以前相同部位测得值比较,其...
变压器
高压和低压侧
直流电阻
为多少是合格的?有没有要求?
答:
判定标准主要是看三相直流电阻的平衡度
,
要求1.6MVA以上变压器,相间差别不大于三相平均值的2%,角接的线间差别不大于平均值的1%
。1.6MVA及以下变压器,相间差别不大于平均值的4%,线间差别不大于平均值的2%。同时要求与以前测量结果比较,变化不应大于2%。测量ab,bc,ac之间的电阻,一次侧测量A-B A...
变压器直流电阻
问题
答:
596—1996)电力设备预防性试验规程,
变压器绕组直流电阻试验的要求:1)1600kVA以上变压器,各相绕组电阻相互间的差别不应大于三相平均值的2%
,无中性点引出的绕组,线间差别不应大于三相平均值的1 2)1600kVA及以下的变压器,相间差别一般不大于三相平均值的4%,线间差别一般不大于三相平均值的2 3)与以...
变压器直流电阻
合格
标准
答:
直流电阻比值、直流电阻偏差。
1、直流电阻比值。直流电阻比值表示为两组变压器相对空载损耗的比值,比值越大说明变压器效率越高
,变压器的价值也越高。2、直流电阻偏差。直流电阻偏差是变压器的三相电阻率的差值,它可以反映变压器的三相平衡性能,偏差太大易引起变压器故障。
2000kva
变压器直流电阻标准
答:
基本上都是小于10欧姆,但是低压侧的直流电阻要不高压侧的小
。不过这个直流电阻还是得看具体厂家的变压器,而且同一个厂家生产的每台变压器的直流电阻也都不一样(工艺、材料都有区别)。但是总体来说三相的直流电阻是平衡的。国标gb/t10228-2008《干式电力变压器技术参数和要求》规定:2500kva及以下的配电...
给
变压器
做
直流电阻试验
,三相电阻相互差值的限值是多少?
答:
三相
电阻
互差值没有限值。关键是三相电阻不平衡率:(最大值 - 最小值 )/ 三相平均值。1600KVA以下:相电阻不大于4%,线电阻不大于2 1600KVA及以上:相、线电阻均不大于2
10千伏
变压器
的
直流电阻
为多少才算合格怎样去计算?
答:
1、各相绕组
电阻
之间的差值不应大于平均值的2%;2、与以前相同部位测得值比较,其变化不应大于2%;3、说明:有载分接开关在所有分接处测量。
电力
变压器试验
有哪些项目?
答:
1. 绝缘电阻测试【>1000兆欧】2. 泄露电流试验【不大于50uA】四、互感器试验 1. 绝缘电阻测试【一次>1000兆欧,二次>10兆欧】2. 交流耐压试验【一次8500v不闪退,二次2KV不闪退】五、继电保护校验【定值校对】六、电力
变压器试验
1. 线圈绝缘电阻测试【>1000兆欧】2. 线圈
直流电阻测试
【高压...
干式
变压器
检测
直流电阻测试
怎样测试
答:
由于干式
变压器
铁芯的磁导率很高,L值大大增加,而线圈的
直流电阻
数值又很小,因此时间常数t值很大。一般来说,电流表和电压表内阻对测量结果产生一定的影响,而且经过时间大约T=3~5倍时间常数,电流才能达到稳态值,即需要几十分钟甚至更长时间,才能测出直流电阻的准确值。2)平衡电桥法 平衡电桥法是采用...
变压器直流电阻
怎么测量?
答:
一般
直流电阻
在1~2kΩ之间。2、电源
变压器
输出功率在10瓦~100瓦,直流电阻为几百欧姆,测量时选择Rx100档。3、输出功率在100瓦以上,直流电阻在几十~几百欧姆之间,可以用Rx10档测量。4、总之,电源变压器的直流电阻与输出功率成反比关系,即输出功率越小,直流电阻值越大,反之就越小。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器直流电阻数值标准
干式变压器直流电阻标准
变压器直流电阻偏差标准
800变压器直流电阻标准值
10kv变压器直流电阻标准表格
变压器 直流电阻 电流多大
315变压器直流电阻标准
变压器直流电阻多少μΩ
变压器直流阻值标准