11问答网
所有问题
当前搜索:
变压器短路容量的计算
...低压侧额定电流4546A,请问
变压器的短路容量
是多少
答:
变压器短路容量
=3150/(5.85/100)/1000=53.846MVA
关于
变压器短路的计算
答:
1.我们计算变压器二次侧短路电流时,对其自身损耗忽略不计。
2.一次侧额定电压Ue1=6kV,二次侧额定电压Ue2=3.45kV,变压器额定容量Se=3150kVA
,设变压器短路容量为Sp。3.明确短路阻抗5.5%的概念:变压器二次侧短路时,一次侧电压达到Ue1的5.5%,则变压器的短路容量等于其额定容量Se。4.所以得知,...
变压器的短路容量
怎么算
答:
Pk≈Pr=3I²R=﹙S²/U²﹚×R
短路容量的计算
要怎么算?
答:
如果10/0.4KV变压器高压侧的短路容量是300MVA的话,
那么此处的三相短路电流是:300/(1.732*10.5)约等于16KA
。在无法取得电力系统的短路数据时,设计之前要假设电力系统的短路容量(大城市假设是300MVA,也就是16kA*10.5kV*1.73=290.64MVA)而说的300MVA好像指的不是10/0.4KV变压器高压侧的短...
求停用一台
变压器
时,220kV母线的
短路容量的计算
详解
答:
求停用一台
变压器
时,220kV母线的
短路容量的计算
详解 30 某变电站主接线即以Sb=100MVA为基准值的标么阻抗如图220kV的短路容量为S220=4000MVA,已知220kV电源甲、乙提供的短路容量分别为:S甲=2000MVAS乙=1600MVA。当停用一台变压器时,220kV母... 某变电站主接线即以Sb =100 MVA为基准值的标么阻抗如图 220...
已知
变压器的短路
阻抗和额定容量怎么
计算
最小
短路容量
答:
1、确定
变压器的
短路阻抗和额定容量。2、将短路阻抗转换为欧姆值,短路阻抗通常以百分数表示,需要将其转换为欧姆值,其转换公式为短路阻抗(欧姆)等于短路阻抗(百分数)除以100。3、计算最小短路容量,最小
短路容量的计算
公式为最小短路容量等于变压器额定容量乘以短路阻抗(欧姆)。
...额定电流,短路阻抗(%),怎么
计算
出
短路容量
呢?
答:
变压器短路容量
等于额定容量乘以阻抗的倒数。即800/6.45%=12403kVA 这里是按系统容量无穷大考虑的,如果再考虑系统容量,短路容量会比这个值小一些。
短路容量
和短路电流的关系??一个10000KVA的
变压器
,短路阻抗为6%。能否...
答:
1
短路容量
=1.732X短路电流X回路的额定电压。根据IEC的规定,现在都采用短路电流表示方法。2 将6%(0.06)的倒数乘以10000KVA
变压器的
额定电流,就是变压器低压侧最大短路电流。什么原因?想想短路阻抗的定义就知道了
短路容量计算公式
答:
一、
计算
条件 1. 假设系统具有无限大
容量
,能够维持母线电压不变。在3至35千伏电网中,可将110千伏及以上系统的容量视为无限大,仅计算35千伏及以下网络元件的阻抗。2. 计算高压电器
短路
电流时,只考虑发电机、
变压器
和电抗器的电抗,忽略其电阻。对于架空线和电缆,当电阻大于电抗的三分之一时,需要...
10KV高压母线上的三相
短路容量
如何确定
答:
1、10KV高压母线上的三相
短路容量
可以根据
变压器的
短路阻抗及供电线路阻抗来
计算
。短路容量=短路电流有效值×短路处正常工作电压。2、短路容量是指电力系统在规定的运行方式下,关注点三相短路时的视在功率,它是表征电力系统供电能力强弱的特征参数,其大小等于短路电流与短路处的额定电压的乘积。所谓最大短路...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器的计算公式
变压器高压侧短路容量
短路容量的单位
基准短路容量
短路容量怎么计算
基准短路容量计算公式是什么
变压器最小短路容量怎么计算
变压器短路容量和额定容量
63MVA变压器的短路容量