11问答网
所有问题
当前搜索:
变压器高压熔丝对照表
1000kva的
变压器高压
跌落式熔断器选多大的熔断丝?
答:
1000kva
变压器
额定电流58A、按国家规定,变压器按1.5倍至2倍选择
熔丝
低值58X1.5=87A 高值58X2=116A 87A至116A都可以。查国家常用熔丝规格,87A至116A之间有规格100A的,所以选用100A熔丝。常用熔丝规格: 3、5、7、10、15、20、30、50、75、100、125、150、200A等。
高压保险丝
多粗
答:
1、单台
变压器
容量在100KVA及以下的,
高压
侧按变压器额定电流的2~3倍选择;单台变压器容量在100KVA以上的,高压侧按变压器额定电流的1.5~2倍选择。2、常用
熔丝
规格有 3、5、7、10、15、20、30、50、75、100、125、150、200A。3、如果100KVA变压器选择溶丝,100KVA变压器额定电流5.77A,按变压器...
200KV单相
变压器
的熔断丝如何选择
答:
Inr=kIbm (Inr 熔体额定电流 Ibm为
变压器
最大工作电流),就是变压器最大工作电流剩个系数K,K的取值,不考虑电动机自启动选1.1-1.3,考虑自启动按1.5-2取。熔管的电流一起算一下,电压是10KV, 200KVA
高压
最大电流:变压器容量/1.732/10 。常用
熔丝
规格: 3、5、7、10、15、20、30、...
100KVA
变压器高压
选多少A的
熔丝
?
答:
可以选用10A的
熔丝
。100kvA
变压器高压
(10kv)侧电流大约为0.058×100=5.8A
250
变压器
用多大
熔丝
答:
变压器
熔断器选择可以参考下表:熔断器:是指当电流超过规定值时,以本身产生的热量使熔体熔断,断开电路的一种电器。熔断器是根据电流超过规定值一段时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开;运用这种原理制成的一种电流保护器。熔断器广泛应用于
高低压
配电系统和控制系统以及用电设备中,作为...
S7-315/10
变压器高压熔丝
如何选
答:
S7-315/10
变压器高压
额定电流I=S/1.732U=315/1.732/0.38=18A 按额定电流的1.3倍选择 18X1.3=23.4A 选大于23.4A最近规格的
保险丝
即可
200kva
变压器
配多大
熔丝
答:
200KvA的
变压器
要配20A的熔丝。200KVA的变压器的
高压熔丝
一般按1.5 - 2倍的高压额定电流选择,200KVA变压器的高压额定电流为:200/ (10 *√3 )= 11.55 A,额定电流在12A左右,一般要求在1.5-2倍选取,按规格可以选择15A、20A的高压熔丝。变压器一次侧一般采用户外高压跌落式熔断器作为配电变压器的...
10KV160KVA
变压器高压
跌落保险
熔丝
电流选多大的
答:
保险小编帮您解答,更多疑问可在线答疑。100KVA配电
变压器
一次侧额定电流为:100*1000/1.732*10000=5.78A100KVA变压器一次侧
熔丝
按额定电流的2-3倍选择,应该选择5.78*2=11.56A至5.78*3=17.34A之间,选15A的熔丝较合适。
如何选择
变压器
的跌落保险的型号.比如150KVA的变压器选择的是10A的还是...
答:
变压器高压熔丝
的选择:容量在100kVA及以下者,高压侧熔丝按变压器额定电流的 2~3 倍选择;容量在100kVA及以上者,高压侧熔丝按变压器额定电流的1.5~2倍选择;150KVA变压器额定电流I=S/√3U=150/√3*10=8.7(A),那么其高压侧熔丝应该选8.7*1.5~8.7*2=13A~17.4A之间,高压熔丝规格有10A...
1250kva
变压器
进线电压10KV
高压
侧保险应选多大
答:
1250KVA的
变压器
10KV侧的额定电流是72.17A 选择
高压熔丝
我们一般按照1.5倍到2倍的额定选取,主要用于短路保护,过流和其他保护可以用微机保护,所以72.17*1.5=108A 选择高压熔丝的时候可以选择110A-150A的就可以满足要求。