变电站合环的目的
电气倒闸操作的基本原则是什么
答:
4、双回路母线供电的
变电所
,当出线开关由一段母线倒换至另一段母线供电时,应先断开待切换母线的电源侧负荷开关,再合母线联络开关。5、操作中,应注意防止通过电压互感器二次返回的高压。6、用高压隔离开关和跌落开关拉、合电气设备时,应按照产品说明书和试验数据确定的操作范围进行操作。
电力系统为何要进行切负荷操作?
答:
倒负荷又叫“迁倒负荷”或“切倒负荷”,就是通过电力系统运行方式的变化,将用电负荷从一个电源(变压器、线路、
变电站
、系统)转到另一个电源(变压器、线路、变电站、系统)。一般的在供电系统中,根据供电要求的可靠性,会采用双回路电源供电,当一路电源出现故障时,就会要求将一条线上的负荷切换...
交叉供电是什么原理
答:
交叉供电又叫做双回路供电。双回路供电是指二个
变电所
或一个变电所二个仓位出来的同等电压的二条线路。当一条线路有故障停电时,另一条线路可以马上切换投入使用。多用于学校企事业单位,方便快捷。双电源供电和双回路供电,人们一般都认为是一码事,互相混叫。但是事实上是有一些区别的。双电源供电当然...
变电站
二次侧合上母联络有什么影响
答:
因此,在变电站的运行规程中应明确哪些开关合环需要检定同期或证明确在同一系统,
目的就是防止非同期合闸和造成系统冲击以及设备损坏等其它严重后果
。
请问郭老师,两个符合
合环
条件的110KV
变电站
可以合环吗?还应注意什么...
答:
可以合啊。为什么低压侧合环要先合高压侧,因为合环过程中潮流会重新分配,用来
合环的
那个开关可能会承受一定的电流冲击,低压侧开关遮断容量比高压开关要小,所以用高压侧来并列比较安全一点。主要是在功率一定的情况下,高压侧的合环电流会比较小一点。个人理解~...
两个不同电源的
变电站
为什么不能
合环
?(一个是220kV、一个是110kV,出线...
答:
两个不同电源的
变电站
,虽然是同一个电网,但是由于变压器接线不同等原因,不一定符合并列条件。即使符合并列条件,也会形成“电磁环网”,存在较大的环流,所以“电磁环网”是要尽可能避免的,这就是不能
合环的
原因。
变电站
中什么叫
合环
倒回路
答:
合环
即合联络开关(两段并列运行)合环倒回路应该是 合联络开关(两段并列运行)后退出某段进线,由一条进线带全部负荷(单路供电)。
变电站的
每项操作,都要问明白、想清楚;如有疑问终止操作!!
...一般从
变电站
侧停送电,发电厂侧解
合环
;如果两侧均为变电站或发电厂...
答:
从
变电站
一侧送电,然后发电厂一侧
合环
,是为了防止线路充电合闸时发生故障,变电站一侧短路电流减小,对系统的影响和故障损失都小,等线路充电没有问题在发电厂一侧并环可以保证安全。如果两侧都是变电站或者发电厂,则由电网管理部门综合考虑,选择次要的一次先送电。
变电站
两段直流系统发生正负极
合环
是有什么特点
答:
1、首先
变电站合环
或检修后可能引起相位变化的,必须经测定证明合环点两侧相位一致。2、如属于电磁环网,则环网内的变压器接线组别之差为零。3、合环后不会引起环网内各元件过载。
合环
保护原理是什么?作用是什么?谁能解答一下
答:
合环
保护主要用于不同电源系统进行并列时的保护,防止当合环时发生故障,合环开关无保护会造成事故隔离点的扩大。比如 L1、L2为2条不同电源点的线路,通过DL3开关进行合环操作。当合环中发生K1点永久故障时:A、如果没有合环保护,L1和L2线路都会跳闸,引起
变电站
全停。B、如果有合环保护,K1故障时,L2...
1
2
3
4
5
6
涓嬩竴椤
其他人还搜
变电站合环的条件
发电厂变电站解合环
变电站调压的目的
变电站合环运行
变电站合环是什么意思
二回不同变电站线路合环
同电源10kv合环运行的危害
两路供电合低压合环条件
变压器长期合环