11问答网
所有问题
当前搜索:
变电站备用电源自动投入装置原理
备用电源自动投入装置
的动作
原理
是什么?
答:
“
备用电源
接入
自动
启动
装置
”这句话是正确的,但后半句“属于自动调节装置”是错的。因为这个装置不带自动调节功能。当备用电源有电压时,在以下几种情况下动作:1)工作电源失去电压;2)工作变压器或线路发生故障,继电保护动作将断路器跳开;3)工作电源断路器由于操作回路或保护回路出现故障以及误碰而...
110KV
变电站
的110KV备
自投
讲一下
原理
答:
原理:当主电源故障,继电接触器控制系统的控制触头自动闭合,自动将蓄电池与应急照明电路接通
。对于110kV备自投,除了较常用的判“无压”、“无流”外,还有一种方式是判110kV和10kV母线无压。以方式一为例,110kVI段母线、10kVI段母线、110kVII段母线及10kVII段母线同时失压时,备自投动作,延时...
aat
自动装置原理
分析
答:
减少间断的时间。投入备用电源则是自动投入装置进行的,
其常见备用电源自动投入装置动作原理是:工作电源断开时,电压继电器动作
。切断工作电源的断路器,并通过一系列继电器(中间继电器、备用电源合闸操作机构等),将备用电源自动投入。
110KV
变电站
的110KV备
自投
讲一下
原理
答:
⑤备
自投
方式选择母联备自投;⑥逆向运行
投入
;⑦选择PT在进线侧方式。当逆向运行条件满足时,
装置
判断10s后进入逆向运行方式,准备工作
电源
的自动恢复。逆向动作条件为:系统恢复到原有运行方式的条件,(自投自复运行方式):装置处于逆向运行状态;U1﹥U1y(或U2﹥U2y),即失电进线电压恢复正常;无...
备用电源自动投入装置
是什么?
答:
备用电源不工作,称为明备用;系统正常运行时,备用电源同时投入运行的,称为暗备用,暗备用实际上是两个工作电源的互为备用。
备用电源自动投入装置
:当线路或用电设备发生故障时,能够自动迅速、准确的把备用电源投入用电设备中或把设备切换到备用电源上,不至于让用户断电的一种装置,简称APD。
备
自投
工作
原理
及动作条件是什么?
答:
备用电源自动投入装置
简称备自投,备自投的动作条件首先应该有备用电源或备用设备。其次,当工作母线电压下降时,由备自投跳开工作电源的断路器后才能投入备用电源或设备。另外一种情况是工作电源部分系统故障,保护动作跳开工作电源的断路器后才投入备用电源,确保生产供电的可靠。备自投装置是选型,以下是...
备
自投
工作
原理
及动作条件是什么?
答:
首先应该有
备用电源
或备用设备。其次,当工作母线电压下降时,由备自投跳开工作电源的断路器后才能投入备用电源或设备。另外一种情况是工作电源部分系统故障,保护动作跳开工作电源的断路器后才投入备用电源,确保生产供电的可靠。注意事项:微机备
自投装置
在发生故障需要将备用电源投入时,应正确动作,且只...
备
自投
工作
原理
及动作条件是什么?
答:
备
自投
工作
原理
是根据现场需求,备自投具有多种逻辑功能选择,可根据现场运行调节各种时间参数,满足不同场合的需求。备自投的动作条件:首先应该有备用电源或备用设备。其次当工作母线电压下降时,由备自投跳开工作电源的断路器后才能
投入备用电源
或设备。另外一种情况是工作电源部分系统故障,保护动作跳开...
对
备用电源自动投入装置
有哪些基本要求,?动作
原理
,?
答:
1.不论什么原因使工作母线失去电压时,BZT装置均应起动。2. 工作电源断开后,备用电源才能投入。3.
备用电源自动投入装置
只允许动作一次。4. 备用电源自动投入装置的动作时间,以使负荷的停电时间尽可能短为原则。5. 电压互感器二次侧的熔断器熔断时,BZT装置不应动作。6. 当备用电源无电压时,...
对
备用电源自动投入装置
有哪些基本要求,?动作
原理
,?
答:
1.不论什么原因使工作母线失去电压时,BZT装置均应起动。2.工作电源断开后,备用电源才能投入。3.
备用电源自动投入装置
只允许动作一次。4.备用电源自动投入装置的动作时间,以使负荷的停电时间尽可能短为原则。5.电压互感器二次侧的熔断器熔断时,BZT装置不应动作。6.当备用电源无电压时,BzT装置不应...