11问答网
所有问题
当前搜索:
变电站备自投工作原理
110KV
变电站
的110KV
备自投
讲一下
原理
答:
原理:当主电源出现故障时,
继电接触器控制系统的控制触头会自动断开,随后闭合,从而将蓄电池与应急照明电路连接起来
。在110kV备自投的实施中,除了常用的判断“无压”和“无流”的方法外,还有一种基于110kV和10kV母线同时无压的判断方式。以第一种方式为例,当110kV I段母线、10kV I段母线、110kV...
110KV
变电站
的110KV
备自投
讲一下
原理
答:
原理:当主电源故障,继电接触器控制系统的控制触头自动闭合,自动将蓄电池与应急照明电路接通
。对于110kV备自投,除了较常用的判“无压”、“无流”外,还有一种方式是判110kV和10kV母线无压。以方式一为例,110kVI段母线、10kVI段母线、110kVII段母线及10kVII段母线同时失压时,备自投动作,延时...
110KV
变电站
的110KV
备自投
讲一下
原理
答:
变配电站备自投有两种基本的供电方式。
第一种如图1所示母联分段供电方式,母联开关断开,两个工作电源分别供电,两个电源互为备用
,此方式称为母联备自投方式。第二种如图2所示双进线向单母线供电方式,即由一个工作电源供电,另一个电源为备用,此方式称为线路备自投方式。 2.母联备自投工作...
变电站
里
备自投
的
原理
是什么?怎么实现的?
答:
3)两段母线分列运行,桥开关3DL在分位,1DL、2DL在合位,称方式3和方式4。方式1、方式2作为线路
备投
,分别选择2DL和1DL作为
自投
开关。方式3和方式4同分段开关自投一样,选择3DL作为自投开关,方式3为跳1DL合3DL,方式4为跳2DL合3DL。装置自动识别现运行方式,选择自投方案。设有整定控制字...
变电站自投
与互投的区别
答:
自投——自动投切,一般是对备用电源而言,常用电源无电时,备用电源自动投入(当然
,常规电源也要先自动切断);互投——切换,一般指自备发电机电源与市电互相切换。自投的条件:首先应该有备用电源或备用设备。其次,当工作母线电压下降时,由备自投跳开工作电源的断路器后才能投入备用电源或设备;另外...
自投
合闸是什么意思?
答:
电工中热备不自投 是指什么意思啊 指的是隔离开关在合闸状态,断路器在分闸状态,如需要断路器需要手动合闸!
变电站
里
备自投
的
原理
是什么?怎么实现的?由于对供电可靠性要求越来越高,已具备两回线及以上的多回供电线路,在安装备用进线自动投入装置来提高可靠性。备用进线自动投入装置简称备自投。
备自投
退出什么原因
答:
各
变电站
因为设备状况、型号、一次接线方式等情况千差万别,有必要根据自身情况,在技术合理、不违反行业规程的情况下制定适行的操作方法,并使操作人员了解操作原则及设定的原因。关键词: 备用电源
自投
装置 倒闸操作 顺序 投退0 引言 备用电源自动投入装置是一种保证用户连续供电的安全自动装置,在
工
...
变电站
的
备自投
是什么意思
答:
备用电源自动投切装置 能按照它内部的程序自动投入和切除开关
箱式
变电站
的相关信息
答:
原理
:箱式
变电站
(简称箱变)是一种把高压开关设备配电变压器,低压开关设备,电能计量设备和无功补偿装置等按一定的接线方案组合在一个或几个箱体内的紧凑型成套配电装置。它适用于额定电压10/0.4KV三相交流系统中,作为线路和分配电能之用。与同容量的欧式箱变相比较,美式箱变的结构更为合理。由于欧式...
35kV
变电站
利用
备自投
倒电是断电源侧开关还是负荷侧开关?
答:
1、
备自投
是电源失电,另一路备自投 2、利用备自投倒电就是自动的,按照预设逻辑动作即可,不需要手动断。手动断开关就是失电的一种故障情况,会损失一部分负荷。除非有加速投的逻辑