11问答网
所有问题
当前搜索:
变频器前面加电抗器吗
变频器
启动时需要
加装电抗器吗
?
答:
不需要
,无论是变频电机,还是变频器负载普通电机,他的启动电流都不会大于额定电流很多的,变频器启动的时候是降压变频启动。这点你可以看看变频器上面标的输出电流,超过电流不是保护就是模块爆了,模块电流是不会过大的,模块是串在电机绕组上的,电机启动电流怎么会变大那。下面是引用的资料,可以百度...
消除
变频器
进线侧谐波电压,
加装
有源滤波器和
电抗器
,为什么要加在变频器...
答:
变频器
相当于一个谐波源,变频器出线下端直接接调速电机,在变频器运行中产生的谐波直接经过进线反馈回电网,这样就需要在系统侧或者负载侧进行滤波,变频器前端
加电抗器
可以进行滤波,但是需要进行合理的计算,来选择电抗器,但是现场情况不同,谐波含量丰富,仅仅加电抗器就不能解决谐波问题,需要加谐波治理...
请问什么时候要在
变频器
上
加电抗器
、滤波器以及磁环
答:
输入
电抗器
可以限制变流器换相进电网两侧的电压降,抑制谐波和晶闸的电流上升率di∕dt和电压上升率du∕dt,以及并联变流器组的解耦。还能够限制电网电压的跳跃和电网系统操作时产生的冲击电流,有保护终端电气设备,及抑制无线干扰。
为什么要在
变频器
输入端加个
电抗器
答:
1.
变频器
和调速器在使用过程中,经常会受到来自浪涌电流和浪涌电压的冲击,会严重损坏变频器和调速器的性能和使用寿命,所以要在其
前面加装
输入
电抗器
,用以抑制浪涌电压和浪涌电流,保护变频器和调速器,延长其使用寿命和防止谐波干扰.2.由于变频器和调速器是采用变频的方式调速的,所以在调速的时候经常会...
110KW风机变频控制,
变频器
要不要
加电抗器
,是加进线端,还是电机端,变频...
答:
不需要
。输入端加电抗器是为了防止输入电源的干扰,输出端电抗器是为了变频器输入脉冲波对外界的干扰及削弱高频脉冲,一般场合都不需要。110KW的风机,一般用150平方电缆线,对于120米得距离,搓搓有余,不存在降压的问题,所以,没必要增加电抗器。而且,即使要增加,输出端电抗器还得要相应变频器专用,...
变频器
前端为啥
加电抗器
答:
变频器
运行的时候产生大量的谐波, 防止这些谐波污染电网, 所以, 在机场和医院等地方都会要求被变频器的前端
加装电抗器
.
变频器
配备
电抗器
有必要吗,怎么选电抗器更耐用呢?
答:
2. 出线
电抗器
是用来滤波用的,优化
变频器
输出的交流电波形,一般变频的载波频率在2~10kHz之间,滤波可以使得输出波形更平滑,减少损耗!另外还可以减小变频器出线侧的对地电容,延长变频器到电机侧的电缆长度。如果电动机距离变频器不是太远可以不加,如果超过100米就需要加!
变频器
需要
加电抗器吗
?
答:
不足50米时,多数情况下
加装电抗器
会带来增加线路谐波及费用等问题。综上所述,
变频器
是否需要加装电抗器,应该根据实际情况进行综合考虑。在电缆长度较长,特别是超过100米时,加装电抗器可以有效控制谐波和电压波动,延长设备寿命。但在长度较短的情况下则可以不加装,使得成本更加节约。
变频器
必须
加电抗器吗
答:
变频器
在以下情况需要加输出
电抗器
:1、电机电缆长度较长(具体可查阅变频器对应的手册,一般会给出长度),为消除或减小反射波对电机的影响;2、电机绝缘较差时(如耐压1000V,1200V),电机绝缘较差,非专用变频电机,需要加输出电抗器;3、从用途上讲,需要降低PWM反射波及dV/dT对电机的影响时,变频...
变频器
配备
电抗器
有必要吗,怎么选电抗器更耐用呢?
答:
有必要的,
变频器
配
电抗器
减少电流谐波,同时可以改变线路电源的过压保护。上次去了奥圣电气厂里考察看到他们的电抗器铜线圈整齐,线圈之间留有间隙,这样散热效果好噪音低,
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变频器加电抗器可以不加吗
变频器必须加电抗器吗
变频器和电机中间加电抗器
变频器输入电源加电抗器
变频器为什么加电抗器
变频器加电抗器怎么选
变频器输出端加电抗器
37kw变频器加多大电抗器