11问答网
所有问题
当前搜索:
变频器显示poff怎么办
变频器
上
显示P. OFF
是什么原因?
答:
处理方法:先测量电源三相输入电压
,R、S、T端子正常电压为三相380V,如果电压低于320V或输入电源缺相,则排除外部电源故障。如果输入电源正常可判断是变频器内部电压检测变压器故障或缺相保护故障。
变频器出现P. OFF
是什么原因?
怎么解决
?
答:
处理步骤为:1、先测量电源三相输入电压,R、S、 T端子正常电压为三相380V .如果输入电压低于320V或输入电源缺相,则应排除外部电源故障。2、如果输入电源正常,可判断为
变频器
内部电压检测电路或缺相保护故障,需要联系变频器厂家或专业维修变频器的人士检测后确认。一、变频器常见故障:过流 过流故障一...
四方
变频器
e380屏幕
显示p.off
答:
a.检查接线是否松动,输入电压是否正常
。4T的型号三相电是否在380V左右;2T的机器单相电是否在220V左右.如4T的接入单相电源则会显示POFF。b.远控键盘显示P.0FF,将参数”通信设置”设为0014, “本机地址”设为0。
英威腾
变频器
CHE100
显示poFF
是什么意思
答:
【判断方法】使用键盘或者面膜上的移位键将显示内容切换到显示母线电压状态
。用显示值与实测值对比如果偏差较大说明母线检测电路异常。反之,如果两值偏差极小或者相等说明缺相信号异常。目前我们公司所使用母线检测电路有两种:电阻分压和运算比较放大(TL082)。对应关系为检测电路输出的0—3.3V对应实际母线...
博世力士乐(老康沃)
变频器
给电之后一直
显示POFF
不变成0是哪个部分有...
答:
POFF是变频器停止状态的显示,
这应该是变频器中的接触器,或者是开关不能正常工作导致的
。正常情况下,上电后,接触器,或者是开关闭合,然后进入正常的工作状态。
东芝
变频器
故障代码
off怎么解决
?
答:
问题一:东芝
变频器
报OFF 问题原因:ST端断开;ST-CC 之间被断开; ST-CC已关闭
解决
方法:检查ST ,ST-CC是否断开 问题二:东芝变频器报
POFF
问题原因:通常是RO 与 SO 之间控制电源的电压偏低造成的。解决方法:1、使用仪器测量控制电源电压 2、假如测量得到的电压不在正常范围,那么就需要到售后...
易能
变频器
1000系列
显示POFF
什么故障
答:
欠压故障。请检查输入电源是否缺项,如果
变频器
整流部分有接触器,接触器或控制是否有问题,还有可能是控制板有问题了,没有采集到变频器直流母线的电压。只有这三方面最有可能,不是输入电源的问题,如果没有维修经验,建议找变频器售后服务。
康沃
变频器显示POFF
答:
输入缺相保护没短接,或者是开关电源输出的直流检测部分损坏
易驱
变频器
ed3100
显示P.oFF
是什么问题
答:
显示P.OFF
字样一直闪烁,不能调到界面 (如果你是
变频器
维修人员就按我说的修,如果不是请退回厂家)这个属于开关电源和主板的问题,分为两点 1点,你先检查开关电源是不是正常,如果正常就接下来第二点 2点,检查主板24V 5V 10V看有没有。没有就是主板问题了 ...
紫日
变频器
一直
显示P.oFF
,
怎么
解除锁定?
答:
P.OFF
欠压,检查全桥整流,检查软启动电阻,软启动继电器,高压滤波电容
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
变频器poff故障的解决方法
变频器显示off怎么解决
四方变频器报POFF
易驱变频器报poff
poff故障的判断方法
变频器POFF是什么意思
英威腾变频器poff故障
康沃变频器报poff
英威腾变频器显示POFF