11问答网
所有问题
当前搜索:
变频器频率到5上不去
西门子
变频器
440无论用哪种方式
频率到5
赫兹调不上去,为何
答:
2、可能是设置到顶了
,要是设置正确的,看有什么报警没有。3、用万用表确认一下变频器本体的给定端子上在给定给到最大的情况下是否有10v或者20ma的给定信号。
变频器频率上不去
是什么原因
答:
如果变频器不是使用外部频率源且预设2.5Hz的频率,就会出现这种情况。
电位器故障:电位器坏掉,更换即可解决问题
。最大频率设置问题:最大频率设置为2.5Hz,这样最大只能调节到2.5Hz。端子功能设置:确认运行线所接端子的功能是否被设置为点动功能,如设置为点动功能,变频器将按照点动频率运行。
负载问
...
变频器频率
调不上去怎么办?
答:
变频器频率调不上去,如果硬件上没有什么损坏,
一般是变频器输出的最大扭力小于负载提升扭力造成的,讲白了就是变频器带负载能力不行
。1、
加速时间过短
理论上,加速时间越长,带负载提升的能力会越强,设定加速时间过短了,有些变频器会显示过流或者过载过热报警等,但是有些并不会显示出来,只是卡在...
变频器频率
怎么调不上去怎么办?
答:
估计是阻抗不匹配的问题
。所接的外部电位器,提供的
输入电流太小了,进入变频器内部产生了压降
。、如果正在使用 那参数应该没错 那就看看电位器用万用表测量一下电阻,如果排除电位器,那看看参数设置,排除参数设置那看看硬件,但是硬件问题不大,因为能使用只是调不上去。首先能知道变频器的模拟量输入电...
abb
变频器
右上角显示
频率
一直是5怎么回事?
答:
变频器频率调不上去,如果硬件上没有什么损坏,一般是变频器输出的最大扭力小于负载提升扭力造成的,
讲白了就是变频器带负载能力不行
。
变频器
,
频率上不去
而且电流很高。什么原因
答:
1、有可能电机或机械卡住了,电机不能转动 2、电机和
变频器不
匹配,电机大了 3、电机接线有问题,星接法接成三角接法了 4、参数问题
变频器
启动电机时
频率
升不上去怎么办?
答:
1.检查负载。电机负载是否有卡死现象。——处理机械问题。2.测量电动机三相电流是否平衡。——检测电机三相对地绝缘及绕组。3.使用转矩自动提升(或称低频转矩补偿)功能。——更改相应参数。4.断开电动机,测量
变频器
三相输出电压——若不平衡,变频器损坏。报修。
变频器频率
有时达不到设定值电机不转动什么原因?
答:
变频器频率
达不到设定值导致电机不转动的可能原因有以下几种:电源供电不稳定:变频器需要稳定的电源供电,如果电源电压波动较大或电源质量不好,可能导致变频器无法输出稳定的频率,从而影响电机的正常运行。变频器参数设置错误:变频器的参数设置对电机的运行有重要影响,如果参数设置错误,可能导致输出频率...
西门子440 4-20MA调速
频率
只有5HZ调不上去我用端子号是10.11 请教高手...
答:
由下图可知,10\11是模拟量输入2,
变频器
里参数P1000要设为7(模拟设定值2)。请核对。
变频器
实际运行
频率
达不到给定频率的原因是什么?
答:
变频器
实际运行
频率
达不到给定频率的原因是在低频时,由于输出电压较低,转矩受定子电阻压降的影响比较显著,使输出最大转矩减小,频率下降。另外,其动态转矩能力和静态调速性能较差,且系统性能不高、控制曲线会随负载的变化而变化,转矩响应慢、电机转矩利用率不高,低速时因定子电阻和逆变器死区效应的...
1