台达plc公共端接0v还是24v
台达PLC
s/s是
公共端
吗?怎么接的
是24v
?
答:
台达PLC
,是台达ProgrammableLogicController的缩写,又名台达可编程、台达可编程控制器、台达可编程序控制等,是台达为工业自动化领域专门设计的、实现数字运算操作的电子装置。S/S端子就是输入的
公共端
"` U;a#V!r+R5I W。如果S/S接的
是24V
,那X0等端子就要
接0V
的信号进去触发,也就是NPN信号9...
台达PLC
16路输出模块 DVP16SN11T Y点输出多少伏电压
答:
DVP16SN11T 是晶体管输出型,
UP接+24V,ZP0和ZP1接0V。那么输出点就是0V(注:UP是给晶体管预置电压的
,ZP才是公共点,ZP0对应Y0~Y7,ZP1对应Y10~Y17),也就是说,当Y点OFF时为24V,Y点ON时为0V。接线时如果输出点Y##接中继(电磁阀),那么中继(电磁阀)的公共点应该接24V。
怎么判断
plc
输入
公共端接0v还是24v
答:
COM1使用+
24V
,同组的Y0、Y1、Y2、Y3接中继的线圈“+”,那么这组的中继线圈“-”
端接0V
。COM2使用0V,同组的Y4、Y5、Y6、Y7接中继的线圈“-”,那么这一组的中继线圈“+”端就接+24V。所谓电流的流入流出并没多大关系,因为
PLC
无论是晶体管型还是继电器型输出,其COM与Y端就等效成一开...
图中接线端S/S符号是接什么的有什么作用
答:
就是接输入公共端。
可以接0V或者24V,都可以
,如果S接0V,属于源型输入,则输入X要接24V的;如果S接24V,属于漏性输入,则输入X要接0V。建议你去看下台达PLC 的硬件手册。这个跟三菱FX3u等PLC是一样的
plc公共端是24v
输入信号是24v还是
0v
答:
都可以
,现在PLC的输入端采用的都是双向光耦,因此公共端接24V还是0V都可以,只要公共端与输入端之间有24V电压,就有输入信号了。望采纳。。。
台达plc
UP
0和
ZP
0是
什么作用啊,驱动步进电机时还要将5v的M与驱动器供电...
答:
UP0是外接辅助电源的+24V,ZP
0接
辅助电源的-24V. ZP0类似
0V
的
公共端
。比如输出端是Y5,那么记接ZP0和Y5,就
是24V
了
台达plc
怎么接线
答:
PLC接线图如下所示:
台达PLC
,是台达Programmable Logic Controller的缩写,又名台达可编程、台达可编程控制器、台达可编程序控制等,是台达为工业自动化领域专门设计的、实现数字运算操作的电子装置。 台达PLC采用可以编制程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序运算、计时、计数和算术运算等操作的...
请问各位大虾们,
台达plc
上各个接线端子的含义,还有S/S,
24V
,24G是什么...
答:
24V和
24G是
PLC
内部电源(输出用!),S/S是输入端的
公共端
,高、低电平都可以,接入自己的24V就是内部供电,也可以另接开关电源更稳定
PLC公共端接
法
答:
PLC公共端接
法:提示:一般情况下,PLC电源输入端接AC220V,是为了给PLC提供运行电源。PLC输出电源端口一般为DC
24V
,是PLC自带的电源输出。PLC使用过程中,输入端和输出端正确的接线是非常重要,接线正确是PLC工作的前提。一、下面我们重点来分析一下PLC的输入端,输出端常见的接线类型:二、输入端口常见的...
plc台达
外部接线图
答:
2、从输入
公共端
S/S引出导线和输出端标有
24V
接线柱相连;3、将按钮开关一端 连在
PLC
输入端X1接线柱,另一端连在输出端标有24G接线柱上;4、然后进行输出回路接线。将输出接线端Y1与灯泡的一端相连,灯泡另一端连在变压器负极(—V);5、用导线把变压器正极(+V)同PLC输出端C1接线柱相连;再将...