后浇带如何处理
地下车库顶板
后浇带
位置遇梁时,梁
如何处理
?
答:
可以留施工缝,留缝的地方劲量设置在梁长的3分之一处,最后跟板一起浇筑,不过浇筑前 注意除锈,地下室比较潮湿,钢筋容易生锈。地下室
后浇带
容易渗水,所以浇筑的时候最好铺上钢筋网片,防止砼开裂。当然建筑垃圾一定冲洗干净!
后浇带
是
如何
设置的
答:
6.6.3 条规定,当主楼与裙房采用整体基础,且主楼基础与裙房基础之间采用
后浇带
时,后浇带的
处理
方法应与施工缝相同。 (4)、GB50010-2010《混凝土结构设计规范》8.1.3条规定,如有充分依据和可靠措施,本规范表中的伸缩缝最大间距可适当增大,混凝土浇筑采用后浇带分段施工。 (5)、GB50007-2011《建筑地基基础设计规范》...
后浇带
混凝土施工应注意哪些问题?
答:
后浇带
接缝处的断面形式、钢筋
处理
及砼浇筑 :(1)应根据墙板厚度的实际情况决定,一般厚度<300mm的墙板,可做成直缝;对厚度>300mm的墙板可做成阶梯缝或上下对称坡口形;对厚度>600mm的墙可做成凹形或多边凹形的断面。(2)钢筋是保持原状还是断开,这要由后浇带的类型来决定。沉降后浇带的钢筋应...
后浇带
是否必须留置?
答:
3.加强
后浇带
混凝土浇注前的防护
处理
3.1对大体积混凝土后浇带,两侧混凝土浇注后,后浇带内侧混凝土应作为大体积混凝土养护防裂的重点,因为最大温差往往出现在后浇带两侧砼面,而两侧混凝土一旦出现裂缝,就是结构内部深层裂缝,有时会贯通整个结构面。因此,对大体积混凝土后浇带,应在带端侧面或顶面钢筋断开的合适部位预留进...
后浇带
止水钢板未放该
如何处理
?
答:
放止水条,只是个保证措施。若防水存在漏点,混凝土振捣不密实(这个肯定存在的),还是会渗漏,
后浇带
若不放止水条,恰巧后浇带附近的防水又没做好,那后浇带处就不是渗水了,就变成滴滴答答的淌水了。。。关键是做好防水,和防水保护层。
后浇带
忘记留置了,砼已浇筑一天了,请问
如何处理
?多谢。
答:
最规范的做法就是实体检测,如回弹或钻芯检测,将检测报告作为验收依据;另外的办法,可以“拆掉”原有混凝土,按照新的浇筑施工日期制作试块及其他的记录等。
什么是
后浇带
?有何作用?留设时需要注意什么
答:
后浇带
接缝处的
处理
(1)应根据墙板厚度的实际情况决定,一般厚度300mm的墙板可做成阶梯缝或上下对称坡口形;对厚度>600mm的墙可做成凹形或多边凹形的断面。(2)钢筋是保持原状还是断开,这要由后浇带的类型来决定。沉降后浇带的钢筋应贯通,伸缩后浇带钢筋应断开,梁板结构的板筋应断开,但梁筋贯通,...
后浇带
钢丝网是否要拆除
答:
后浇带
钢丝网不需要拆除,只要把后浇带里面的垃圾、杂物、松散石子清理干净,钢筋除锈即可。然后用微膨胀提高一个强度等级的混凝土浇筑。后浇带按使用功能划分主要有伸缩后浇带和沉降后浇带两种,具体施工中应区分后浇带的性质和功能,分别采取不同的施工工艺和措施对钢筋进行
处理
。
后浇带
是否需一次浇筑成型,能否分次浇筑
答:
编辑本段
后浇带
接缝处的断面形式、钢筋
处理
及砼浇筑 (1)应根据墙板厚度的实际情况决定,一般厚度<300mm的墙板,可做成直缝;对厚度>300mm的墙板可做成阶梯缝或上下对称坡口形;对厚度>600mm的墙可做成凹形或多边凹形的断面。(2)钢筋是保持原状还是断开,这要由后浇带的类型来决定。沉降后浇带的钢筋...
后浇带
处
如何
留设钢筋
答:
⑷ 钢筋:目前对
后浇带
内梁纵向钢筋
处理
有两种做法。第一种:梁板钢筋均断开后搭接(高规要求),但由于梁钢筋搭、焊接处理困难,质量不易保证,易给结构造成隐患。第二种:板钢筋断开,梁钢筋直通不断。目前工程采用较多,但由于截断梁较多时,钢筋全部不断会约束混凝土收缩,达不到予期效果。二、后浇带的...