11问答网
所有问题
当前搜索:
后浇带混凝土浇筑方案
后浇带
施工
方案
大揭秘
答:
️隔离
后浇带
在模板施工阶段,确定后浇带位置,钉下5cm宽的板条。底板钢筋绑好后,再钉5cm×5cm木方,固定住。上层钢筋绑扎结束,继续用木方固定。梁位置?用木方插入固定就OK!后浇带钢筋补强攻略梁、板上的后浇带钢筋,千万别切断,要按构造要求补强哦!梁高小于700mm时,加设四根ф12钢筋,长达1640mm!板底、板面...
后浇带
施工
方案
答:
二、后浇带施工要求: 本工程后浇带为钢筋混凝土温度后浇带,其应在楼层混凝土浇注60天后浇筑
,具体位置及宽度见相应结施图纸.后浇带留齿槽型,后浇带采用微膨胀性混凝土,其混凝土强度等级应比构件混凝土强度等级提高一级,后浇带两侧模板待后浇带混凝土强度达到100%时方可拆模,后浇带浇筑时的温度宜与主体混凝土浇筑时的温度接近。
后浇带
专项施工
方案
?
答:
1、后浇带两侧混凝土施工缝的处理
1)对已经硬化的混凝土表面,安排人凿毛处理,以露出坚硬水泥和石子为准
。2)对较严重的蜂窝或孔洞进行修补,凿实后采取高一标号微膨胀豆石混凝土。3)在后浇带混凝土浇筑前应用喷枪(用水和空气)清理表面。2、后浇带除锈 经现场查看后浇带钢筋锈蚀并不严重,锈蚀仅仅是钢筋...
后浇带
施工
方案
答:
1.3、混凝土要振捣密实,防止漏振,避免过振,采用斜面分层施工
,振捣工作从浇筑层的下端开始,逐渐上移,以保证混凝土的质量。 2、后浇带的养护 待混凝土初凝后,用塑料薄膜加一层草袋覆盖,水化热峰值过后,砼温度下降后,可撒薄膜,覆盖草袋并洒水养护,两种养护时间总计不少于14天。 楼板及顶板后浇混凝土强度达到100%并经...
关于大型建筑的
后浇带
施工
方案
(高层+地下车库)
答:
2.
后浇带
两侧砼浇捣及垂直施工缝的处理 2.1
混凝土浇筑
根据分块划分出的混凝土浇筑施工层段支设模板,并严格按施工
方案
的流水作业要求进行。
浇筑混凝土
前须检查钢丝网模板的加固和支撑。在混凝土浇筑和振捣过程中,应特别注意分层浇筑厚度和振捣器距钢丝网模板的距离。为防止混凝土振捣中水泥浆流失严重,应...
混凝土后浇带
的施工工艺
答:
⑶、浇筑后将洞封实,并用柱箍箍牢,柱混凝土一次浇筑完毕,如需留置施工缝,应留在主梁底10cm处。⑷、在浇筑剪力墙、薄墙、立柱等部位时,为避免
混凝土浇筑
至一定高度后,因积存大量浆水而可能导致混凝土强度不均匀现象,宜在浇筑到适当高度时,适当减小混凝土的坍落度。⑸、当浇筑柱、梁及主次梁交叉...
后浇带混凝土
施工技术措施
答:
(1)后浇带处理:由于后浇带搁置时间较长,为了防止外露的钢筋锈蚀影响受力性能,应在后浇带两侧混凝土浇筑完成后及时将后浇带内清理干净,并在外露的钢筋上刷上水泥浆或钢筋专业保护剂,用竹胶板封盖好,底板后浇带上面两侧要砌挡水墙抹灰,防止雨水、垃圾和施工用水进入后浇带内。(2)
后浇带混凝土浇筑
:在...
后浇带
施工步骤
答:
浇筑底板混凝土前,须在后浇带处安装具有一定强度的密目钢板网以阻挡底板混凝土流失,浇筑底板混凝土时须保证钢板网处混凝土密实。清理后浇带清理干净底板与后浇带接合处的浮浆和垃圾并湿润24 小时以上;清理干净后浇带内钢筋上的附着物;清理干净后浇带基槽内的垃圾和积水。
浇筑后浇带混凝土后浇带混凝土
的抗渗和抗压等级不...
后浇带
的
浇筑
方法有什么规定?
答:
可采用与梁、板
混凝土
设计强度等级相同的混凝土进行
浇筑
;2、柱、墙混凝土设计强度比梁、板混凝土设计强度高两个等级及以上时,应在交界区域采取分隔措施;分隔位置应在低强度等级的构件中,且距高强度等级构件边缘不应小于500mm;3、宜先浇筑强度等级高的混凝土,
后浇带
强度等级低的混凝土。
后浇带
施工做法
答:
后浇带
施工工艺 一、施工方法 1.后浇带应按设计要求予留,并按设计规定的时间先
浇筑混凝土
,一般宽度为800mm--.l000mm,间隔一般为30--40m,贯通整个结构的横截面,将结构划分为几个独立区段,但不定直线通过一个开问,以避免钢筋100%有搭接接头。后挠带一般从粱、板分跨部通过或纵横墙相交的部位...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
混凝土浇筑完后后浇带钢筋要
后浇带浇筑混凝土要求
混凝土后浇带浇筑时间规定
后浇带混凝土谁的
后浇带用什么混凝土
混凝土后浇带谁做
预制混凝土后浇带
混凝土后浇带施工规范
后浇带何时浇筑