后浇带留置原则和位置规范
施工缝、
后浇带留设规范
答:
8.6.1
施工缝和后浇带的留设位置应在混凝土浇筑之前确定。施工缝和后浇带宜留设在结构受剪力较小且便于施工的位置
。受力复杂的结构构件或有防水抗渗要求的结构构件,施工缝留设位置应经设计单位认可。8.6.2 水平施工缝的留设位置应符合下列规定:1 柱、
墙施工缝可留设在基础、楼层结构顶面
,柱施工...
后浇带
的设置注意事项有哪些?
答:
1、伸缩后浇带一般间距30~40m,贯通结构的基础、顶板、底板和墙板,最小宽度800mm
,在两侧混凝土浇灌两个月以后浇灌(防水规范要求42天,高层建筑在结构顶板浇筑混凝土14天后进行),混凝土标高一般比两侧提高一级。墙板的钢筋要求错开搭接,梁主筋要求贯通。2、沉降后浇带除浇筑时间和伸缩后浇带不一样以外,...
后浇带
怎么
留设
?
答:
后浇带混凝土须一次浇筑完成,不得留设施工缝
。5、养护 后浇带混凝土浇筑完成后应及时养护,养护时间不少于28d。质量控制点:1、防水附加层、防水层施工范围、厚度 2、钢板网设置 3、后浇带两侧底板混凝土清理,后浇带内钢筋清理,后浇带基槽清理 4、后浇带混凝土施工质量5、后浇带混凝土养护。
混凝土
后浇带位置
应怎样
留置
答:
宜在裙房一侧设置后浇带,后浇带的位置宜设在距主楼边柱的第 2 跨内
;后浇带混凝土宜根据实测沉降值并计算后期沉降差能满足设计要求后方可进行浇注。五是 GB50108-2001《地下工程防水技术规范》5.2.1 条规定,后浇带应设在受力和变形较小的部位,间距宜为 30~60m,宽度宜为700~1 000mm.5....
后浇带
留在梁上的
原则
是什么?
答:
原则
是出自GB 506666-2011《混凝土结构工程施工
规范
》中的86条混凝土施工缝和
后浇带
。混凝土的施工缝是此为了防止混凝土因温度变化产生裂缝现象留设的伸缩缝,我们一般为2-3cm,间距4-6m 。从以往接触的一些工程中, 由于施工缝而引发的施工质量问题主要有两大类: 一是施工缝
位置留设
不当; 二是施工时对...
后浇带
设置
原则
介绍?
答:
后浇带
设置
原则
:1、后浇带的设置遵循的是、“抗放兼备,以放为主”的设计原则。因为普通混凝土存在开裂问题,后浇带的设置就是把大部分约束应力释放,然后用膨胀混凝土填缝以抗衡残余的应力。2、结构设计中由于考虑沉降原因而设计的后浇带,施工中应严格按设计图纸
留设
。3、由于施工原因而需要设置后浇带时,...
一般
后浇带
的
留设位置
都有哪些?
答:
设置
后浇带
的
位置
有:满堂基础、大型地下室车道、大面积混凝土楼板。在建筑施工中,长度超过40米都会设置后浇带。后浇带将结构暂时划分为若干部分,经过构件内部收缩,在若干时间后再浇捣该施工缝混凝土,将结构连成整体的地带。后浇带的浇筑时间宜选择气温较低时,可用浇筑水泥或水泥中掺微量铝粉的混凝土,其...
后浇带
的设计要求?
答:
(1) 、
后浇带
的设置应遵循"抗防兼备,以防为主"的设计
原则
。因为普通混凝土存在开裂问题,设置后浇缝的目的就是将大部分的约束应力释放,然后用膨胀混凝土填缝以抗衡残余应力。 (2)、结构设计中由于考虑沉降原因而设计的后浇带,在施工中应严格按设计图纸
留设
;由于施工原因而需要设置后浇带时,应视工程具体情况而定,留...
后浇带
为什么要
留设
在梁板的1/3处啊 这地方的剪力是最小的吗
答:
剪力最小的部位是在梁的跨中,但
规范
说的
后浇带
不是要
留设
在梁板的1/3处,而是要求留设在梁板的跨中1/3范围内。即是在梁板的跨中1/3范围内任何部位都是可以的。
后浇带是什么在什么
位置后浇带
设置
规范及
作用施工缝和后浇带的区别
答:
在基础底板、墙、梁相应
位置留设
临时施工缝,将结构暂时划分为若干部分,经过构件内部收缩,在若干时间后再浇捣该施工缝混凝土,将结构连成整体。二、
后浇带
设置
规范及
作用(一)后浇带设置规范1、后浇带的
留置
宽度一般700-1000mm,现常见的有800mm、1000mm、1200mm三种。2、后浇带的接缝形式有平直缝、阶梯...