后浇带经过剪力墙怎么处理砼怎么浇
后浇带
的施工工艺流程
答:
2、用长把钢丝刷将现场所有的钢筋进行除锈和调直。用水管冲刷后浇带内的钢筋,直到无锈渣为止
。所有钢筋除锈后,将弯曲的钢筋一一进行调直。如果梁板内的受力钢筋,还要按施工规范补焊、搭接,确保梁板的稳固。3、处理好的钢筋要经相关单位验收合格后,才可进行浇筑,注意钢筋除锈冲洗后,但在砼浇筑前...
混凝土后浇带
的施工工艺
答:
⑶、浇筑后将洞封实,并用柱箍箍牢,柱混凝土一次浇筑完毕,如需留置施工缝,应留在主梁底10cm处
。⑷、在浇筑剪力墙、薄墙、立柱等部位时,为避免混凝土浇筑至一定高度后,因积存大量浆水而可能导致混凝土强度不均匀现象,宜在浇筑到适当高度时,适当减小混凝土的坍落度。⑸、当浇筑柱、梁及主次梁交叉...
后浇带怎么
施工?
答:
1)地下室底板后浇带砼浇筑
凿毛并清洗砼界面→钢筋除锈、调整→抽出后浇带处积水→安装止水条或止水带→砼界面放置与后浇带同强度砂浆或涂刷砼界面处理剂→后浇带砼施工→后浇带砼养护
。2)地下室外墙防水后浇带砼浇筑 清理先浇砼界面→钢筋除锈、调直→放置止水条或止水带(若采用钢板止水带则无此项),...
地铁
后浇带
施工方案?
答:
当地下室长度超过伸缩缝最大间距时,
可考虑利用混凝土后期强度,降低水泥用量;也可每隔30m~40m设置贯通顶板、底板及墙板的施工后浇带
。 后浇带可设置在柱距三等分的中间范围内以及剪力墙附近,其方向宜与梁正交,沿竖向应在结构同跨内;底板及外墙的后浇带宜增设附加防水层;后浇带封闭时间宜之后45d以上,其混凝土强度等级宜...
框架
剪力墙
结构的施工工艺?
答:
5.后浇带的
处理
:支模前需剔除接碴的浮浆及松动石子,清除钢筋表面的污浆浮灰及杂物,并用水冲洗干净后凿毛。
砼浇
筑前先浇筑一层与砼配合比相同的水泥砂浆,以确保砼的粘结力。6.
砼后浇带
的浇筑:
后浇带砼
采用人工浇筑,标号较楼层砼提高一级。后浇带主体全部封顶后浇筑。7.
剪力墙
、柱、梁板拆模后喷...
剪力墙后浇带
介绍?
答:
一般后浇带处(所有构件)都应该有加强钢筋。两端伸入构件锚固即可。
剪力墙后浇带处理
注意事项:1 、后浇带的设置应遵循“抗防兼备,以防为主”的设计原则。因为普通
混凝土
存在开裂问题,设置后浇缝的目的就是将大部分的约束应力释放,然后用膨胀混凝土填缝以抗衡残余应力。2 、结构设计中由于考虑沉降原因而...
地下
剪力墙后浇带
作法
答:
在
后浇带
外面砌筑120厚或240厚防水导墙(厚度可根据地下室深度确定),然后导墙外侧抹灰,做防水,验收合格后就可以回填土了,浇筑后浇带外侧都可以不用支模,直接在内测支模就可以了。
建筑地下室施工步骤?
答:
高层建筑地下室施工全过程图解(仅供参考):放好筏板下垫层线 灰土夯实后挖开集水坑及电梯基坑 浇筑筏板下
砼
垫层 筏板及地梁下垫层浇筑完成 筏板下粘贴第一遍防水卷材 粘贴第二遍高分子复合防水卷材 绑扎筏板底筋 绑扎地梁钢筋 筏板后浇带
剪力墙后浇带
止水钢板 准备搭设墙体模板支撑脚手架 地梁及筏板...
框架
剪力墙
结构施工过程中的
后浇带
会不会影响以后的使用啊
答:
在建筑工程中,通过设置
后浇带
来解决设计中考虑沉降差异或钢筋
混凝土
的收缩变形以及混凝土的温度应力等问题,现已广泛 应用 。解决沉降差 高层建筑和裙房的结构及基础设计成整体,但在施工时用后浇带把两部分暂时断开,待主体结构施工完毕,已完成大部分沉降量(50%以上)以后再浇灌连接部分的混凝土,将高低层...
...
剪力墙后浇带
,二次浇筑前需凿毛
处理
,可另外计算凿毛费用吗?按定额...
答:
实践中较多采用2500px。
后浇带
处钢筋连续不断,为便于清理凿毛亦可断开钢筋。后浇带可做成企口式。无论何种形式,后浇带都必须清理干净。 4. 后浇带的填充材料最宜采用浇筑水泥及其他微膨胀水泥,亦可采用普通水泥拌制的
混凝土
,但要求混凝土比原结构强度等级高C5~C10,长期潮湿养护不少于15天。 后浇带的模板...