后浇带结构总结目录
后浇带
施工基础知识?
答:
2.1
后浇带
部位的模板支承体系应以其两侧轴线为界,自成一独立体系,同时又要确保与整体支承系统共同受力,即当相邻
结构
施工时,后浇带部位的支承架参与整体支承系统共同受力,但当相邻结构模板及支承架拆除后,后浇带部位的支承架及模板独立工作的性能不变,后浇带两侧混凝土结构与模板间应不产生间隙,后浇带混凝土浇筑后接缝平顺...
一级
结构
专业辅导:现浇混凝土结构中的
后浇带
施工
答:
1.
后浇带
宽度为700-1000mm,间距一般为20-30m,贯通整个
结构
的横截面,将结构划分为几个独立区段,但不一定直线通过一个开间,以避免钢筋100%有搭接接头。后浇带的设置,应考虑有效降低温差和收缩应力的条件下,通过计算来决定其留置部位和距离。后浇带板墙的钢筋搭接长度为45d,梁的主筋可不断开,使...
后浇带
在图纸上怎么看 现浇钢筋混凝土
结构
中后浇带的分析
答:
总的来讲,设置
后浇带
是目前大型
结构
及超长结构常采用的施工方式,后浇带可看作是施工期时临时预设的伸缩缝,因此后浇带可以有效降低施工期间混凝土收缩当量温差对现浇钢筋混凝土结构的影响,而在结构使用期间,后浇带段混凝土己经浇筑完毕,所以不能降低使用期间季节温差以及日照温差对结构的影响,但是由于结构仍然是一...
后浇带
规范介绍?
答:
后浇带
可设置在柱距三等分的中间范围内以及剪力墙附近,其方向宜与梁正交,沿竖向应在
结构
同跨内;底板及外墙的后浇带宜增设附加防水层;后浇带封闭时间宜滞后45d以上,其混凝土强度等级宜提高一级,并宜采用无收缩混凝土,低温入模。2、《高层建筑混凝土结构技术规程 JGJ3-2010》3.4.13条 结构设计基本...
浅谈钢筋混凝土
结构
中
后浇带
设置和施工技术?
答:
1.1
后浇带
可有效解决沉降差高层建筑和裙房的
结构
及基础设计为整体,但在施工时用后浇带将两部分暂时断开,待主体结构施工完毕,已完成大部分沉降量(50%以上)以后再浇注连接部分的混凝土,将高低层连为整体。设计时,应考虑基础在两个阶段不同的受力状态,分别进行强度校核。连为整体后的计算,应考虑后期沉降差引起的附加...
浅谈施工
后浇带
的工艺特点分析?
答:
施工
后浇带
是整个建筑物,包括基础及上部
结构
施工中的预留缝(“缝”很宽,故称为“带”),待主体结构完成,将后浇带混凝土补齐后,这种:“缝”即不存在,既在整个结构施工中解决了高层主楼与低居裙房的差异沉降,又达到了不设永久变形缝的目的。二、施工后浇带的作法 一般高层主楼与低层裙房的基础同时...
地下室顶板
后浇带
细部构造做法是什么?
答:
1、顶板混凝土浇筑 在
后浇带
两侧设置有一定刚度的阻挡混凝土的密目钢板网,并固定牢固。隐蔽验收后浇筑顶板混凝土,须保证钢板网处的混凝土密实。2、顶板预留支撑 拆模板时须根据重量和施工要求在梁和板底留设支撑。3、清理后浇带 清理干净外墙与后浇带接合处的浮浆和垃圾并湿润24小时以上;清理干净后浇带内...
后浇带
的设计要求?
答:
一、
后浇带
1、定义: 后浇带是在建筑施工中为防止现浇钢筋混凝土
结构
由于自身收缩不均或沉降不均可能产生的有害裂缝,按照设计或施工规范要求,在基础底板、墙、梁相应位置留设的临时施工缝。 根据国家标准:混凝土结构工程施工规范第2.0.10条后浇带的定义是:为适应环境温度变化、混凝土收缩、结构不均匀沉降等因素影响,在...
后浇带
是什么在什么位置后浇带设置规范及作用施工缝和后浇带的区别
答:
在基础底板、墙、梁相应位置留设临时施工缝,将
结构
暂时划分为若干部分,经过构件内部收缩,在若干时间后再浇捣该施工缝混凝土,将结构连成整体。二、
后浇带
设置规范及作用(一)后浇带设置规范1、后浇带的留置宽度一般700-1000mm,现常见的有800mm、1000mm、1200mm三种。2、后浇带的接缝形式有平直缝、阶梯...
浅析钢筋混凝土
结构
设计中的
后浇带
和加强带?
答:
1、后浇带
后浇带
是现浇钢筋混凝土
结构
施工过程中,克服由于温度收缩和结构主体沉降而可能产生的有害伸缩和沉降的一种临时施工缝。通常称为解决高层建筑主楼与低层裙房间的沉降差而设置的后浇带为“沉降后浇带”,称为防止混凝土因凝结收缩开裂而设置的后浇带为“收缩后浇带”。后浇带的设置能部分的解决施工过程中结构的沉降...
1