11问答网
所有问题
当前搜索:
后浇带防水构造有哪几种形式
后浇带防水构造
不合理
答:
1—先浇混凝土 2—遇水膨胀止水条 3—结构主筋 4—后浇补偿收缩混凝土
图3-22 后浇带防水构造(二)1—先浇混凝土 2—结构主筋 3—外贴式止水带 4—后浇补偿收缩混凝土 图3-23 后浇带防水构造(三)1—先浇混凝土 2—结构主筋 3—外贴式止水带 4—后浇补偿收缩混凝土 ...
地下室
后浇带防水
做法?地下室后浇带防水注意事项?
答:
3:防水附加层
。待后浇带混凝土充分干燥、且墙体表面缺陷处理及螺杆孔封闭处理后施工防水附加层,防水附加层宽度两边各大于后浇带300mm以上。防水层。水附加层验收合格后方可施工防水层。4:防水保护层。按外墙防水保护层要求施工防水保护层。地下室后浇带防水注意事项?(1)后浇带的留置宽度一般700-1000mm,...
后浇带防水
做法
答:
1、首先将后浇带两侧地做成100x50的企,同时将两侧凿毛
。2、后浇带两侧拆底板模和梁底模时,首先将后浇带两侧板梁下做好支撑后进行。3、待施工结束,车库顶板基层处理完成之后,基层应抹平压光,不得有脱皮、起砂、空鼓等现象。4、在顶板后浇带位置增加防水卷材附加层,具体尺寸为两侧缝边外扩1000mm,上...
地下室
后浇带防水
做法, 地下室后浇带防水注意事项
答:
(2)后浇带的接缝形式有平直缝、阶梯缝、槽口缝和X形缝四种形式
。(3)后浇带内的钢筋,有全断开再搭接,有不断开另设附加筋的规定。(4)后浇带砼的补浇时间,有的规定不少于14天,有的规定不少于42天,有的规定不少于60天,有的规定 封顶 后28天。以上就是有关地下室后浇带防水做法, 地下室后浇带防水注...
外墙
后浇带防水
做法?
答:
2.0.1
后浇带处采用混凝土导墙超前止水,导墙外侧与地下室外墙模板一体施工
,构造明确,施 工简便,导墙内侧模板采用快易收口网,施工缝处理一次成形,保证后浇混凝土的施工质量。2.0.2 导墙中采用留设聚苯泡沫填充伸缩缝及中埋式橡胶止水带,在达到导墙超前止水效果的同 时亦保证了后浇带处一定的收缩...
什么是后浇带,底板
后浇带防水
做法是怎样的
答:
后浇带
就是施工缝,后浇带的预留位置优先考虑沉降缝、伸缩缝,一般是待已经施工的构件相对稳定、不沉降、不伸缩后才开始浇筑后浇带,其实,顾名思义,后浇带,就是后期浇筑的缝隙。至于
防水
的做法有好
几种
,有止水钢板、SBS(高聚物改性沥青防水卷材)等等,这个可以查规范。后浇带的话,我建议用止水钢板,...
后浇带
止水做法有哪些
答:
其实,在日常生活中,
后浇带
算是比较常见的,是在基础底板、墙、梁相应位置留设的临时施工缝。那后浇带止水做法有哪些?PChouse带大家了解下吧。后浇带止水做法是在防护。钢板止水带是各种大型工程中常用的
防水
材料,材质可以使用包括钢板、铜板、合金钢板等,主要用于钢筋混凝土
结构
、水坝及其它大型工程。采用...
怎样给底板
后浇带
做
防水
答:
后浇带是在建筑施工中为防止现浇钢筋混凝土结构由于自身收缩不均或沉降不均可能产生的有害裂缝,按照设计或施工规范要求,在基础底板、墙、梁相应位置留设的临时施工缝。做法:1、后浇带基槽底板下后浇带基槽做法除在混凝土垫层上部增加一层
防水附加层
外,其余顺序与底板下部做法相同,...
混凝土
防水
的细部
构造有
哪些
答:
1.变形缝:一般,变形缝处混凝土
结构
的厚度应≮300mm;沉降变形缝最大允许沉降差值应≯30mm.基础沉降+防震必须断开,伸缩+防震可不断开。缝宽:20~30mm,埋式止水带与外贴
防水
层复合使用,埋式止水带与遇水膨胀橡胶条、嵌缝材料复合使用。2.
后浇带
(替代变形缝、沉降缝、伸缩缝):1应设在受力和...
地下室侧壁
后浇带防水
答:
一般是二道
防水
。外侧在背包里设置橡胶止水带,在内侧墙板
后浇带
中设置钢板后浇带
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
后浇带施工工艺流程
后浇带防水构造图
怎么区分后浇带种类
后浇带几种形式的规范
地库后浇带浇筑前防水
止水带施工示意图
后浇带防水附加层做法规范
地库顶板后浇带防水附加层
地下室后浇带防水施工技术