11问答网
所有问题
当前搜索:
喷射砼技术规范标准最新
规范
规定土钉墙面层
喷射
的
砼
多厚?
答:
喷射混凝土
强度等级不宜低于C20,面层厚度不宜小于80mm.土钉墙(Soil Nail Wall)是一种原位土体加筋
技术
。将基坑边坡通过由钢筋制成的土钉进行加固,边坡表面铺设一道钢筋网再喷射一层砼面层和土方边坡相结合的边坡加固型支护施工方法。其构造为设置在坡体中的加筋杆件(即土钉或锚杆)与其周围土体牢固粘结...
锚杆
喷射砼
支护
技术规范
gb50086-2001是否有效
答:
经国家标准官方网站查询:《GB 50086-2001锚杆
喷射混凝土
支护
技术规范
》为现行有效
标准
,见下截屏:
JGJ/T372-2016
喷射混凝土
应用
技术
规程
答:
对。JGJ/T 372-2016
喷射混凝土
应用技术规程。现行版本。为规范喷射混凝土在工程中的应用,做到安全适用、经济合理、技术先进,保证质量,制定该规程。该规程适用于喷射
混凝土的
材料选择、设计、配合比计算、施工及验收。
干
喷混凝土
答:
GB50086-2001《锚杆
喷射砼
支护
技术规范
》中干法喷射水泥与砂、石之重量比宜为1.0:4.0-1.0:4.5;水灰比宜为0.40-0.45。只要根据这些数据试配的砼满足要求就可以了。
喷射
钢纤维
混凝土
修补加固工程设计规定?
答:
一、修补加固后构件的承载力计算应考虑新增钢纤维
混凝土
和受力钢筋与原结构协同工作,按本规程第四章并参照现行中国工程师论坛化协会
标准
《混凝土结构加固
技术规范
》第四章的规定计算。二、修补加固的
喷射
钢纤维混凝土厚度(包括面层砂浆厚度)不宜小于50mm.三、增补的受力钢筋和箍筋应符合现行有关混凝土结构...
施工
规范最新版
施工规范
答:
1、1 地基与基础GB 50026-2007 工程测量规范JGJ 79-2002 建筑地基处理
技术规范
JGJ 120-99 建筑基坑支护技术规程GB 50086-2001 锚杆
喷射混凝土
支护技术规范GB 50330-2002 建筑边坡工程技术规范JGJ 94-2008 建筑桩基技术规范JGJ 6-99 高层建筑箱形与筏形基础技术规范被JGJ 6-2011替换GB 50025-2004 湿险性黄土地区...
3、 述简
喷射混凝土
的施工工艺及其施工注意事项
答:
从现场喷筑的砼板件上切割或钻取的砼试块,应没有明显裂缝和缺损,并符合有关
标准
对其平整度、垂直度等的要求。每组
喷射砼
试块的抗压强度试压值不应离散性太大,否则容易发生误判。(8)工程验收 ①采用喷射砼加固修复的工程应按分项工程验收。②加固修复工程验收时应核查的
技术
文件和资料如下:a、原...
锚杆
规范标准
答:
《锚杆
喷射混凝土
支护
技术规范
》中关于预应力锚杆防护要求:1、预应力锚杆的锚固段灌浆体宜选用水泥浆或水泥砂浆,其抗压强度不宜低于30MPa。压力分散型锚杆锚固段灌浆体抗压强度不宜低于40MPa;2、锚固段内的预应力筋每隔1.5~2.0 m应设置隔离架。永久性的拉力型或拉力分散型锚杆锚固段内的预应力筋宜...
《岩土锚杆与
喷射混凝土
支护工程
技术规范
》GB50086—2015,其分级依据包 ...
答:
【答案】:A、B、D、E 《岩土锚杆与
喷射混凝土
支护工程
技术规范
》GB50086—2015的岩体分级是一个比较全面的分级(分类)
标准
,其分级的依据也比较全面,包括岩体结构、岩体强度指标、岩体破碎状况、岩体应力比、围岩稳定状态(稳定时间),同时对于岩体涌水状况、岩层构造等影响内容还提出专门的处理方法。故...
基坑支护
喷
面
混凝土
取芯
标准
答:
采用先喷射足够尺寸的混凝土大板,然后再切割成小的标准试块的方法(或者取芯)是比较符合实际施工情况的。
喷射混凝土标准
试块的尺寸,一般为100mm边长的立方体。同时为了与现行的混凝土施工
规范
相一致,规定喷射混凝土28天的极限抗压强度值(100mm边长的立方体)应乘以0.95的系数。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
喷射混凝土规范JGJ372
喷射砼验收规范最新
喷射混凝土施工技术规程
喷射混凝土规范要求有哪些
喷射混凝土试验规程
喷射混凝土施工规范
喷射混凝土设计规范
混凝土gb50086最新的规范
护坡喷射混凝土验收规范