11问答网
所有问题
当前搜索:
圈梁锚入构造柱长度
构造柱
钢筋
伸入
地
圈梁
的
长度
答:
大于15d
。根据查询相关公开资料得知,圈梁锚入构造柱长度值大于15d即可,相对的构造柱钢筋伸入地圈梁的长度也大于15d即可。构造柱和圈梁属于互相锚固,构造柱不能作为支座处去考虑,同为抗震加强构件,不同点就在于构造柱是竖直方向,圈梁为水平方向。
构造柱
锚固
长度
是多少?
答:
构造柱不是受力承重构件它的钢筋锚固长度不必硬套LaE。砌体结构里:女儿墙构造柱,
钢筋到屋面圈梁底筋弯折90°,水平长度250mm
;底层构造柱,有地圈梁时,钢筋到圈梁底筋弯折90°,水平长度250mm;无地圈时,钢筋到基础底筋弯折90°水平长度250mm;无地圈基础较深时,构造柱底标高必须比室外地面低50...
构造柱
与
圈梁
的锚固
答:
圈梁、构造柱钢筋锚固长度应按《建筑抗震结构详图》GJBT—465,97G329(三)(四)有关规定执行
。圈梁锚入框柱的长度,构造柱锚入框梁的长度。---按11G图集规定的锚固长度。在计算圈梁和构造柱钢筋中需要注意锚固长度和搭接长度,构造柱是每层一个搭接;圈梁是按10米一个搭接。 构造柱每层分别锚入上下...
填充墙砌体
圈梁
钢筋
锚入构造柱
的
长度
是多少
答:
锚固长度值大于15d即可
,所以要根据实际情况进行下料,还有就是构造柱和圈梁属于互相锚固,构造柱不能作为支座处去考虑,同为抗震加强构件,构造柱是竖直方向,圈梁为水平方向
构造柱
钢筋锚固
长度
答:
构造柱
、水平系梁纵向钢筋采用绑扎搭接时,全部纵筋可在同一连接区段搭接,此时钢筋搭接
长度
50d。构造柱纵筋一般设计为12,50d=12*50=600mm。为了增强建筑物的整体性和稳定性, 多层砖混结构建筑的墙体中还应设置钢筋混凝土构造柱,并与各层
圈梁
相连接,形成能够抗弯抗剪的空间框架,它是防止房屋倒塌的一...
构造柱
的锚固
长度
答:
按照图集规范要求,要求直
锚长度
至少满足0.5Labe,可以考虑不抗震,既可以满足0.5Lab,所以如果是梁上起
构造柱
可以很好满足,如果是板上起构造柱,则需要加厚板。锚固长度一般由梁、板、柱等构件的受力钢筋
伸入
支座或基础中相加的总长度,包括直线及弯折部分,如果没有足够的锚固长度,钢筋受力就不能...
构造柱
钢筋搭接
长度
答:
屋顶无女儿墙时,顶部
锚入圈梁
内35d或相互搭接300mm;下料短了,在加一根补强,规范没有,但视情况而定,个别情况应该也是可以的,放行造成以后工人施工不严谨。
构造柱
通常设置在楼梯间的休息平台处,纵横墙交接处,墙的转角处,墙长达到五米的中间部位要设构造柱;为提高砌体结构的承载能力或稳定性而又...
圈梁
及
构造柱
设置要求规范?
答:
若遇基础
圈梁
高于室外地面(室内、外高差较大),仍应将
构造柱伸入
室外地面下500mm,在柱根设置120mm厚的混凝土座。当墙体附有管沟时,构造柱埋置深度应大于沟的深度。三、构造柱的配筋 1.构造柱纵筋不宜小于4φ12,对于边柱、角柱不宜少于4φ14。七度时超过6层、8度时超过5层、9度时纵向钢筋宜...
圈梁
钢筋锚固
长度
,高手指教!
答:
当
圈梁
被门窗洞口截断时,应在洞口上部增设相同截面的附加圈梁,附加圈梁与圈梁的搭接
长度
不应小于其中到中垂直距离的两倍,且不得小于1米。出现这个情况就是在楼梯间的地方,圈梁截断,但楼梯间两边均有
构造柱
,截断的上部圈梁按照我们日常施工时,只锚固到构造柱里,和这个要求最后的要求不一样。答:当...
构造柱
设置规范要求
答:
箍筋:(柱断面周长-8*保护层厚度+2弯钩增加
长度
)*[(柱高-2*保护层厚度)/箍筋间距@]*比重(kg/m)*柱根数=(kg)式中主筋长=柱高+
伸入
地
圈梁
长+上下的直钩长+42.5dn (n为层数)3.有马牙槎的
构造柱
有的构造柱有马牙槎,其宽一般为60mm。其模板面积=(构造柱宽+马牙槎宽)*柱高 混凝土...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
圈梁锚入构造柱长度参考规范
圈梁钢筋锚入构造柱如何锚固
构造柱圈梁锚固长度是多少
圈梁与构造柱锚固长度
水平系梁锚入构造柱钢筋长度
圈梁弯锚长度是多少
圈梁需要锚固到构造柱
构造柱钢筋锚入圈梁长度要求
圈梁锚入构造柱长度要求图集