11问答网
所有问题
当前搜索:
地下室人防工程规范
人防地下室
的设计
规范
答:
当防空
地下室
位于多层地下室的最下层时,作为主玄关和出口疏散通道的顶板和底板等,应按照4.7.11和4.8.6的规定设计。 “规格”; 当不在多层地下室的最下层时防空地下室可根据“规格”第4.8.12节设计。 作为疏散通道的一般地下室顶板,在不考虑上部建筑物影响的情况下,应按表4.7.2或表4.8.2采用动载荷值; 疏散通...
防空
地下室
设计
规范
GB50038
答:
"
规范
"第3.3.2条关于符合下列条件的防空
地下室
,可不设室外出入口,条件中第一点是"与具有可靠出入口的,且其抗力级别不低于该防空地下室的其它
人防工程
相连通",这里的其它人防工程是指与该防空地下室结构上完全脱开,并通过一定距离的通道连接的其它人防工程,而不是与该防空地下室相邻的另一个防护...
人民防空地下室
设计
规范
答:
五、“
规范
”第3.3.2条关于符合下列条件的防空
地下室
,可不设室外出入口,条件中第一点是“与具有可靠出入口的,且其抗力级别不低于该防空地下室的其它
人防工程
相连通”,这里的其它人防工程是指与该防空地下室结构上完全脱开,并通过一定距离的通道连睁则接的其它人防工程,而不是与该防空地下室相邻...
人防地下室
验收
规范
是什么?
答:
人防地下室
验收
规范
如下;一、人防计算要求 临空墙等受力较大的构件宜按塑性设计,允许延性比[β]取1。对于人防地下室外墙,可按塑性计算,并应满足平时使用荷载下的弹性计算要求。对于人防顶板无覆土或无防水要求时(如位于地下一层),宜采用塑性计算,塑性系数取1。对于有覆土或有防水要求时宜按弹性计...
人民防空地下室
设计
规范
GB50038–2019-精选文档
答:
中华人民共和国国家标准GB50038-2019
人民防空地下室
设计
规范
〈Ⅰ〉绪论一、人民防空和防空措施一
人民防空人民防空
是动员和组织城市居民采取防护措施,保护人民生命安全,避免或减少国民经济损失,保存战争潜力的防空。人民防空实行长期准备、重点建设、平战结合的方针,贯彻与经济建设协调发展、与城市建设相结合的...
人防地下室
如何划分防火分区?
答:
《
人民防空工程
设计防火
规范
》GB50098-984.1.1
人防工程
内应采用防火墙划分防火分区。防火分区划分应符合下列要求:1.防火分区应在各出入口处的甲级防火门或管理门范围内划分;2.水泵房、污水泵房、水库、厕所、盥洗间等无可燃物的房间,其面积可不计入防火分区的面积之内;3.柴油发电机房、直燃机房、...
求最新
人防地下室
设计
规范
电子版
答:
1防常规武器抗力级别5级和6级(以下分别简称为常5级和常6级); 2防核武器抗力级别4级、4B级、5级、6级和6B级(以下分别简称为核4级、核4B级、核5级、核6级和核6B级)。 注:本
规范
中对防空
地下室
的各项要求和规定,除注明者外均适用于居住小区内的结合民用建筑易地修建的单建掘开式
人防工程
。
人防施工
验收
规范
是什么?
答:
室外出入口与主体结构相连处未设沉降缝等,导致违反设计
规范
,产生渗漏现象。某
工程地下室
设计成一个大底盘,而该大底盘下的基础形式同时有天然地基、桩基、刚性桩复合地基,此类基础即使设置后浇带也仅适合
施工
阶段。5、保护层和垫层厚度。《
地下工程
防水技术规范》(GB50108-2001)对防水混凝土结构规定:结构...
有两个面露出地面的
地下室
可以做
人防
吗
规范
答:
不可以。
地下人防
工事是绝对不能露出地面的。人防工事的上部顶板应有至少厚度不小于1.5m的覆盖土。
地下室
如露出地面,是不满足人防工事的构造要求,是不能当人防工事使用。
人民防空
力量既是战时消除空袭后果的骨干力量,也是平时抢险救灾的突击力量,具有平战双重功能,是人民防空中最活跃的要素。为保障人民...
人防工程
在什么层以上?
答:
人防在地下二层(含)以上。人防
地下室
是
人防工程
的重要组成部分,是战时提供人员、车辆、物资等掩蔽的主要场所,在平时由于地下室的特殊性,也是作为防灾、减灾指挥所及避难所。人防地下室是设在地下二层(含)以上或者其主要出入口开口在普通地下室内,设计时应在战时建筑平面图上标明从防空地下室主要出...
1