11问答网
所有问题
当前搜索:
地下室后浇带浇筑工序
后浇带
的施工工艺流程
答:
2、用长把钢丝刷将现场所有的钢筋进行除锈和调直。用水管冲刷后浇带内的钢筋,直到无锈渣为止
。所有钢筋除锈后,将弯曲的钢筋一一进行调直。如果梁板内的受力钢筋,还要按施工规范补焊、搭接,确保梁板的稳固。3、处理好的钢筋要经相关单位验收合格后,才可进行浇筑,注意钢筋除锈冲洗后,但在砼浇筑前...
后浇带
的施工工艺以及注意事项 5分钟看懂
答:
1)
地下室底板后浇带砼浇筑 凿毛并清洗砼介面→钢筋除锈、调整→抽出后浇带处积水→安装止水条或止水带→砼介面放置与后浇带同强度砂浆或涂刷砼介面处理剂→后浇带砼施工→后浇带砼养护
。2)地下室外墙防水后浇带砼浇筑 清理先浇砼介面→钢筋除锈、调直→放置止水条或止水带(若采用钢板止水带则无此项),→...
地下室
结构外墙
后浇带
做法
答:
1、清除后浇带内垃圾;2、后浇带两侧混凝土凿毛
;3、按照设计要求整修钢筋;4、支设模板,对模板采用有止水环的对拉螺栓进行加固;5、浇筑混凝土,混凝土标号按照设计要求制作,如果设计无要求则使用比原设计高一标号微膨胀抗渗混凝土进行浇筑;6、混凝土养护,后浇带混凝土养护不得少于14天,一定要注意养护时间...
地下室后浇带
施工要点有哪些?
答:
1、
后浇带
基槽 底板下后浇带基槽做法除在混凝土垫层上部增加一层防水附加层外,其余顺序与底板下部做法相同,防水附加层宽度需在两边各大出后浇带300mm以上。2、
浇筑
底板混凝土 浇筑底板混凝土前,须在后浇带处安装具有一定强度的密目钢板网以阻挡底板混凝土流失,浇筑底板混凝土时须保证钢板网处混凝土密实。3、...
地下室
顶板
后浇带
细部构造做法是什么?
答:
顶板
后浇带
混凝土
浇筑
后应及时养护,养护时间不少于28天。7、防水附加层/防水层 在后浇带位置施工防水附加层,防水附加层两边须各超出后浇带300mm以上。经验收合格后,再施工后续防水层。以后各项施工同
地下室
室外顶板做法。质量控制点:1、设置钢板网并固定牢固 2、梁板底部支撑留置 3、后浇带清理 4、顶板...
地下室
底板
后浇带
施工工艺是什么?
答:
以确保
后浇带
砼与先浇捣的砼连接良好。
地下室
底板和外墙后浇带的止水处理,按设计要求及相应施工验收规范进行。后浇带的封闭材料应采用比先浇捣的结构砼设计强度等级提高一级的微膨胀混凝土(可在普通混凝土中掺入微膨胀剂UEA,掺量为12%—15%)
浇筑
振捣密实,并保持不少于14天的保温、保湿养护。
建筑工程
地下室
底板
后浇带
做法?
答:
2、
地下室
顶板混凝土
浇筑
1)
后浇带
两侧的结构混凝土浇注厚度应严格按规范和施工方案进行,以免因浇注厚度较大造成钢丝网模板的侧压力增大而向外凸出,导致尺寸偏差。2)采用钢丝网模板的垂直施工缝,在混凝土浇注和振捣过程中,应特别注意分层浇注厚度和振捣器距钢丝网模板的距离。为防止混凝土振捣中水泥浆的...
地下室后浇带
怎样施工?
答:
一、
后浇带
后浇带是在建筑施工中为防止现浇钢筋混凝土结构由于自身收缩不均或沉降不均可能产生的有害裂缝,按照设计或施工规范要求,在基础底板、墙、梁相应位置留设的临时施工缝。后浇带将结构暂时划分为若干部分,经过构件内部收缩,在若干时间后再浇捣该施工缝混凝土,将结构连成整体的地带。后浇带的
浇筑
...
后浇带
施工做法
答:
后浇带
施工工艺 一、施工方法 1.后浇带应按设计要求予留,并按设计规定的时间先
浇筑
混凝土,一般宽度为800mm--.l000mm,间隔一般为30--40m,贯通整个结构的横截面,将结构划分为几个独立区段,但不定直线通过一个开问,以避免钢筋100%有搭接接头。后挠带一般从粱、板分跨部通过或纵横墙相交的部位...
你认为
后浇带
是什么样的施工?
答:
施工质量控制,
后浇带
的连接形式必须按照施工图设计进行,支模必须用堵头板或钢筋网,槽口缝接口形式是在模板上装凸条。
浇筑
砼前对缝内要认真清理、剔凿、冲刷,移位的钢筋要复位,砼一定要振捣密实,尤其是
地下室
底板更应认真处理,保证砼自身防水能力。后浇带处第一次浇筑留设后,应采取保护性措施,顶部...