11问答网
所有问题
当前搜索:
地下室外墙防水遇到后浇带
外墙后浇带
如何处理?
答:
用水容易进入地下室内,影响正常施工;外墙后浇带的长期暴露同时也给外墙防水、室外回填工作 带来不便
。1.0.2 在地下室底板后浇带采用《地下工程防水技术规范》GB50108-2001 第5.2.3 条超前止水构 造的同时,对地下室外墙后浇带亦采用超前止水做法,使外墙防水、室外回填等得以顺利进行,保 证了工程质量...
地下室后浇带
漏水处理方法
答:
处理方法:1、若是底板后浇带接缝处混凝土不密实或裂缝所引起的渗透,
可将接缝上面用环氧树脂粘合剂分段封口,用高压泵从一端向缝内注入水溶性聚氨脂堵漏剂
(或其他水溶性堵漏剂或环氧灌缝装液),注入量则视另一端冒装液为止。该产品遇水能自行乳化聚合反应成固体,起止水堵漏作用。其他处理方法如下:2...
地下室后浇带防水
做法?地下室后浇带防水注意事项?
答:
外墙混凝土必须浇捣密实,尤其钢板止水带和钢板网处的混凝土要保证密实。
后浇带清理
。清理干净外墙与后浇带接合处的浮浆和垃圾并湿润24以上;清理干净后浇带内钢筋上的附着物。清理干净后浇带底部的垃圾和积水。2:支模板。模板须与先浇混凝土墙体紧密结合以避免漏浆。模板应从外部支撑,慎用对拉螺杆。浇筑后浇...
大型
地下
车库
外墙
渗水及
后浇带
渗水处理方法
视频时间 01:00
地下室后浇带防水
做法, 地下室后浇带防水注意事项
答:
地下室后浇带防水做法第一步:钢板 止水 带的埋设。主要是在后浇带两侧设置一个3mm 厚300mm 宽钢板止水带,钢板止水带连必须满焊接处的
。钢板止水带与阻挡混凝土的密目钢板网焊接,并固定牢靠。地下室后浇带防水做法第二步:浇筑外墙混凝土。外墙混凝土必须浇捣密实,尤其钢板止水带和钢板网处的混凝土要保证密...
地下室外墙后浇带
做法
答:
除在施工阶段设置
后浇带
外,应该加强地下室顶板及
地下室外墙
的配筋,建议纵向钢筋最小配筋率不宜小于0.5%,钢筋应尽可能选择直径较小的,一般10~16即可,间距尽量选择较密的,宜不大于150mm,细而密的钢筋分布对结构抗裂是有利的。必须指出的是,后浇带只能解决施工期间的混凝土自收缩,它不能解决由于...
防水地下室后浇带
怎么施工
答:
地下室
底板和
外墙后浇带
的止水处理,按设计要求及相应施工验收规范进行。后浇带的封闭材料应采用比先浇捣的结构砼设计强度等级提高一级的微膨胀混凝土(可在普通混凝土中掺入微膨胀剂UEA,掺量为12%—15%)浇筑振捣密实,并保持不少于14天的保温、保湿养护。二、施工要点 1、浇带砼中使用的微膨胀剂和外...
地下室外墙后浇带
施工方法
答:
施工
后浇带
在地下室顶板砼浇筑完成60天后浇筑砼,在
地下室外墙
做
防水
前封闭。隣混凝土盖板预先制作混凝土盖板,强度达到100%。隐蔽验收后浇带钢筋通过隐蔽验收后,用混凝土预制盖板覆盖。 抢首赞 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 分享 复制链接http://zhidao.baidu.com/question/1969771974046402540/...
外墙
止水钢板于
后浇带
止水钢板相交如何处理??
答:
后浇带
止水板上翻,与
外墙
止水板焊接。接缝留在板墙上。
地下室后浇带防水
施工做法是什么
答:
地下室防水施工工艺本工程地下室底板,
地下室外墙防水
层两道。采用2_厚聚氨脂防水涂料,卷材采用三元乙丙橡胶防水卷材1.5_厚。1.
地下防水
工程的防水层,均应在地基及结构验收合格后施工。2.地下室底板防水工程施工期间,地下水位应降至防水工程底部最低标高以下,不小于300_,直至防水工程全部完成为止。3...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
地下室外墙后浇带超前止水做法
地下室外墙后浇带砌筑
地下室外墙后浇带预制盖板
地下室外墙后浇带背包
地下室外墙后浇带做法
地下室外墙后浇带做法图集
地下室外墙后浇带砌砖做法
外墙后浇带防水挡墙
地下室侧墙后浇带