11问答网
所有问题
当前搜索:
地下室底板后浇带设置规范
地下室后浇带
施工
规范
是怎样?
答:
第5.2.3条规定,
后浇带应采用补偿收缩混凝土浇筑,其抗渗和抗压强度等级不应低于两侧混凝土
。🏗️施工时间规定后浇带应在其两侧混凝土龄期达到42d后再施工;高层建筑的后浇带施工应按规定时间进行。🧱采用补偿收缩混凝土浇筑后浇带应采用补偿收缩混凝土浇筑,其抗渗和抗压强度等级不应低于...
地下室后浇带设置
要求是多少米一道呀
答:
后浇带可设置在柱距三等分的中间范围内以及剪力墙附近,其方向宜与梁正交,沿竖向应在结构同跨内
;底板及外墙的后浇带宜增设附加防水层;后浇带封闭时间宜滞后45d以上,其混凝土强度等级宜提高一级,并宜采用无收缩混凝土,低温入模。
后浇带设置
的
规范
依据是什么?
答:
1.4对地下室较厚底板、大梁等属大体积混凝土的后浇带,
两侧必须设置专用模板和支撑,以防止砼漏浆而使后浇带底部断不开
。对地下室有防水抗渗要求的,还应留设止水带或作企口模板,以防后浇带处渗水。 2.后浇带内钢筋应区别后浇带性质认真处理 后浇带按使用功能划分有温度后浇带和沉降后浇带两种,施工中要区别后浇带性质,分别...
地下室
外墙
后浇带
构造要求有哪些?
答:
后浇带混凝土的抗渗和抗压等级不得低于底板混凝土;后浇带混凝土须选用具有补偿收缩作用的微膨胀混凝土
。
后浇带混凝土须一次浇筑完成,不得留设施工缝
。5、养护 后浇带混凝土浇筑完成后应及时养护,养护时间不少于28d。质量控制点:1、防水附加层、防水层施工范围、厚度 2、钢板网设置 3、后浇带两侧底板混凝土清理...
后浇带
的
设置
距离,在正常的施工条件下,每隔几m间距留后浇带?
答:
当地下室长度超过伸缩缝最大间距时,可考虑利用混凝土后期强度,降低水泥用量;
也可每隔30m~40m设置贯通顶板、底板及墙板的施工后浇带
。后浇带可设置在柱距三等分的中间范围内以及剪力墙附近,其方向宜与梁正交,沿竖向应在结构同跨内;底板及外墙的后浇带宜增设附加防水层;后浇带封闭时间宜之后45d以上,其...
地下室底板
变形缝
后浇带
的留设时间?
答:
1.主体工程结束,28天。2.沉降
后浇带
:主体结构完成、沉降稳定后再进行浇筑。3.收缩后浇带:两侧砼成型后60天就可以浇筑。高层建筑
地下室
不宜
设置
变形缝。当地下室长度超过伸缩缝最大间距时,可考虑利用混凝土后期强度,降低水泥用量;也可每隔30m~40m设置贯通顶板、底部及墙板的施工后浇带。
后浇带规范
介绍?
答:
当地下室长度超过伸缩缝最大间距时,可考虑利用混凝土后期强度,降低水泥用量;也可每隔30m~40m设置贯通顶板、底部及墙板的施工后浇带。后浇带可设置在柱距三等分的中间范围内以及剪力墙附近,其方向宜与梁正交,沿竖向应在结构同跨内;
底板及外墙的后浇带宜增设附加防水层
;后浇带封闭时间宜滞后45d以上,其...
后浇带
如何
设置
?
答:
1、
后浇带
的平面位置应结合基础及其以上结构
布置
综合考虑,宜
设置
在柱距三等分线附近,以避开上部楼板的最大受力部位。2、后浇带应设置在钢筋最简单的部位,避免与梁位置重叠,上部框架结构后浇带可与基础后浇带平面位置错开,但必须在同一跨内,可曲折而行,应注意
地下室
与上部结构设缝位置的一致性原则。3...
后浇带
、施工缝留置形式、位置和处理措施
答:
(1)、后浇带的留置和模板支设方式 1)
地下室底板后浇带
的留设:本工程地下室底板后浇带按结构平面位置尺寸留设,构造如图:2)留设方法如下:地下室底板底筋绑扎好后,按设计图的位置出200mm拉通长线,架沿止水钢板中心线(即后浇带边线)与底筋焊接加固,支架完成后,下部用800目钢丝网帖成双层沿...
混凝土
后浇带
的
设置
及施工要求
答:
(1)、
后浇带
的
设置
距离,应考虑在有效降低温差和收缩应力的条件下,通过计算来获得。在正常的施工条件下,有关
规范
对此的规定是,如混凝土置于室内和土中,则为30m;如在露天,则为20m。(2)、后浇带的保留时间应根据设计确定,若设计无要求时,一般至少保留28d以上。(3)、后浇带的宽度应考虑施工...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
伸缩后浇带设置规范要求
地下室后浇带间距规范
设计规范对后浇带的规定
温度后浇带设置规范要求
后浇带设置间距规范
地下室底板后浇带浇筑规范
地下室底板后浇带留置原则
沉降后浇带封闭时间规范
地下室超过多少米设置后浇带