地下室排烟风机
地下室排烟风机
不另做基础,直接在地上可以吗?
答:
可以,但不安全,有较多的使用隐患。
排烟风机
电机制作专门的安装基础,主要目的是良好固定安装和防止出现水淹。直接安装固定在地面上,虽然固定问题可以解决,但一旦
地下室
内进水,就很容易造成风机电机浸水而烧毁,甚至还有可能会出现用电安全事故。可能情况下还是建议给电机制作专门的、一定高度的混凝土基础。
地下
车库的
排烟风机
会影响到车库的通风效果吗?
答:
应该不会,
地下
车库的通风管主要是排出汽车尾气(尤其是co),车位上有风管不影响。如果有风口的话,那更好。汽车库建筑规范:地下汽车库的排风口应设于下风向,排风口不应朝向邻近建筑物和公共活动场所,排风口离室外地坪高度应大于2.5m,并应作消声处理。
地下
停车场的墙上貌似风扇之类的是什么
答:
消防
排烟风机
。地下停车场的墙上貌似风扇之类的是消防排烟风机,使空气流通。停车场
地下室风机
有送风也有排风,送风机把户外的空气向地下室送入,地下室形成正压,地下室的空气向户外渗出或流出。
地下室
排
风机
在哪个位置
答:
在
地下室
外墙或屋顶上面。
排风机
应该安装在离地面较高的位置,避免被雨水等杂物阻塞或者灌入,为了保证排风机的正常工作,也需要设立新风口,让新鲜空气进入地下室,在排出室内污浊空气的同时形成适当的空气流动循环。
地下室排烟风机
问题
答:
您说的是两个系统,
排烟风机
针对的是消防排烟系统,发生火灾时用于强排燃烧所产生的有毒气体及烟雾,平时基本不用。再说排风,有排风、新风系统组成总称通风系统,用于改善空气质量,排除异味等等,所以两者之间不存在转换关系,希望帮到您。
地下
车库有个热交换站,热交换站里面风排风/烟
风机
是消防风机吗
答:
这个是消防
风机
,而且是双速风机,平时作为通风换气使用,当有火灾时,启动高速模式,向外
排烟
。再看看消防报警图纸,看它是否与消防系统联动?
地下室排烟风机
17/8 kW什么意思
答:
双速
风机
一般工作电压 8kw 大量消防
排烟
式 工作电压 17kw 是一款双用的 双速风机 即满足了 一般工作场合的应用 也满足了消防的要求
地下室排烟风机
控制箱高低速怎么接线
答:
消防控制室到
排烟风机
的联动控制,通常采用多线直接控制,敷设四芯电缆到风机控制柜。报警主机的手动多线盘有2芯24V输出和无源常开反馈接口,接线时对应消防风机控制柜的启动端子和无源常开信号反馈端子即可。
消防报警时,
地下室
排风兼
排烟
机及送风补
风机
的逻辑关系
答:
首先,
排烟风机
的开启与几时发生火灾是没关系的,排风排烟两用风机一般都是双速风机,平时排风的风量是不满足消防排烟量的,而补风机的作用是由于
地下
不能达到自然补风的条件,为了使防火分区不产生过大的负压。所以你的问题1:无论几点,火灾自动报警系统都会启动消防风机,排烟防火阀280度熔断关闭,联动...
地下室
通风
排烟
机房中,我发现有些
风机
的电机在外面,有些电机不在外面...
答:
其实通
风机
的安装方向,是电机在外面还是电机在里面,跟你要选择往外面抽风还是往里面送风的方式有关,如果电机在里面时,是住里面送风,那么,在需要往外抽风时,就把
风机
换个面来安装,那样电机就在外面了。当然,如果电机有通过改变接线来实现反转的条件,也可以不必反过来安装。