地下室后浇带防水做法
, 地下室后浇带防水注意事项
答:
地下室后浇带防水做法
第一步:钢板 止水 带的埋设。主要是在后浇带两侧设置一个3mm 厚300mm 宽钢板止水带,钢板止水带连必须满焊接处的。钢板止水带与阻挡混凝土的密目钢板网焊接,并固定牢靠。地下室后浇带防水做法第二步:浇筑外墙混凝土。外墙混凝土必须浇捣密实,尤其钢板止水带和钢板网处的混凝土要保证密...
地下室后浇带防水做法
?地下室后浇带防水注意事项?
答:
2:支模板。模板须与先浇混凝土墙体紧密结合以避免漏浆。模板应从外部支撑,慎用对拉螺杆。浇筑
后浇带
混凝土。后浇带选用具有补偿收缩作用的微膨胀混凝土。混凝土应分层浇筑并振捣密实。拆模后应注意覆盖和及时养护。养护时间不少于28天。3:
防水附加层
。待后浇带混凝土充分干燥、且墙体表面缺陷处理及螺杆孔封闭...
地下室顶板
及
后浇带防水
处理
答:
1.2施工
防水层
在对
地下室顶板
进行试水及补漏处理后,开始施工防水层。地下室顶板宜采用柔性材料作防水层,并采用水泥砂浆或细石混凝土设置良好的保护层。施工管理上,应使防水层施工、保护层设置及回填土等工序连续进行,以减少和避免对防水层、保护层的破坏。1.3调坡在进行地下室顶板找平时,应形|考试...
地下室顶板后浇带
细部构造
做法
是什么?
答:
在后浇带位置施工防水附加层,防水附加层两边须各超出后浇带300mm以上。经验收合格后,再施工后续防水层
。以后各项施工同地下室室外顶板做法。质量控制点:1、设置钢板网并固定牢固 2、梁板底部支撑留置 3、后浇带清理 4、顶板后浇带模板支设平整、牢靠 5、后浇混凝土质量与养护6、防水附加层和防水层 ...
地下室顶板防水
保护
层做法
答:
地下室顶板防水
保护
层做法
:结构顶板,地下室顶板应为抗渗混凝土,抗渗等级不得低于P6 级。在满足施工条件的前提下应尽量采用低塌落度混凝土。屋面混凝土必须浇捣密实,确保结构主体的抗渗性能。地下室顶板应在浇筑混凝土时原浆收平压光。闭水试验及结构修补:完成各种出板面的管道、烟道、落水口等的安装及...
防水地下室后浇带
怎么施工
答:
4、
后浇带
的封闭。浇筑结构混凝土时,后浇带的模板上应设一层钢丝网,后浇带施工时,钢丝网不必拆除。后浇带无论采用何种形式设臵,都必须在封闭前仔细地将整个混凝土表面的浮浆凿除,并凿成毛面,彻底清除后浇带中的垃圾及杂物,并隔夜浇水湿润,铺设水泥浆,以确保后浇带砼与先浇捣的砼连接良好。
地下室
...
地下室
有
防水
要求的
后浇带
如何处理
答:
首先是在底板
后浇带
上面采用
附加层做法
(参照地板边缘做法),然后采取中埋式止水带,最后在新旧接头处放置遇水膨胀止水条即可;立面的后浇带只需要做附加层和遇水膨胀止水带即可。希望能帮助你。
地下室顶板防水
保护
层做法
答:
同样两道
防水层
,采用卷材—涂料相结合防水方案,卷材采用5㎜厚三元乙丙橡胶防水卷材,防水涂料采用2㎜厚聚氨脂防水涂料
地下室顶板
不在上部建筑主体内时,顶板上应作防水,防水层同样采用卷材—涂料相结合防水方案,防水层保护层为50㎜厚C20细石砼基础底板防水层为两道,...
地下室后浇带
施工要点有哪些?
答:
1、
后浇带
基槽 底板下后浇带基槽
做法
除在混凝土垫层上部增加一层
防水附加层
外,其余顺序与底板下部做法相同,防水附加层宽度需在两边各大出后浇带300mm以上。2、浇筑底板混凝土 浇筑底板混凝土前,须在后浇带处安装具有一定强度的密目钢板网以阻挡底板混凝土流失,浇筑底板混凝土时须保证钢板网处混凝土密实。3、...
地下室顶板防水
保护
层做法
答:
地下室刚性防水构造
做法
是,在做基础时从外墙做,用卷型防水材料,室内再做卷型防水防潮,必要时要可以采用刚柔防水方案,特殊情况下,可以采用架空、夹壁墙等多道设防方案。
地下室防水
无工作面时,可采用外防内贴法,有条件可以转为外防外贴法施工。一般情况地下室柔性、刚性防水套管不用做接地,除非...