地下室顶板柱子要弯钩吗
地下室顶板
双层双向,附加筋图纸上没带弯钩,可以不做
弯钩吗
,有规范...
答:
支座负筋从结构受力上来说这个90度弯钩是不需要的
,但从施工角度来说,这个90度弯钩有支撑的作用,就是防止施工时候钢筋下沉或者被踩下去。现场这个90度弯钩不做也是可以的,保证施工质量就可以了。
地下室顶板
双层双向,附加筋图纸上没带弯钩,可以不做
弯钩吗
,有规范...
答:
答案是:不行
。因为缺乏弯钩会导致钢筋连接滑动,从而失去了它原本的强度和功能。此外,相关的设计规范和标准也都规定了定向筋必须设置弯钩。因此,在设计和施工过程中一定要注意弯钩的设置。
地下室顶板
双层双向,附加筋图纸上没带弯钩,可以不做
弯钩吗
,有规范...
答:
地下室顶板双层双向的钢筋。
顶部钢筋可以不弯钩。上部钢筋在顶板的末端需要弯钩
。双层双向的附加筋,如果是螺纹的钢筋。底部附加钢筋可以不弯钩,上部附加筋及发射钢筋需弯钩。
人防工程
地下室
水平筋与框架柱连接,够锚固要打
弯吗
?
答:
一般是需要打弯头的因为这属于人防的构造要求而不是锚固要求
,锚固长度满足的情况下还是需要满足构造要求的,有时候会在图纸上有相关注明文字,会告诉你当锚固长度够时候的弯钩长度和锚固长度不够时候的弯钩长度的。具体规定 建筑抗震设计规范规定,混凝土结构构件应合理地选择尺寸,配置纵向受力钢筋和箍筋避...
请教各位前辈人防
地下室顶板
25cm厚是否
需要
拉钩|?
答:
需要
!!! 规范上规定的!一般来说拉钩间距不大于500mm,梅花状绑扎!
地下室
剪力墙在
柱子
位置附加筋
需要
带
弯钩吗
?
答:
要带的,一般说来是12-15d
建筑结构中,
地下室顶板
附加筋的锚
钩
在什么情况下可以不
弯
,哪本图集上...
答:
建筑结构中,
地下室顶板
附加筋的锚钩在什么情况下可以不弯,哪本图集上有详细说明 板的上部非通长筋是受拉钢筋,末端应有90°弯折以完成锚固。见11G101-1第92、94、95等页。板端支座里面的是
弯锚
,非通长筋伸进跨中的90°弯折是为保证负筋的位置,不让下沉向板底部。板的非通长筋是负筋(负...
柱子
底部钢筋不打勾可以吗?
答:
柱子
底部钢筋打勾的目的是为了把柱子立起来的时候稳定。不打勾柱子立起来的时候怎么能稳定呢?
独基顶埋深
柱子
是否要放拉勾
答:
要。独立基础不能称独立基础承台,承台下有桩者才称矩形承台、三桩承台、四桩承台,独基顶埋深
柱子
必须是要放拉勾的。独立基础受力钢筋采用HPB300级钢筋时,末端是
需要做弯钩
的,采用带肋钢筋时,末端是不
需要弯钩
的,然后再来看钢筋的受力要求。
请问独立
柱
承台钢筋
需要弯钩吗
答:
不需要。当独立基础底板长度≥2500mm时,除外侧钢筋外,底板筯长度可减短10%。(取0.9D)。不
需要弯锚
,HRB335、HRB400、HRB500直接断就可以。HPB300级钢筋端部需要180度的
弯钩
。独立成台
柱子
的梁必须在承台底部进行弯锚15D。如果建筑不是抗震设计的话,那么它的钢筋只需要弯锚12D。热轧光圆直线...