地下车库排烟车位
地下停车位
上面有
排烟
排气管能买吗?
答:
地下车位
上面有
排烟
,排气管能买吗?我认为地下车位有排烟排气管的位置,最好是不买。因为有排烟排气管的地方灰尘和水汽都很大。
排烟
机房旁的
车位
能要吗
答:
可以观察一下你们小区的
排烟
机的工作情况,如果经常开启的话,建议不要选择排烟机房旁边的
车位
,如果平时不开启,可以选择,该处车位与其他车位是一样的。此外
车库
上方有通风管道不好,空调冷凝水或是车库里的管道水蒸发之后形成的水,包含了大量杂质和金属元素,通风管道漏水在车漆上蒸发风干之后会形成白色...
地下车库
的
排烟
口为啥是常开的
答:
地下车库
的
排烟
口常开可以使车库内的空气质量得到良好的保障,减少有害气体和颗粒物质的含量,对车库内的人员健康和生命安全保障有很大的作用。。地下车库的排烟口可通过设置机械排烟系统将排放的废气和污染物排出车库外,保持车库空气的清新,防止因排放的有害物质滞留导致人员中毒等情况的发生。由于车库内停...
浅谈住宅小区
地下车库
通风与防
排烟
设计?
答:
排烟
排风口为合用风口,一般按侧排风口设计。排风口均匀布置,即满足了通风要求,又满足了消防排烟口的距离要求。排烟排风口的风速设计不小于3m/s。排风管尽量布置在
车位
的上方,避免布置在车道的上方。送风口无均匀布置要求。6、结语
地下
室通风排烟设计是暖通专业设计中比较简单的一环。但是也需要认真分...
车位
在
车库
排风管口下面,有影响吗?
答:
车位
在
车库
排风管口下面可能会有一定的影响。首先,车库的排风系统通常用于排出车库内的废气和潮湿空气,保持车库内的空气流通,有利于车辆的保养和保护。如果车位在排风管口下面,可能会受到排风的影响,导致空气流通不畅,从而影响车辆的停放和保养效果。其次,如果车库排风系统使用不当或维护不当,可能...
买车位晚了,麻烦问下买
地下车位
,但是上面有一排通风管道好吗?_百度知 ...
答:
3、
地下车库
通风系统
排烟
量按6次/h。4、地下车库通风系统补风量不小于排烟量的50%。5、地下车库面积超过2000m2时通风系统应设置机械排烟系统6.排烟口距最远排烟点不超过30m即可满足要求。7、排气量应大于进气量,以便使车库有一定的负压,防止车库内空气流入与之相邻的房间。
地下车库
通风口怎么设置,是不是每个每个
车位
都要设置一个排风口?_百度...
答:
根据《汽
车库
、修
车库
、停车场设计防火规范》(GB50067-97)面积超过2000m2的
地下
汽车库应设置机械
排烟
系统,其每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000m2,且防烟分区不应跨越防火分区。每个防烟分区应设置排烟口,排烟口宜设在顶棚或靠近顶棚的墙面上;排烟口距该防烟分区内最远点的水平距离不应超过30m。
地下车位
通风设计有什么要求?
答:
汽车库通风系统的风机可采用多台并联或采用变速风机,夜间或车辆出入不频繁时,风机风量可减少50%。4、按照车库面积超过2000㎡应设置机械
排烟
设施的规定,大部分
地下车库
都设有机械排烟、补风系统,出于节省投资和建筑空间的考虑,允许车库内排风与排烟合用一个系统,但基于安全需要,首先应满足消防要求。
地下车库
的
排烟
风机会影响到车库的通风效果吗?
答:
应该不会,
地下车库
的通风管主要是排出汽车尾气(尤其是co),
车位
上有风管不影响。如果有风口的话,那更好。汽车库建筑规范:地下汽车库的排风口应设于下风向,排风口不应朝向邻近建筑物和公共活动场所,排风口离室外地坪高度应大于2.5m,并应作消声处理。
分析
地下车库
防
排烟
与通风设计?
答:
1.2当全部或部分为双层停放汽车时,宜采用单车排风量法a.汽车出入较频繁的商业类等建筑,按每辆500m3/h选取;b.汽车出入一般的普通建筑,按每辆400mTh选取;c.汽车出入频率较低的住宅类等建筑,按每辆300mm选取。2
地下车库排烟
量的确定地下车库汽车发生火灾,可燃物较少,且人员较少,设置排烟系统,...