11问答网
所有问题
当前搜索:
地下车库通风井设计规范
地下车库通风井
设置法律规定
答:
1、
地下车库通风
系统排风量不小于6次/h。2、地下车库通风系统排烟量按6次/h,地下车库面积超过2000平方时通风系统应设置机械排烟系统。3、排烟口距最远排烟点不超过30m即可满足要求。
“排风
井
离地距离宜2米”出自哪本
规范
?
答:
车库
建筑
设计规范
JGJ 100-20153.2.8
地下车库
排风口宜设于下风向,并应做消声处理。排风口不应朝向邻近建筑的可开启外窗;当排风口与人员活动场所的距离小于10m时,朝向人员活动场所的排风口底部距人员活动地坪的高度不应小于2.5m。
地下车库通风井设计
答:
如果能采用自然排烟,外开百叶窗净面积需达地面建筑面积的2%,注意要除去百叶所占面积。或者采用机械排风,
排风井
大小要按照建筑地面面积的千分之一设置,出井道百叶要按照井道净截面积的最低2倍设置,百叶面积除去,越大当然越好。
地下室
排风
井规范
是怎样的?地下室排风井规范如何实现
答:
1、只有有些功能要求,或是建筑体积较大、密封性高(比如大建筑内部或
地下室
)的应该设
通风井
,应该是有两种形式,自然通风的风井可以兼做进风井与排风井的,还有一种是机械辅助通风的,一个进风井一个排风井,进风井安装进气扇,排风井安装排气扇,这种形式应该是属于有组织气流。风井一般是从地...
地下室
进风井风口的安装高度有没
规范
要求
答:
风口底部与地面至少要1500厘米。在外墙上的风
井
层高2.2米以下算半面积,建筑面积算的是外围护结构所包含的范围吧风井不算围护结构,高度从
地下室
一直到+1,净高不足1.2米不计算面积,有顶盖2.2米算全面积,规则上讲算至3米多。设置正压送风井,楼梯间的正压送风井一般不小于1.2平方米,电梯...
车库
送风和排烟井距离几米
规范
答:
以确保人员安全。而送风
井
则能够将新鲜空气引入车库,提高车库内的空气质量。如果车库送风和排烟井的距离过近,可能会导致排烟井无法正常排烟,或者送风井引入的新鲜空气被污染,从而影响车库内的
通风
效果和人员安全。因此,在
设计车库
时,应该严格遵守建筑
规范
,确保车库送风和排烟井的距离不小于2米。
地下
车位
通风设计
有什么要求?
答:
三、汽
车库通风设计
要点 1、汽车库机械通风系统的送排风口布置,对迅速排除有害物、保持车库内清新的空气,具有重要的意义,合理的风口布置和气流组织,可以收到事半功倍的效果。送排风口布置应满足下列要求:①、送风口、排风口的布置应保证气流分别均匀,避免通风死角;②、送风口宜设置在汽车主要通道...
地下室
的正压送风要高于多少才安全?
答:
般高于400左右,只要不让水漫进去就行。正压送风
井
:对于楼梯间、电梯前室等需要按照
规范
设置正压送风井,楼梯间的正压送风井一般不小于1.2平方米,电梯前室的正压送风井一般不小于0.8平方米,需要注意的是,
地下室
的楼梯间和地上部分的楼梯间是完全被防火门分隔开的,因此地下室的楼梯间的正压送风...
浅谈住宅小区
地下车库通风
与防排烟
设计
?
答:
1、设计依据 目前涉及地下汽
车库通风
与防排烟设计的国家标准规范主要有:GB50045-95《高层民用建筑设计防火规范》(2005年版),GB50067-97《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》,JGJ100-98《汽车库建筑
设计规范
》。在进行
地下车库
设计时,不管是高层建筑的地下汽车库,还有兼有人防功能的地下汽车库,...
地下室通风设计规范
有哪些,地下室通风设计规范是什么
答:
首先要看地下室的使用性质,是车库还是商场。需要注意
地下停车
场或商场的排烟量计算方法有些不同,停车场:《汽车库、修车库、停车场
设计
防火
规范
》8.2.4规定,排烟风机的排烟量应按换气次数不小于6次/h计算确定。如果停车场建筑面积为4000㎡,建筑高度为4m,那么需要划分为2个2000㎡的防烟分区,计算...