要打多深井?
答:
地热井水源热泵系统一般钻井深度为1200-3000米
垂直式土壤源热泵 垂直式土壤源热泵一般钻井深度为80-150米,上面有个说土壤源热泵钻井深度为400米的是外行,PE管承压根本受不了。目前市面上最好的PE管是乔汉.费舍尔,承压也就是2.2Map,国内PE管一般设定承压为1.6Map。没有设计钻井为400米的土壤源热泵...
地源热泵打井要求
答:
垂直式土壤热泵打井深度一般为80-150米,井间距为4米
。钻井要求不高,主要是需要有钻井场地,费用根据地质条件不同计算。地源热泵分类:地源热泵能量采集侧主要为地表、地下、土壤(岩土)等。地表采集的主要有:河水、湖水、海水等;地下采集的主要有:浅层、中层水井等;土壤采集的主要有:土壤、岩土等;...
地源热泵
要打多深的井?
答:
地源热泵要根据具体的情况决定打井深度,深则50-400米,也有在地表不用打井的
。1、水平式地源热泵:通过水平埋置于地表面2~4M以下的闭合换热系统,它与土壤进行冷热交换。此种系统适合于制冷供暖面积较小的建筑物,如别墅和小型单体楼。该系统初投资和施工难度相对较小,但占地面积较大。2、垂直式地源...
地源热泵
的
打井
是怎么打的,多深和多大的井。造价是多少?
答:
地源热泵打井的深度和井的大小是根据实际需求和地下条件来确定的。常见的深度包括50米、80米、100米和120米
,对应的井径分别为De25、De25、De32和De32。井的造价受地下岩石和卵石分布的影响,如果土壤主要是土或沙土,每口井的费用大约在3000元以下。然而,打井的数量并非越多越好。别墅地源热泵的安装...
地源热泵
需要打多深的井
答:
地源热泵需要打100米左右的井
。地源热泵的工作原理是通过与地下土壤或水体的热量交换,达到对建筑物进行供暖或制冷的目的。为了有效地利用这种地热资源,需要在地下打井,埋设地埋管环路。地埋管环路是地源热泵系统中的重要组成部分,负责将地下热量传递到热泵机组。井的深度取决于多种因素,如地质条件、气候...
地源热泵
需要大多深的井?
答:
对于单井,井径110-150mm,深度根据勘测报告来,一般80-100m,另外一个问题就是,你需要考虑需要多少口井,需要
地源热泵
承担多少负荷,然后根据勘测报告计算
地源热泵打井
打多少米
答:
地源热泵打井
的深度应在80-120m之间,将打井深度控制在这一范围内,不会对绿化环境造成影响,而且地下10-100m处的土壤温度非常稳定。如果追求经济且合理的方案,可以将打井深度控制在80m左右,不仅便于施工,而且风险小。影响地源热泵打井的价格因素 1、地源热泵打井的费用由打井总米数来决定,如果所需的...
地源热泵
需要
打井
吗
答:
是需要的,不过所谓
地源热泵打井
也就是钻孔,上海地区采用垂直埋管换热,一般钻头直径13公分,钻出来的孔径15公分,孔与孔间距3~4米。打井具体深度要通过设计计算,能够保证换热效果就行。根据新宜能多年施工经验,上海地区井深超过80米时,可能遇到流沙层,地埋管不容易插入,考虑施工可行性,打井深度通常...
地源热泵打井
一般要打多深?
答:
地源热泵
埋管共分两种,一种水平地埋,一种为垂直埋管:规范规定:水平连接管的深度应在冻土层以下0.6m,且距地面不宜小于1.5m。水平地埋管普遍使用在单相运行状态的空调系统中,一般的设计埋管深度在2~4米之间,在只用于采暖时,土壤在整个冬天处于放热状态,沟的深度一定要深,管间距要大。规范...
地源热泵
系统
打井
时要注意哪些问题?
答:
1、别墅
地源热泵打井
需要的空间,打井需要空间是根据打井的数量来决定的,打井的数量越多,需要的打井空间也就对应的越大,一般每个井与井之前的距离应该在4.5M以上,以此计算需要打井的面积,不过这里要指出,很多别墅并没有很大一个集中的空间用于打井,但是却可以围绕着别墅边上的空地进行打井,这样打井...