11问答网
所有问题
当前搜索:
均压环和避雷引下线
均压环
是否要
和防雷引下线
相连?
答:
每三层连成闭合回路。《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008中,11.3.3条第2款以及11.4.3地第二类和第三类
防雷
建筑物作出要求,分别是超过45米、60米的建筑结构圈梁中的钢筋应每三层连成闭合回路,并应同防雷装置
引下线
连接。
均压环
改善绝缘子串电压分布的环状金具,均压环的作用为防侧击雷,适用于电...
均压环
是与所有
避雷引下线
连接还是与建筑外围圈梁所有引下线都可靠...
答:
均压环
是利用建筑外围圈梁钢筋把所有
避雷引下线
立柱钢筋焊接联通。
防雷
接地
引下线
形成的闭合回路与
均压环
的区别?
答:
引下线是泄放雷电流通路,
均压环
是为了防止建筑物不同防雷引下线之间因雷击造成的电位差。
...十四层板45米了,我想请问
均压环
是不是要
和防雷引下线
隐蔽做一...
答:
均压环
是指楼板钢筋外圈做环形焊接,同时与
防雷引下线
做联通焊接。一般均压环三层做一次,逢有均压环的楼层,与局部等电位一起做防雷隐蔽资料。
房建工程
防雷均压环
施工是不是所有圈梁都要焊通,
与引下线
焊通,谢谢,急...
答:
部分建筑如高度超过100米的建筑物是二类防雷。2、根据防雷类别确定
均压环
设置。二类防雷建筑物45米以上、三类防雷建筑物60米以上部分圈梁等钢筋混凝土内的钢筋应相互连接。将45米或60米以上外墙上的栏杆、门窗等较大金属物
与防雷
装置相连。3、故不必将所有圈梁都焊接连通。当然,全焊通没有坏处。
防雷
施工中钢筋连接常见误区?
答:
现代建筑多利用建筑物自身钢筋作
防雷
装置,如利用圈梁钢筋作
均压环
,利用柱筋作
引下线
,利用基础钢筋作接地装置等。防雷设计规范对钢筋的连接尺寸作了严格规定,即双面焊大于或等于6d,同时要求各钢筋连接成电气通路。然而在实际检测过程中,大多数施工人员在钢筋连接的问题上常存在一些施工不规范现象。
避雷
...
建筑电气施工中
均压
坏应该怎么做,规范有具体要求吗?应用几根钢筋_百度...
答:
均压环
应 利用建筑物外围钢筋焊接,并应该
与避雷引下线
可靠焊接。说白了就是利用建筑物外围的暗梁把建筑物整体围起来。焊接可以用10的圆钢 或者25*4扁钢。被焊接的钢筋我也没有找到哪里有规范明确说明。不过一般情况下我们用不小于10的螺纹钢。
高层建筑
防雷
为什么要装
均压环
?
答:
所谓
均压环
,就是对于较高的建筑物,
引下线
很长,雷电流的电感压降将达到很大的数值,需要在每隔不大于12m的高度处,用均压环将各条引下线在同一高度连接起来,并接到同一高度的屋内金属物体上,以减小其间的电位差,避免发生反击。由于要求将直接安装在建筑物上的
防雷
装置与各种金属物互相连接,并采取...
防雷接地中
均压环与防雷引下线
焊接处套什么定额
答:
多层或别墅上面的
避雷
针,用12钢筋制作,沿女儿墙或屋脊敷设,暗装,高度一般在30厘米左右。(2)避雷网安装。定额分类:1、沿混凝土块敷设、2、沿折板支架敷设、3、混凝土块制作、4、利用圈梁钢筋
均压环
敷设和柱子主筋与圈梁钢筋焊。避雷网敷设以“10m”为计量单位,工程量按施工图图示延长米计算,...
防雷
接地
均压
带作用
答:
均压环
是为了防止建筑物不同
防雷引下线
之间因雷击造成的电位差。因为建筑物天面的接闪器接受雷击,雷电流会沿着防雷引下线泄流入地,由于雷击部位的不同,不同引下线分流的雷电流大小不同,为了减小不同引下线之间的电位差而安装均压环。