11问答网
所有问题
当前搜索:
坡屋面防水淋水试验规范要求
坡屋面
试水
试验
方法
答:
淋水量应控制在3L/(m?.min)以上,每次持续淋水时间应不少于2小时,或淋水至发生严重渗漏止
。4、每一部分淋水试验结束后,对坡屋面进行观察检查,并形成检查记录备查。
屋面淋水
实验如何做?淋水时间多长?淋水实验过后多长时间进行检查?_百度...
答:
屋面、外窗结构变形缝如沉降缝、伸缩缝、抗震缝等应在缝隙密封防水处理后,盖板施工前,进行淋水检验,
淋水应覆盖到整个变形缝,不得遗漏
,连续淋水时间为2小时,无渗漏后方可隐蔽。
淋水试验
和蓄水试验有什么区别?
答:
最低水深要求不得低于10mm,且需保持24小时的持续观察,以确保防水性能的稳固可靠
。对于有防水需求的建筑地面,如卫生间、厨房区域,甚至设备机房,泼水(或称淋水)试验则是必不可少的检验手段,它着重于排水坡度的检验。
屋面防水
验收
规范
,规范是一道安全保障
答:
以最高处带水为宜,坡度大于5%以上的屋面,需要做淋水实验,要求蓄水(淋水)试验时间不小于24小时
。无渗无漏为合格。二、屋面防水验收规范 1、高聚物改性沥青防水卷材和胶结材料的品种、牌号及配合比,必须
符合设计要求和有关技术规范、标准的规定
。2、卷材防水层及其变形缝,檐口、泛水、水落口、预埋件...
屋面
工程质量验收标准
规范
是什么
答:
1. 基本规定:3.0.6
防水、保温材料必须附带产品合格证书和性能检测报告,其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求
。产品质量应由省级以上建设行政主管部门认可的质量检测单位进行检测。2. 基本规定:3.0.12 屋面防水工程完成后,应进行观感质量检查以及雨后观察或淋水、蓄水试验,确保无...
房屋漏水怎么检测
答:
蓄水试验时,蓄水深度应不小于20mm,蓄水时间不小于24h,观察蓄水液面有无明显下降,并应不时去楼下检查有无渗漏,若发现漏水情况,应立即停止蓄水试验。楼下顶面无渗漏及液面无明显下降视为蓄水试验合格。二、
淋水试验淋水试验
,是
防水
工程质量验收的一种方法,适用于墙体、外墙门窗、接缝和
坡屋面
等...
建筑工程中什么叫泼水试验什么叫
淋水试验
什么叫蓄水试验?使用的部位各...
答:
规范
规定的蓄水试验使用范围是:封闭空间,可以筑坝蓄水,常见的是卫生间淋浴间、厨房操作间功能间、设备机房管井、室外游泳池水景池,使用范围比较宽。规范规定的
淋水试验
使用范围是:不具备筑坝蓄水同时又
防水要求
的空间,常见的是顶
坡屋面
、楼宇散水、水利坝坡、其他有坡度且有防水的位置,使用范围比较窄...
屋面
工程质量验收
规范
2012版强制性条文?
答:
屋面防水
工程完工后,应进行观感质量检查和雨后观察或
淋水
、蓄水
试验
,不得有渗漏和积水现象。3、保温与隔热工程:保温材料的导热系数、表观密度或干密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能,必须符合设计
要求
。4、瓦面及板面工程:瓦片必须铺置牢固。在大风及地震设防地区或
屋面坡
度大于100%时,应按设计要求...
屋面
蓄水
试验要求
蓄水高度多少,详细点儿
答:
说明:3.0.9
屋面
工程必须做到无渗漏,才能保证使用的
要求
。无论是
防水
层的本身还是屋面细部构造,通过外观检验只能看到表面的特征是否符合设计和
规范
的要求,肉眼是否会渗漏。只有经过雨后或持续
淋水
2h后,使屋面处于工作状态下经受实际考验,才能观察出屋面工程是否有渗漏。有可能作蓄水检验的屋面,还规定...
屋面做完防水后必须做防水验收,如何才能验收
屋面防水
呢?
答:
屋面分为水平屋面跟
坡屋面
对于水平屋面,应选择蓄水试验进行验收,
要求
深度不小于20毫米的前提下进行试验24小时,24小时后去楼下看是否发生渗漏,如若发生需重新进行
防水
施工。对于坡度屋面,不能采用传统的蓄水实验进行验收,需采取
淋水试验
2小时的方法进行检测,看是否发生渗水、漏水等现象 ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
其他人还搜
斜屋面淋水试验怎么做
屋面防水验收淋水试验规范
屋面淋水试验方法及内容
坡屋面做蓄水还是淋水试验
屋顶蓄水实验验收规范
内墙淋水试验规范
防水层淋雨蓄水试验规范
金属屋面淋水试验规范要求
幕墙淋水试验规范要求GB