11问答网
所有问题
当前搜索:
基坑底部四周应设置排水沟和集水坑
基坑
外多少米
设置排水沟
答:
基坑外应大于2m设置排水沟。排水沟底和侧壁必须做防渗处理,基坑底部四周应设置排水沟和集水坑
。排水沟指的是将边沟、截水沟和路基附近、庄稼地里、住宅附近低洼处汇集的水引向路基、庄稼地、住宅地以外的水沟。排水沟的布设原则 排水沟一般布设在坡面截水沟的两端或较低一端,用以排除截水沟不能容...
基坑
(槽)
四周排水沟
及
集水井应设置
在什么位置?
答:
基坑四周排水沟
及
集水井应设置
在基础范围以外。
集水坑排水
法如何设定集水坑?
答:
1. 排水沟及集水井应设置在基坑四周,距离基础轮廓0.3米以外
。2. 根据地下水量、基坑平面形状和水泵能力,排水沟的断面尺寸通常为0.3米至0.5米宽,0.3米至0.5米深,坡度在千分之一至千分之五之间。3. 集水坑应设置在转角处,并且每隔20米至40米设置一个。4. 集水坑的直径(宽度)一般为0....
集水坑设置
要求?
答:
基坑四周的排水沟及集水井设置在基础轮廓0.3m以外
,根据地下水量、基坑平面形状及水泵能力,排水沟断面尺寸一般为(0.3m-0.5m)×(0.3-0.5m),其坡度千分之1-千分之5;集水坑宜设于转角处,并每个20m-40m设置一个;集水坑直径(宽度)一般为0.7-1m,其深度宜比排水沟低0.5m-1m,坑壁可用竹...
桥梁基础采用
集水坑排水
时应符合下列规定( )。
答:
【答案】:C 2022版教材P130 (1)
基坑
开挖时,宜在
坑底
基础范围之外
设置集水坑
并沿坑底周圆开挖
排水沟
,流入集水坑内,排出坑外。集水坑的尺寸宜视渗水量的大小确定。(2)排水设备的能力宜为总渗水量的1.5-2.0倍。
在
基坑
开挖过程中,明
排水
法的
集水坑应设置
在( )
答:
【答案】:B 本题考查的是土石方工程的准备与辅助工作。明排水法是在
基坑
开挖过程中,在
坑底
设置
集水坑
,并沿坑底周围或中央开挖
排水沟
,使水流入集水坑,然后用水泵抽走。水泵
应该设置
在上游一侧,所以
集水井
在上游。明排水法由于设备简单和排水方便,采用较为普遍。宜用于粗粒土层,也用于渗水量小的...
基坑排水
方法:集水明排法
答:
这可能导致基坑边坡不稳定或坑底涌砂。在这种土层中,集水明排法可能不是最佳选择。4. 集水明排法的操作步骤 实施集水明排法时,首先在
基坑底部四周
或中央开挖
排水沟
,并设立
集水坑
。积水会被引导至集水坑,并通过水泵抽出。需要注意的是,抽出的水应被妥善处理,避免其倒流回基坑。
基坑
大面积明排降水
应设置
多少
集水坑
答:
截即是在沿地下室
基坑底四周设置排水沟
, 再间隔50m设置集水坑,并在集水坑内放置污水泵(出水口径φ 70)将水抽出基坑。独立基础、核心筒等基坑内出现明水时
应设置排水
盲槽
和集水坑
,将明水通排水盲槽引入集水坑后,采用污水泵(出水口径φ 70)循环排水,最终将水抽到基坑周边的集水坑内。
排水沟与集水坑应设置
在什么地方?
答:
1. 地形地势:排水沟和集水坑应位于地势较低的区域,以便雨水自然流向这些设施。在平坦地区,可能需要设立多个排水点,以确保雨水的顺畅排出。2. 建筑物周边:在建筑物周围
设置排水沟和集水坑
,有助于收集来自屋顶和地面的雨水。此外,这些设施应与建筑物的内部排水系统相连接,确保雨水的有效排放。3. ...
基坑集水坑
有什么作用呢?
答:
建筑工程在
基坑
开挖时,如果地下水位比较高,且基底标高在地下水位之下时需要
设置排水
方式。
集水坑
就是比较简便的一种方式,适用于基底埋深<5m时。集水坑原理—集水坑排水法,又称明排水法,是在基坑开挖过程中,在
坑底
设置集水坑,并沿坑底周围或中央开挖
排水沟
,使水流入集水坑,然后用排污泵(潜污泵)...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
基坑集水明排的规范
基坑集水坑设置要求
基坑上部排水沟与基坑边缘
基坑底部四周应设置排水沟尺寸
基坑底部边坡
桩锚支护顶部应设置混凝土
砖胎膜设置构造柱和圈梁
在基坑的危险部位临边临空
构件堆放区应设置